ЛБ5.4-ШУЛК-17, Глюк с зависанием блока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ5.4-ШУЛК-17, Глюк с зависанием блока |
revit |
7.6.2006, 21:47
Сообщение
#1
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Есть на пульте две пары ШУЛК-17 новой модификации (высокие шкафы) в двух подъездах одного дома и метрах в 20-и отдельный дом с одним ШУЛК-17 старой модификации (шкаф маленький с откидной панелью, на которой стоят реле. ПКЛ тоже первой модификации).
Периодически пропадает связь с этим отдельностоящим блоком. На блоке горит отказ-завис процессор. Отключив лифт и линию от ГЗ с последующим восстановлением -связь восстанавливается. Поменяли и ЛБ на более новый и КЛШ (версии сейчас не скажу)-результата нет. Чтобы это могло быть? Уже не знаю что делать!!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
revit |
26.5.2008, 18:33
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
На некоторых блоках 5.4 часто идут рестарты 0х10, 0х07. Замечено на нескольких УКЛах, ШУЛК-17, ОТИС. Пр замене блока рестарты прекращаются. Кто нибудь разбирался с этой проблемой? С чем это может быть связано?
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
27.5.2008, 8:08
Сообщение
#3
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
На некоторых блоках 5.4 часто идут рестарты 0х10, 0х07. Замечено на нескольких УКЛах, ШУЛК-17, ОТИС. Пр замене блока рестарты прекращаются. Кто нибудь разбирался с этой проблемой? С чем это может быть связано? Это скорее все связано с типом используемого пароцессора... если стоит AT89S52 - ключевая буква "S" - то описанная ситуация очень вероятна... методы решения: - бесплатная замена процессора на AT89C52 или AT89S8252 - как временная мера.... отключить от ЛБ5.4 напряжение 220В (для УКЛ, УЛ неприменимо, т.к. 220В нужны для питания интерфейса) |
revit |
27.5.2008, 11:04
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Это скорее все связано с типом используемого пароцессора... если стоит AT89S52 - ключевая буква "S" - то описанная ситуация очень вероятна... методы решения: - бесплатная замена процессора на AT89C52 или AT89S8252 - как временная мера.... отключить от ЛБ5.4 напряжение 220В (для УКЛ, УЛ неприменимо, т.к. 220В нужны для питания интерфейса) Процессоры на УЛ, ШУЛК-17 недавно заказывал для апгрейда версий. Пришли 89S8253. Вот и попробую заодно, надеюсь что равнозначно 8252? Спасибо. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
revit |
3.6.2008, 14:04
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Действительно помогло, уже несколько 5.4 "вылечили" заменой процессора. Процессоры в адрес Лифткомплекса слать на замену?
И еще -а от зависаний с которых началась эта тема это вылечит (если вернуть подключение220)? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:42 |