Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 ![]() |
при попытке залить новую прошивку в КСЛ версия 01.04 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВИТЬ!!!), во время инициализации процесс останавливается, в ячейке появляется надпись МУСОР. то есть, новая прошивка не устанавливается. Пробовал на двух КСЛ, работающих с прошивками 01.02.
|
Андрей Ефименко |
![]()
Сообщение
#2
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2 245 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 ![]() |
при попытке залить новую прошивку в КСЛ версия 01.04 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВИТЬ!!!), во время инициализации процесс останавливается, в ячейке появляется надпись МУСОР. то есть, новая прошивка не устанавливается. Пробовал на двух КСЛ, работающих с прошивками 01.02. Попробовал скачать и загрузить. Получилось загрузить и с помощью LKDSDrvCfg и NodeTool. Это возможно что-то с КСЛом - загружаются ли другие микропрограммы ? Либо загрузилось с сайта с ошибкой. |
Leonid47 |
![]()
Сообщение
#3
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 5 349 ![]() |
Возможно ли залить микропрограмму в КСЛ без ММИ? Напрямую с компьютера?
|
revit |
![]()
Сообщение
#4
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Возможно ли залить микропрограмму в КСЛ без ММИ? Напрямую с компьютера? С помощью переходника 9-25 аля ММИ.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Leonid47 |
![]()
Сообщение
#5
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 5 349 ![]() |
|
revit |
![]()
Сообщение
#6
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Схемку не подскажете? Плиз! Берем отсюда http://www.lkds.ru/pdf/other/re_mmi_usb.pdf И немножко режем ![]() Получаем - ![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
![]()
Сообщение
#7
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Берем отсюда И немножко режем ![]() Получаем Чего мозги человеку паришь? Обычным кабелем для СОМ порта 9х25 подключаем к СОМ порту и в 25-контактный разъём КСЛ. В установленном дистрибутиве заводим Node Tool и вперёд на танки!!! Или делаем конфигурацию УМ0 слот 6 и перешиваем отсюда, из конфигуратора. Можно добавить к работающему ММИ и через MScan без изменения конфигурации. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
![]()
Сообщение
#8
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Чего мозги человеку паришь? Обычным кабелем для СОМ порта 9х25 подключаем к СОМ порту и в 25-контактный разъём КСЛ. Сейчас такой найти нереально, быстрее самому спаять. ![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Викторович |
![]()
Сообщение
#9
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 ![]() |
Чего мозги человеку паришь? Обычным кабелем для СОМ порта 9х25 подключаем к СОМ порту и в 25-контактный разъём КСЛ. В установленном дистрибутиве заводим Node Tool и вперёд на танки!!! Или делаем конфигурацию УМ0 слот 6 и перешиваем отсюда, из конфигуратора. Можно добавить к работающему ММИ и через MScan без изменения конфигурации. А если КСЛ > 25 > 9 > переходник > USB > Node Tool - не пробовали? |
Leonid47 |
![]()
Сообщение
#10
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 5 349 ![]() |
Спасибо! Спаять, действительно, проще. |
Leonid47 |
![]()
Сообщение
#11
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 5 349 ![]() |
Спаял, опять не получается!
|
revit |
![]()
Сообщение
#12
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Спаял, опять не получается! Что не получается.... тут телепатов нет. К com-у подключил? Нодетул запустил? КСЛ нашелся по кнопке сканировать? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Leonid47 |
![]()
Сообщение
#13
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 5 349 ![]() |
Спаял шнур п схеме. Подключил. Нодетул запустил. КСЛ ненашелся ни по кнопке сканировать, ни вручную. Даже адресные пины симитировал. Может всё же COM9-COM25 использовать?
|
Alex |
![]()
Сообщение
#14
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Спаял шнур п схеме. Подключил. Нодетул запустил. КСЛ ненашелся ни по кнопке сканировать, ни вручную. Даже адресные пины симитировал. Может всё же COM9-COM25 использовать? Подключи кабелем 25х25 к ММИ у диспетчера, прошей и все дела. COM 9х25 - самое идеальное. УМ 0, слот 6. Напрямую в порт, без ММИ. Для работы кодеком его следует подключить к свободному СОМ порту и разъёму "модем". -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
![]()
Сообщение
#15
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Может всё же COM9-COM25 использовать? Ну если он есть то пробуй, или готовый ММИ.... Сейчас проверил -еще 9 (сом9)-22(сом25) по моим схемам есть, и еще может с адресом 255 какие замороки- поставь 254 или 0 т.е. минимум одна перемычка должна быть. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Leonid47 |
![]()
Сообщение
#16
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 5 349 ![]() |
нету у меня ММИ, и не было никогда. Только комп, моноблоки, конвертеры 6.0 и 6.1, 6про и маршрутизаторы.
![]() Взял на время ксл решил попробовать подключить так. Схема ГГС. Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Викторович |
![]()
Сообщение
#17
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 ![]() |
нету у меня ММИ, и не было никогда. Только комп, моноблоки, конвертеры 6.0 и 6.1, 6про и маршрутизаторы. ![]() Взял на время ксл решил попробовать подключить так. Схема ГГС. Пользуюсь конвертером COM>USB (9 Х 25 в комплекте конвертера). КСЛ>25>9(COM)>USB. Работает с NodeTool идеально. |
revit |
![]()
Сообщение
#18
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Пользуюсь конвертером COM>USB (9 Х 25 в комплекте конвертера). КСЛ>25>9(COM)>USB. Работает с NodeTool идеально. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Викторович |
![]()
Сообщение
#19
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 ![]() |
|
Alex |
![]()
Сообщение
#20
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Если на ПК установлен LKDSDrv и COM порт занят программой, то NodeTool не увидит отдельно взятый КСЛ, порт будет блокирован. У USB будет другой номер порта. Один СОМ работает на ММИ, другой - на кодек, подключенный к разъёму "модем" кодека. Кодек не будет виден. В настройках указывается СОМ порт и порты данных и звука. Для работы с одной трубкой можно подключить кодек к ММИ или соединить разъём трубки кодека с любым рузъёмом трубки оборудования, подключенного к ММИ. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
![]() ![]() |