Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
revit |
![]()
Сообщение
#361
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 411 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
И п.2 обязательно!
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
vlasoff |
![]()
Сообщение
#362
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 21.2.2006 Из: Иваново Пользователь №: 9 ![]() |
Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.
|
oleg |
![]()
Сообщение
#363
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 451 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра. Проверьте корректность получения данных по каждой от станции. В частности корректно ли приходят и отображаются номера этажей по каждому из лифтов в группе. Это же касается и вопросов вызова, ггс и управления пускателем. Самый же простой способ сверить корректность приходящих данных просто отключив кабель последовательного канала станции управления и посмотреть с какой из станций управления пропадет связь. |
revit |
![]()
Сообщение
#364
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 411 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра. Какая-то размытая информация... Если 44 на одном лифте, то на другом она никак не может выскочить если только в программе МПульт/СПульт не перепутаны описания расположения лифтов. А групповые ошибки только 70-е. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
vlasoff |
![]()
Сообщение
#365
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 21.2.2006 Из: Иваново Пользователь №: 9 ![]() |
Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра. В продолжение темы, сейчас стоит пассажирский, на нем ошибка 49, на компе диспетчера ошибки нет. Прошивка станции лифта УИРФ. |
котяра |
![]()
Сообщение
#366
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 161 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 ![]() |
|
revit |
![]()
Сообщение
#367
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 411 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
В продолжение темы, сейчас стоит пассажирский, на нем ошибка 49, на компе диспетчера ошибки нет. Прошивка станции лифта УИРФ. Наверное УИРФ в ПУ-3? Смотри прошивку УИРФ, они кривые. Старая тема. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
![]()
Сообщение
#368
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 451 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
|
vlad |
![]()
Сообщение
#369
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 5 272 ![]() |
В связи с появлением на рынке контроллеров УЭЛ формирующих код ошибки "E4", но не передающих ее в канал диспетчерской предлагается на тестирование программа для ЛБ-УКЛ/УЛ определяющая ошибку E4 по косвенным признакам. Код ошибки 111 (0xFFEF) - Ошибка E4. Большая просьба форумчанам протестировать прошивку на как можно большем количестве лифтов семейства УКЛ/УЛ. О всех замеченных особенностях поведения просьба сообщать на форум или электронную почту. Здравствуйте, подскажите пожалуйста была сделана прошивка, которая показывает данную ошибку станции? |
oleg |
![]()
Сообщение
#370
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 451 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста была сделана прошивка, которая показывает данную ошибку станции? Текущая прошивка ЛБ-УКЛ/УЛ поддерживает передачу кода ошибки E4 от станции управления в диспетчерскую. К сожалению это необходимое, но недостаточное условие. Необходимо чтобы и сама станция управления УЭЛ при формировании кода ошибки E4 передавала ее код в канал диспетчерской (лифтовому блоку). Для этого требуется обновление прошивки станции управления УЭЛ. По вопросам обновления прошивки станции управления рекомендую обратиться в компанию "Э-Лифт" к Гневашеву Андрею Валентиновичу. |
oleg22 |
![]()
Сообщение
#371
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.8.2020 Пользователь №: 8 319 ![]() |
Добрый день. Больничный лифт, станция УЛ, на контрольных точках постоянно активна индикация РД, при этом индикация УКСЛ соответствует действительности
Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
oleg |
![]()
Сообщение
#372
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 451 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Добрый день. Больничный лифт, станция УЛ, на контрольных точках постоянно активна индикация РД, при этом индикация УКСЛ соответствует действительности Судя по всему в ЛБ активирована работа с внешним УКСЛ. При этом информация о движении приходит через вход ABL (Что косвенно подтверждается "галкой" АБЛ в контрольных точках ЛБ на картинке). Обратитесь к сотрудникам производившим монтаж этого ЛБ на обьекте. Проверьте корректность сигнала движения на входе ABL лифтового блока. Не забудьте проверить подключение общего провода ЛБ к станции управления. |
egene_1 |
![]()
Сообщение
#373
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
Есть два лифта в 14 этажке, к обоим шкафам подключены блоки ЛБ 6 с прошивками 2.5.5, проблемма в том что нет объявления этажей, хотя в блоках все включено, ГГС работает нормально, и "вызов принят, ждите ответа" то же работает, но этажей не называет, в чем может быть дело? Информация по этажам и ошибкам на лифте в блоки поступает правильно. Первый раз с таким сталкиваюсь.
|
revit |
![]()
Сообщение
#374
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 411 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Есть два лифта в 14 этажке, к обоим шкафам подключены блоки ЛБ 6 с прошивками 2.5.5, проблемма в том что нет объявления этажей, хотя в блоках все включено, ГГС работает нормально, и "вызов принят, ждите ответа" то же работает, но этажей не называет, в чем может быть дело? Информация по этажам и ошибкам на лифте в блоки поступает правильно. Первый раз с таким сталкиваюсь. 2.5.5 это блоки ЛБ6 -в них нет РИН -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
egene_1 |
![]()
Сообщение
#375
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
|
D_e_a_d |
![]()
Сообщение
#376
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 ![]() |
Здравствуйте. Заказали два блока укл/ул 6 см3 прошивка 5.4.0.
Лифт старый (2005г) могилев (пу-3) своего уксл у него нет. Поставили уксл обевский. Проблема: При движение диод не моргает. В диспетчерской соответственно во време движения РД, АБЛ, а УКСЛ нет. Все настройки сделаны и провода прозвонены. Все наместе. Блоки и укслы из последнего заказа (апрель 2022). Было у кого нибудь? В свое време этих укслов очень много подключали, но такого не разу не было. |
oleg |
![]()
Сообщение
#377
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 451 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Здравствуйте. Заказали два блока укл/ул 6 см3 прошивка 5.4.0. Лифт старый (2005г) могилев (пу-3) своего уксл у него нет. Поставили уксл обевский. Проблема: При движение диод не моргает. В диспетчерской соответственно во време движения РД, АБЛ, а УКСЛ нет. Все настройки сделаны и провода прозвонены. Все наместе. Блоки и укслы из последнего заказа (апрель 2022). Было у кого нибудь? В свое време этих укслов очень много подключали, но такого не разу не было. Проверьте наличие питания УКСЛ (сигнал VCCB) +5В. |
D_e_a_d |
![]()
Сообщение
#378
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 ![]() |
Красный светодиод на УКСЛ светится или нет? Проверьте наличие питания УКСЛ (сигнал VCCB) +5В. Спасибо. Сегодня уже разобрались. Вчера наверное от жары туго думали))) Забыли что клемники бывают со сторанами А и Б и зацепили как на обычный клемник (с одной стороны провода от блока, а с другой к УКСЛ). Хорошо хоть на напряжение нигде не попали))) |
Alex |
![]()
Сообщение
#379
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 576 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Что зовём мы чудесами?
То, что накосячим сами. ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
D_e_a_d |
![]()
Сообщение
#380
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 ![]() |
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2022, 23:57 |