ЛБ6.1 УКЛ/УЛ нет связи с СУЛ УЭЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ6.1 УКЛ/УЛ нет связи с СУЛ УЭЛ |
revit |
1.9.2017, 19:37
Сообщение
#21
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Есть темы УЭЛ там и ищите. Всё давно разжевано.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Pro100A1ex |
1.9.2017, 20:55
Сообщение
#22
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
|
revit |
2.9.2017, 17:46
Сообщение
#23
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Pro100A1ex |
2.9.2017, 22:37
Сообщение
#24
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
Да читал, только мои специалисты говорят что изменения частоты работы кварца результата не даёт В понедельник сам поеду на лифт и попробую. Всем доброго времени суток. Вот и прошел понедельник, как и писал ранее, сегодня воспользовались всеми Вашими советами. Скажу сразу, что платы ЦПУ с УИРФ467369.063 в5 глючно работают с ЛБ 6.х. Все платы у нас ЦПУ в SMD исполнении на соседнем лифте у нас стоит ЦПУ с обычными элементами и УИРФ467369.023 в6 и мы решили УИРФ467369 поменять местами, оказалось, что там где стоит УИРФ467369.063 в5 обмен между платой ЦПУ и ЛБ стал давать сбои, тормозить и отсылать на диспетчерскую сообщение «не закрыта дверь кабины» Прошу помощи в решении данного вопроса. |
oleg |
6.9.2017, 8:54
Сообщение
#25
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Да читал, только мои специалисты говорят что изменения частоты работы кварца результата не даёт В понедельник сам поеду на лифт и попробую. Всем доброго времени суток. Вот и прошел понедельник, как и писал ранее, сегодня воспользовались всеми Вашими советами. Скажу сразу, что платы ЦПУ с УИРФ467369.063 в5 глючно работают с ЛБ 6.х. Все платы у нас ЦПУ в SMD исполнении на соседнем лифте у нас стоит ЦПУ с обычными элементами и УИРФ467369.023 в6 и мы решили УИРФ467369 поменять местами, оказалось, что там где стоит УИРФ467369.063 в5 обмен между платой ЦПУ и ЛБ стал давать сбои, тормозить и отсылать на диспетчерскую сообщение «не закрыта дверь кабины» Прошу помощи в решении данного вопроса. Для выработки окончательного решения по вопросу дальнейших действий, необходимо подключиться к ЛБ. Обратитесь в службу технической поддержки techno@lkds.ru. |
Pro100A1ex |
6.9.2017, 12:50
Сообщение
#26
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
|
oleg |
6.9.2017, 17:03
Сообщение
#27
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Что Вам нужно для подключения? В службу технической поддержки уже обратился, в ожидание ответа. Связался с разработчиками прошивки УИРФ 467369.063 в5. Получил подтверждение указанного недостатка. Рекомендация разработчика: замена прошивки на текущую УИРФ 467369.063 в12 Эта прошивка свободна от указанного недостатка. Разработчик станций управления УЭЛ в настоящее время проводит обязательное тестирование канала диспетчерской связи с использованием нашего оборудования. Для оперативного решения вопроса замены прошивки разработчик просит связаться по телефону. Номер телефона и контактные данные отправлены по электронной почте. |
Pro100A1ex |
6.9.2017, 20:20
Сообщение
#28
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
Связался с разработчиками прошивки УИРФ 467369.063 в5. Получил подтверждение указанного недостатка. Рекомендация разработчика: замена прошивки на текущую УИРФ 467369.063 в12 Эта прошивка свободна от указанного недостатка. Разработчик станций управления УЭЛ в настоящее время проводит обязательное тестирование канала диспетчерской связи с использованием нашего оборудования. Для оперативного решения вопроса замены прошивки разработчик просит связаться по телефону. Номер телефона и контактные данные отправлены по электронной почте. Большое спасибо. С разработчиком связались, но есть одна проблема, как нам их передать, решили связаться с нашим представителем, который работает с ООО "Э-Лифт", оказалось, у наших есть только 063 В6, но еще есть и 075 - ЛБ умеет работать с этой версией прошивки? |
apathy |
7.9.2017, 14:14
Сообщение
#29
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
Доброго дня. Встретил вчера проблему при подключении УЭЛ Фото ошибка нет обмена и связи с СУЛ. Подскажите есть ли АА в данной версии прошивки и имеет ли смысл его ковыряние?) Заранее спасибо!
|
revit |
7.9.2017, 18:50
Сообщение
#30
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Кто такой АА и почему его нужно ковырять?
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
apathy |
7.9.2017, 19:52
Сообщение
#31
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
AA - это великий параметр изменения частоты кварца)))
|
Виноградов |
7.9.2017, 20:37
Сообщение
#32
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Это сравнительно старая версия прошивки, параметр AA в ней роли не играет. Решение вопроса стандартное. Проверить работоспособность лифтового блока, проверить корректность подключения до самого разъема X7 на плате ЦПУ. Убедиться в наличии +24В на проводах "+24В" и "0В" интерфейсного кабеля. По возможности посмотреть импульсы на проводниках TxD и RxD. Делаете выводы.
|
Alex |
7.9.2017, 20:55
Сообщение
#33
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
При отсутствии питания 220 в ЛБ обмена не будет, поскольку интерфейс питается от ЛБ. Прошивка действительно из старых, где нет дополнительных разделов и параметра АА.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:04 |