LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> "Зависает" связь на КСЛах
D_e_a_d
сообщение 2.2.2019, 20:58
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 212
Регистрация: 27.6.2012
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666



Вообщем напишу в кратце. Периодически (30 минут есть 30 минут нету (как пример, бывают и другие временые интервалы)) зависает состояние лифтов и не обновляется.
Не подключается к сервисным приборам, пустые окошки с контрольными точками и т.д.
Все проблемные лифты подключены к моноблокам, а те к кслу.
Причем связь с самими моноблоками есть (могу удаленно посмотреть настройки, перезагрузить, ...), при сбросе неисправностей происходит все как положено "квадратик" с вопросом через секунду серый. При открытии состояние лифта сново висит и не обновляется.

Кслы старые. Может в них дело)
В прошлом году один диспетчерский пункт так себя вел, сейчас их уже три)))

У кого было что то подобное?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
FemiT
сообщение 30.6.2019, 13:28
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Всем привет , при перестроении сети столкнулся с проблемой зависания одних и тех же кслов. И было что при моргании света , на пинги ксл отвечает, но на связи не отображается , это и с cm3 и с не cm3. Происходит это при изменении шлюза, сам ip шлюза не меняется , меняется только железка. Прошивки 4.20 . Может у кого тоже было такое ?. А то хочу уйти от L2 уровня сети на L3.

Возможно ли старые моноблоки заставить работать по dhcp ?smile.gif
И почему до сих пор с моноблоками идут кроссоверные патчкорды ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 5.7.2019, 9:40
Сообщение #3


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(FemiT @ 30.6.2019, 8:28) *

Всем привет , при перестроении сети столкнулся с проблемой зависания одних и тех же кслов.
Происходит это при изменении шлюза, сам ip шлюза не меняется , меняется только железка.
Прошивки 4.20 . Может у кого тоже было такое ?. А то хочу уйти от L2 уровня сети на L3.

Указанная проблема была решена 16.10.2018г.
Обновите прошивки в моноблоках СМ3 и КСЛ СМ3.

Текущая прошивка моноблока СМ3 должна быть 75.4.22.
Текущая прошивка ксл СМ3 должна быть 4.16.

На "старых" моноблоках и КСЛ не СМ3 - подобных эффектов не наблюдалось, хотя поддерживать актуальные прошивки в устройствах крайне полезно.

Цитата(FemiT @ 30.6.2019, 8:28) *

Возможно ли старые моноблоки заставить работать по dhcp ?smile.gif

К сожалению, ресурсов в старых моноблоках для поддержки DHCP нет.

Цитата(FemiT @ 30.6.2019, 8:28) *

И почему до сих пор с моноблоками идут кроссоверные патчкорды ?

Используемый в текущих моноблоках СМ3 и КСЛ СМ3 чип W5500 не поддерживает автоматическое определение типа кабеля, поэтому для совместимости при работе с сетевыми устройствами не умеющими определять тип кабеля (старые ноутбуки и т.п.) по умолчанию поставляется кроссоверный патчкорд.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
D_e_a_d   "Зависает" связь на КСЛах   2.2.2019, 20:58
revit   КСЛы или моноблоки? Какая технология подключения к...   3.2.2019, 2:03
D_e_a_d   КСЛы или моноблоки? Какая технология подключения ...   3.2.2019, 21:07
revit   Будем дальше угадывать. У вас компьютер с кслом же...   3.2.2019, 23:11
D_e_a_d   Будем дальше угадывать. У вас компьютер с кслом ж...   4.2.2019, 0:17
revit   1. проверить загруженность компьютера (памяти проц...   4.2.2019, 11:36
D_e_a_d   1. проверить загруженность компьютера (памяти про...   4.2.2019, 21:58
revit   Вообще кслы практически неубиваемы и редко когда и...   4.2.2019, 23:14
D_e_a_d   Вообще кслы практически неубиваемы и редко когда ...   4.2.2019, 23:53
revit   Вообще в этой лифтерке из за грозы года 2 назад с...   5.2.2019, 11:39
D_e_a_d   :D Ошибочное представление о надежности. Если та...   5.2.2019, 21:12
revit   Прошивки железа свежие? ПО на компе обновлено? ММИ...   5.2.2019, 21:34
D_e_a_d   Прошивки железа свежие? ПО на компе обновлено? ММ...   5.2.2019, 22:29
Alex   Когда есть промежуточные КСЛы, то галку "запр...   5.2.2019, 23:30
D_e_a_d   Когда есть промежуточные КСЛы, то галку "зап...   6.2.2019, 0:07
revit   На моноблоках поскольку они конечные (не транзитны...   6.2.2019, 12:32
D_e_a_d   На моноблоках поскольку они конечные (не транзитн...   6.2.2019, 19:08
D_e_a_d   Спасибо отозвавшемся) Мне что то в голову не приш...   7.2.2019, 19:57
FemiT   Всем привет , при перестроении сети столкнулся с п...   30.6.2019, 13:28
revit   Возможно ли старые моноблоки заставить работать по...   30.6.2019, 14:13
FemiT   Возможно, но тогда кто будет покупать СМ3 моно? :...   30.6.2019, 23:25
oleg   Всем привет , при перестроении сети столкнулся с ...   5.7.2019, 9:40


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 1:21