> Некорректная работа УКСЛ в ЛБ 5.5, Релейный лифт
Sherp
сообщение 16.7.2014, 15:17
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 6 784



Здравствуйте! Возникла проблема следующего характера. Есть релейный лифт 007.10.4.12.00 ВЭ3, к нему подключен ЛБ 5.5, прошивка 9.5.1. Изначально всё работало нормально, но в последнее время лифт стал часто вставать по аварии УКСЛ. Выехав на место, обнаружил, что при переводе лифта в управление из МП он немедленно встает по аварии УКСЛ. По датчикам получается, что при переключении в управление из МП сразу появляется сигнал РД при отсутствии сигнала с УКСЛ. Сверил подключение ЛБ со схемой от ЛКДС, всё совпало, за исключением отсутствия резистора 110 КОм на проводе RD. Еще особенность в том, что есть ещё 9 таких лифтов (все лифты в одном доме), подключенные точно так же, однако авария по УКСЛ при переводе в управление из МП не появляется (сигнал РД появляется). Пробовал делать сброс ЛБ - результатов не дало. На данный момент просто выключил УКСЛ, чтобы не нервировать дежурных электромехаников. Подскажите, в чём может причина подобного поведения ЛБ? Заранее спасибо за ответы.