сообщение 14.8.2019, 12:41
Сообщение #161


Активист
****

Группа: Разработчики
Сообщений: 2 017
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(Pro100A1ex @ 14.8.2019, 13:13) *

Столкнулись с интересным моментом: вчера диспетчер выключал лифт, а в
журнале отбора сообщений данного лифта информация отсутствует, как такое может быть?
Делал подключение SPult к LKDSDisp - тоже отсутствует информация или так должно быть? Хотя, когда заходишь в "Состояние контрольных точек в момент отключения" - там информация есть.

Запись должна быть Прикрепленное изображение
Пришлите данные начиная со вчера с указанием когда и какой лифт выключался.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pro100A1ex
сообщение 14.8.2019, 18:56
Сообщение #162


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 259
Регистрация: 18.8.2015
Пользователь №: 7 019



Цитата(Андрей Ефименко @ 14.8.2019, 12:41) *

Запись должна быть Прикрепленное изображение
Пришлите данные начиная со вчера с указанием когда и какой лифт выключался.

Сылку сбросили на почту
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 20.8.2019, 10:44
Сообщение #163


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 341
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



"Потеря связи с КЛШ" постоянно пишется в журнал, очень сильно его засоряя. Не мешало бы сделать чтобы запись "потеря связи" писалась один раз при потере, затем была запись о восстановлении связи с клш, а только потом следующая потеря. Сейчас же при отсутствии связи с моноблоком "Потеря связи с клш" пишется в журнал каждую минуту, такой журнал тяжко читать.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 21.8.2019, 7:20
Сообщение #164


Активист
****

Группа: Разработчики
Сообщений: 2 017
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(poiZon @ 20.8.2019, 11:44) *

"Потеря связи с КЛШ" постоянно пишется в журнал, очень сильно его засоряя. Не мешало бы сделать чтобы запись "потеря связи" писалась один раз при потере, затем была запись о восстановлении связи с клш, а только потом следующая потеря. Сейчас же при отсутствии связи с моноблоком "Потеря связи с клш" пишется в журнал каждую минуту, такой журнал тяжко читать.

Проблема такая есть и в LKDSDisp и в MPultPro, её безусловно нужно решать.
Ну и опять же для конкретики - хотел бы получить данные для тех.поддержки.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 21.8.2019, 8:41
Сообщение #165


Активист
****

Группа: Разработчики
Сообщений: 2 017
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(Андрей Ефименко @ 21.7.2019, 16:32) *

LKDSDomain имеет возможность прямого подключения к ЛБPro, минуя промежуточные службы (LKDSDrv, LKDSDrv), поэтому ЛБPro можно не описывать в LKDSPro и/или программных КЛШ LKDSDrv. Для того, что бы иметь возможность экспорта информации в SCADA системы (в OPC клиенты) при использовании прямого подключения ЛБ к LKDSDomain, и в LKDSDomain реализован OPC DA сервер

В LKDSDomain планируется:

1) реализовать передачу голоса через OPC DA.
2) добавить в экспорт OPC DA сервера, параметры устройств ЛБ 7.2 (переговорные устройства и др.)

Сейчас в LKDSDomain есть эскизная реализация OPC UA сервера на основе организации, т.е. структуры отображаемой в SPult, но очень сомнительно, что такой подход будет востребован.
Планируется реализовать в LKDSDomain сервер OPC UA, точно такой же по набору информации, как и OPC DA.

В обновление ПО выложен LKDSDomain, в котором:

1) исправлены замеченные ошибки
2) реализован OPC UA сервер, с теми же параметрами (переменными), что и OPC DA сервер.

Описание OPC DA/UA сервера внесено в документ, документ так же выложен в обновление.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 21.8.2019, 10:58
Сообщение #166


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 341
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(Андрей Ефименко @ 21.8.2019, 8:20) *

Проблема такая есть и в LKDSDisp и в MPultPro, её безусловно нужно решать.
Ну и опять же для конкретики - хотел бы получить данные для тех.поддержки.


отправил
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegO
сообщение 28.8.2019, 13:30
Сообщение #167


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 6 981



Здравствуйте. Что означают пять гудков из динамика компьютера(похоже на гудки в телефоне, когда вызываемый абонент занят) после отключения голосовой связи? При работе с LKDSDisp такого нет.
На сервере одновременно работают Disp и Domain. Структуры в них одинаковы. Прямых подключений ЛБ ПРО к Domain нет.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 29.8.2019, 7:03
Сообщение #168


Активист
****

Группа: Разработчики
Сообщений: 2 017
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(OlegO @ 28.8.2019, 14:30) *

Здравствуйте. Что означают пять гудков из динамика компьютера(похоже на гудки в телефоне, когда вызываемый абонент занят) после отключения голосовой связи? При работе с LKDSDisp такого нет.
На сервере одновременно работают Disp и Domain. Структуры в них одинаковы. Прямых подключений ЛБ ПРО к Domain нет.

Факторов много, поэтому для начала нужно воспроизвести ситуацию, т.е. включить голосовую связь, получить эти гудки, сформировать и прислать данные в тех.поддержку с указанием когда (по возможности точнее) и с каким лифтом включалась голосовая связь.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegO
сообщение 29.8.2019, 11:41
Сообщение #169


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 6 981



Отправил.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

9 страниц V « < 7 8 9
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 15.9.2019, 11:40