Подключение нескольких лифтов к 1 ЛБ, параллельная/парная работа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение нескольких лифтов к 1 ЛБ, параллельная/парная работа |
Сергей Б. |
24.8.2021, 19:39
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2020 Пользователь №: 8 387 |
Здравствуйте.
Перешли дома на обслуживание. Стоят везде ЛБ 6.0 СМ3. Несколько домов подключены к моноблоку (в каждом подъезде по 2 лифта подключены к 1 ЛБ). Часть работают корректно (все слышно нормально), в середине дом все подъезды не включается микрофон (менять пробовал) и следующий дом 3 подъезда (один работает корректно (первый подъезд), остальные нет, стоит , жутки фон. Если разъединяешь лифты по отдельности работают, но с жутким фоном. Пробовал менять провода (общий подвесник), отданы 3 желтых провода с разных подвесников и 1 пустой провод. Ставил фильтр, все равно фон не уходит, еле понятно что говорят. Менял ЛБ появляется связь в парной работе, но с фоном и еле понятно, странно. В чем тут может быть проблема? Я понимаю , что нужен лб на каждый лифт, но сейчас у меня их нет. Как быть? Связь через "короткий хвост" тоже нормально идет, в машинном помещении в парной работе тоже связь нормальная. Получается суть проблемы в объединении проводов подвесников, появляются фон. /Хотя другие дома работают без проблем. |
D_e_a_d |
24.8.2021, 22:05
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
|
котяра |
25.8.2021, 10:24
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
это чудеса изобретательности от жадности....
интересно... как технадзор ежегодно их принимал.... И диагностики там нет наверняка... по фону. Жуткий фон это как? случайно это не самовозбуждение (микрофон-динамик)? При использовании проводников с разных кабелей помехи практически неизбежны.(особо на лифтах с частотным приводом и лампами дневного света) Немного помогает установка микрофонного фильтра. Проверяем: оставляете подключённый к ЛБ один лифт. Отключаем питание лифта. Проверяем связь. ................. Если нормально слышно. то... прокладываем отдельный кабель. Иногда возможна ситуация, что микрофон установлен возле какой то пищалки лифта и её шум и транслируется в систему. Если фон остаётся... смотрим на предмет аккустической связи (микрофон - динамик.) Это основное... конечно есть вариации. это уже конкретно с каждым надо разбираться. К сожалению это относится только к "нормальному" подключению. Один ЛБ один лифт. с такой изобретательностью не сталкивался... Здравствуйте. Перешли дома на обслуживание. Стоят везде ЛБ 6.0 СМ3. Несколько домов подключены к моноблоку (в каждом подъезде по 2 лифта подключены к 1 ЛБ). Часть работают корректно (все слышно нормально), в середине дом все подъезды не включается микрофон (менять пробовал) и следующий дом 3 подъезда (один работает корректно (первый подъезд), остальные нет, стоит , жутки фон. Если разъединяешь лифты по отдельности работают, но с жутким фоном. Пробовал менять провода (общий подвесник), отданы 3 желтых провода с разных подвесников и 1 пустой провод. Ставил фильтр, все равно фон не уходит, еле понятно что говорят. Менял ЛБ появляется связь в парной работе, но с фоном и еле понятно, странно. В чем тут может быть проблема? Я понимаю , что нужен лб на каждый лифт, но сейчас у меня их нет. Как быть? Связь через "короткий хвост" тоже нормально идет, в машинном помещении в парной работе тоже связь нормальная. Получается суть проблемы в объединении проводов подвесников, появляются фон. /Хотя другие дома работают без проблем. |
FemiT |
25.8.2021, 11:13
Сообщение
#4
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 28.1.2015 Из: г. Сургут Пользователь №: 6 964 |
Здравствуйте. Перешли дома на обслуживание. Стоят везде ЛБ 6.0 СМ3. Несколько домов подключены к моноблоку (в каждом подъезде по 2 лифта подключены к 1 ЛБ). Часть работают корректно (все слышно нормально), в середине дом все подъезды не включается микрофон (менять пробовал) и следующий дом 3 подъезда (один работает корректно (первый подъезд), остальные нет, стоит , жутки фон. Если разъединяешь лифты по отдельности работают, но с жутким фоном. Пробовал менять провода (общий подвесник), отданы 3 желтых провода с разных подвесников и 1 пустой провод. Ставил фильтр, все равно фон не уходит, еле понятно что говорят. Менял ЛБ появляется связь в парной работе, но с фоном и еле понятно, странно. В чем тут может быть проблема? Я понимаю , что нужен лб на каждый лифт, но сейчас у меня их нет. Как быть? Связь через "короткий хвост" тоже нормально идет, в машинном помещении в парной работе тоже связь нормальная. Получается суть проблемы в объединении проводов подвесников, появляются фон. /Хотя другие дома работают без проблем. В первую очередь обесточите лифты так, что бы обской блок работал и проверьте связь. Если шум пропадет то дело в наводках в подвеснике, если рядом с проводом связи идет провод с напряжением то он может фонить очень сильно. Если не поможет попробуйте на линию балансировочное сопротивление прицепить, начните с 50 ом, звук от этого станет тише но чище , так же можно на ксле занизить уровень громкости , это тоже даст более четкий звук но станет потише. Либо блоки 7 версии там сигнал по кан шине передается а на кабине уже стоит преобразователь сигнала, ему наводки не страшны. Кстати обратите внимание , динамик может находится рядом с дверным частотником это тоже может давать сильные наводки. |
Сергей Б. |
25.8.2021, 13:08
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2020 Пользователь №: 8 387 |
Это как?))) Мой мир рухнул) Вот вот, для 6 блоков, от каждого лифта соединяются в лб 4 провода (масса, спикер, колл, микрафон), т.е. их становится по 2. вызов работает в нажатом лифте. это чудеса изобретательности от жадности.... интересно... как технадзор ежегодно их принимал.... И диагностики там нет наверняка... по фону. Жуткий фон это как? случайно это не самовозбуждение (микрофон-динамик)? Гудение на стороне лифта в динамике. (Создавал к примеру грузовой лифт, провод который шел на спикер жутко фонил, кинул его на кнопку, ушел шум в динамике). На стороне диспетчера говорит ишет какой-то непонятный шлухой шум. Частотник не убирает шум. Если 1 лифт отключаем (когда они в паре) фон у диспетчера не уходит. Откидываю грузовой, становится намного лучше. Грузовой жутко фонит сам по себе. При использовании проводников с разных кабелей помехи практически неизбежны.(особо на лифтах с частотным приводом и лампами дневного света) Немного помогает установка микрофонного фильтра. Проверяем: оставляете подключённый к ЛБ один лифт. Отключаем питание лифта. Проверяем связь. ................. Да я понимаю... попробую для себя еще проверить с выключенным, для сравнения. Если нормально слышно. то... прокладываем отдельный кабель. Иногда возможна ситуация, что микрофон установлен возле какой то пищалки лифта и её шум и транслируется в систему. Самое интересное) прокладывать и выделять что-то никто не хочет, я должен чудным образом все исправить так. Микрафон стоит везде прям под штатным спикером. или на соседней станке прилеплен. Если фон остаётся... смотрим на предмет аккустической связи (микрофон - динамик.) Это основное... конечно есть вариации. это уже конкретно с каждым надо разбираться. К сожалению это относится только к "нормальному" подключению. Один ЛБ один лифт. с такой изобретательностью не сталкивался... Спасибо. В первую очередь обесточите лифты так, что бы обской блок работал и проверьте связь. Если шум пропадет то дело в наводках в подвеснике, если рядом с проводом связи идет провод с напряжением то он может фонить очень сильно. Если не поможет попробуйте на линию балансировочное сопротивление прицепить, начните с 50 ом, звук от этого станет тише но чище , так же можно на ксле занизить уровень громкости , это тоже даст более четкий звук но станет потише. Либо блоки 7 версии там сигнал по кан шине передается а на кабине уже стоит преобразователь сигнала, ему наводки не страшны. Кстати обратите внимание , динамик может находится рядом с дверным частотником это тоже может давать сильные наводки. Да как правило в подвиснике дело по шуму, просто я не сталкивался с тем, чтобы отказывался при этом работать микрафон. Мое мнение сложилось такое, что при парном использовании лифтов помехи удваиваются и мешают работе микрофона. 7 блоки огонь, потихоньку меняем... там много вариантов работы) А вот насчет сопротивления, я не разу не ставил, был бы рад подробнее что как работает. С какой стороны ставить сопротивление, как лучше? |
Сергей Б. |
25.8.2021, 13:33
Сообщение
#6
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2020 Пользователь №: 8 387 |
Появилась информация, что на этом доме отсутствует заземление, возможно проблема в этом. Тех. поддержка сказала проблема может быть в этом. Сами лифты подключены к заземлению. А вот пассажирский кусается если дотронутся до болта крышки света лифта и балки.
|
Nikolai |
25.8.2021, 14:45
Сообщение
#7
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.10.2019 Пользователь №: 8 085 |
Немного помогает установка микрофонного фильтра. Проверяем: оставляете подключённый к ЛБ один лифт. Отключаем питание лифта. Проверяем связь. ................. Если нормально слышно. то... прокладываем отдельный кабель. Иногда возможна ситуация, что микрофон установлен возле какой то пищалки лифта и её шум и транслируется в систему. Немного вклинюсь, у меня тоже похожая проблема...(1лифт-1блок 6)Получается что без напруги все норм, шумы слабые. С напругой фон сильный , но не такой когда прикладываешь микрофон к динамику... Еще заметил что когда закрываю панель, в моем случаее могилев с пу3 то шум усиливается.... В похожем доме и лифту постарее, поменял блок с 15года на 19го шум ушел.... И еще вопросик к вам как выглядит этот микрофонный усилитель? и куда вы его подцепляете В первую очередь обесточите лифты так, что бы обской блок работал и проверьте связь. Если шум пропадет то дело в наводках в подвеснике, если рядом с проводом связи идет провод с напряжением то он может фонить очень сильно. Если не поможет попробуйте на линию балансировочное сопротивление прицепить, начните с 50 ом, звук от этого станет тише но чище , так же можно на ксле занизить уровень громкости , это тоже даст более четкий звук но станет потише. Либо блоки 7 версии там сигнал по кан шине передается а на кабине уже стоит преобразователь сигнала, ему наводки не страшны. Кстати обратите внимание , динамик может находится рядом с дверным частотником это тоже может давать сильные наводки. И к вас вопрос, как выглядит этот балансировочное сопротивление и куда цеплять? |
котяра |
25.8.2021, 15:04
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Немного вклинюсь, у меня тоже похожая проблема...(1лифт-1блок 6)Получается что без напруги все норм, шумы слабые. С напругой фон сильный , но не такой когда прикладываешь микрофон к динамику... Еще заметил что когда закрываю панель, в моем случаее могилев с пу3 то шум усиливается.... В похожем доме и лифту постарее, поменял блок с 15года на 19го шум ушел.... И еще вопросик к вам как выглядит этот микрофонный усилитель? и куда вы его подцепляете непонял |
Nikolai |
25.8.2021, 15:17
Сообщение
#9
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.10.2019 Пользователь №: 8 085 |
|
Сергей Б. |
25.8.2021, 16:12
Сообщение
#10
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2020 Пользователь №: 8 387 |
Немного помогает установка микрофонного фильтра. Кстати, речь об этом? микрафонный усилитель Если да, то такие у меня стоят повсеместно, штатные не используются. Микрофонный фильтр тоже стараюсь ставить, но толков вообще никто не "слышит" Мои динамики в большинстве случаев лежат на крыше, все жалуются. Постепенно спускаю в плафон. 7 блоки в панель приказов ставлю |
FemiT |
25.8.2021, 23:28
Сообщение
#11
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 28.1.2015 Из: г. Сургут Пользователь №: 6 964 |
Немного вклинюсь, у меня тоже похожая проблема...(1лифт-1блок 6)Получается что без напруги все норм, шумы слабые. С напругой фон сильный , но не такой когда прикладываешь микрофон к динамику... Еще заметил что когда закрываю панель, в моем случаее могилев с пу3 то шум усиливается.... В похожем доме и лифту постарее, поменял блок с 15года на 19го шум ушел.... И еще вопросик к вам как выглядит этот микрофонный усилитель? и куда вы его подцепляете И к вас вопрос, как выглядит этот балансировочное сопротивление и куда цеплять? Если длинная линия, в ней может возникать так сказать паразитное напряжение, которое вызывает помехи, обычное сопротивление на 100 ом к примеру может помочь в таких ситуациях, ставится в конце линии как бы замыкается этим сопротивлением. Недавно была ситуация 2 дома 4 лифта, 2 кдк и 2 оби, блоки постоянно теряли связь то обь то кдк, линию перетянули и тоже самое. в итоге просто добавили сопруху и помехи исчезли, Ггс стала гораздо чище а блоки моментально выходили на связь, хотя линия там была короткая. |
Сергей Б. |
26.8.2021, 11:33
Сообщение
#12
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2020 Пользователь №: 8 387 |
Если длинная линия, в ней может возникать так сказать паразитное напряжение, которое вызывает помехи, обычное сопротивление на 100 ом к примеру может помочь в таких ситуациях, ставится в конце линии как бы замыкается этим сопротивлением. Недавно была ситуация 2 дома 4 лифта, 2 кдк и 2 оби, блоки постоянно теряли связь то обь то кдк, линию перетянули и тоже самое. в итоге просто добавили сопруху и помехи исчезли, Ггс стала гораздо чище а блоки моментально выходили на связь, хотя линия там была короткая. Интересно) Спасибо. Правильно я понимаю, сейчас речь идет о сопротивлении в линию по поливику от моноблока до ЛБ? А если там централизуется несколько линий? Это так же используется и для линии до динамика в подвиснике? ПО такому же принципу работает микрофонный фильтр. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:48 |