LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> ВМУ, выносной модуль управления
poiZon
сообщение 20.2.2024, 15:11
Сообщение #1


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 558
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Попало ко мне в руки сие чудо и возник ряд вопросов:
1. Wi-Fi в данном девайсе какую роль выполняет? Собираю can-шину на столе, подключаю сам ЛБ, ВМУ, ПУ кабины и ПУ приямка. Конфигурирую блок, на всех устройствах загорается индикатор Wi-Fi. Отключаю шину can. Оба ПУ остаются на связи, ВМУ отваливается.
2. В мануэле сказано Прикрепленное изображение, по факту же пишет слегка пугающее бабушек-диспетчеров сообщение Прикрепленное изображение
3. Кратковременное нажатие кнопки "Вызов" на ВМУ активирует "гудки" вызова идущие в никуда?
4. В описании переговорных устройств, в разделе "имеющиеся устройства" девайс отображается Прикрепленное изображение , но добавить его невозможно Прикрепленное изображение
5. Вызов диспетчера с ЛБ возможен Прикрепленное изображение, обратное соединение нет.
6. Ошибки в документации Прикрепленное изображение.
Переключение направления переговорной связи осуществляется всё-таки нажатием кнопки «Приямок» не на лифтовом блоке, а на ВМУ. Нажатие кнопки «Приямок» на лифтовом блоке приведёт к тому, что связь станет трехсторонней и для отключения внутренней переговорной связи кнопку «Сброс» необходимо
нажать и на ВМУ, и на ЛБ.
7. Разъем "проникновение в МП" в документации на ВМУ не описан, т.е. нигде не сказано что данный вход MPR параллелен входу MPR на ЛБ и при наличии одного датчика, неиспользуемый вход необходимо заглушить перемычкой.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 22.2.2024, 16:02
Сообщение #2


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 536
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(poiZon @ 20.2.2024, 9:11) *

1. Wi-Fi в данном девайсе какую роль выполняет? Собираю can-шину на столе, подключаю сам ЛБ, ВМУ, ПУ кабины и ПУ приямка. Конфигурирую блок, на всех устройствах загорается индикатор Wi-Fi. Отключаю шину can. Оба ПУ остаются на связи, ВМУ отваливается.
ВМУ используется в случае, если ЛБ не может быть расположен в шкафу управления (например для лифтов без МП) и отсутствует доступ к органам управления ЛБ.
ВМУ - дублирует основные элементы управления и индикации ЛБv7 (включая светодиоды).
В ВМУ - работает сервисный ключ и сервисный прибор, как если бы они были подключены непосредственно к ЛБ.
ВМУ - не имеет встроенного WiFi модуля и взаимодействует с ЛБ по шине CAN.

Цитата(poiZon @ 20.2.2024, 9:11) *

2. В мануэле сказано Прикрепленное изображение, по факту же пишет слегка пугающее бабушек-диспетчеров сообщение Прикрепленное изображение
Отображение вызова от ВМУ - действительно может несколько отличаться для различных версии прикладного ПО.
Например программа MPult - вызов от ВМУ отобразит как "вызов из МП".

Цитата(poiZon @ 20.2.2024, 9:11) *

3. Кратковременное нажатие кнопки "Вызов" на ВМУ активирует "гудки" вызова идущие в никуда?
В случае наличия на шине CAN устройства АПУ в режиме "Консьерж" - вызов будет принят этим устройством - это аналог местной связи. (этот вариант связи работает и без наличия ЛБ).
Обычное удержание "вызова" до появления характерного звука и обьявления "вызов принят" как в ЛБ - сформирует вызов в диспетчерскую.

Цитата(poiZon @ 20.2.2024, 9:11) *

4. В описании переговорных устройств, в разделе "имеющиеся устройства" девайс отображается Прикрепленное изображение , но добавить его невозможно Прикрепленное изображение
Собственный адрес ВМУ на шине CAN - 63. (Используя внутренние перемычки ВМУ адрес можно изменить на 62 и 61). К слову, ЛБ может поддерживать одновременную работу с тремя ВМУ.

Цитата(poiZon @ 20.2.2024, 9:11) *

5. Вызов диспетчера с ЛБ возможен Прикрепленное изображение, обратное соединение нет.
ЛБ - запоминает источник последнего вызова из МП (ЛБ или ВМУ). И при включении со стороны диспетчера связи с МП - включение произойдет с устройством (ЛБ или ВМУ) с которого последний раз вызывали диспетчера. (ВМУ - это продолжение ЛБ).
Просто включите связь с МП.

Цитата(poiZon @ 20.2.2024, 9:11) *

6. Ошибки в документации Прикрепленное изображение.
Переключение направления переговорной связи осуществляется всё-таки нажатием кнопки «Приямок» не на лифтовом блоке, а на ВМУ. Нажатие кнопки «Приямок» на лифтовом блоке приведёт к тому, что связь станет трехсторонней и для отключения внутренней переговорной связи кнопку «Сброс» необходимо нажать и на ВМУ, и на ЛБ.
Документацию поправим.
Если Ремонтная связь активируется от ВМУ - то используются кнопки ВМУ.
Если Ремонтная связь активируется от ЛБ - используются соответствующие кнопки ЛБ.
Если Ремонтная связь активируется от ПУ - то звук от ПУ одновременно транслируется как в ЛБ так и в ВМУ. Отвечать можно с любого из устройств. На неиспользуемом для переговоров устройстве связь автоматически отключится через 10 сек.

Цитата(poiZon @ 20.2.2024, 9:11) *

7. Разъем "проникновение в МП" в документации на ВМУ не описан, т.е. нигде не сказано что данный вход MPR параллелен входу MPR на ЛБ и при наличии одного датчика, неиспользуемый вход необходимо заглушить перемычкой.
Документацию поправим. Вход контроля "проникновения в МП" в ВМУ был добавлен по просьбе заказчиков для обеспечения контроля проникновения в шкаф управления в котором установлен ВМУ. (чтобы не тянуть провода в шахту ко входу MPR ЛБ).
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 22.2.2024, 16:22
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 558
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(oleg @ 22.2.2024, 17:02) *

ВМУ - не имеет встроенного WiFi модуля и взаимодействует с ЛБ по шине CAN.


Понятно, т.е. это дублирование светодиода ЛБ

Цитата(oleg @ 22.2.2024, 17:02) *

Отображение вызова от ВМУ - действительно может несколько отличаться для различных версии прикладного ПО.
Например программа MPult - вызов от ВМУ отобразит как "вызов из МП".


SPult актуальной версии, поправьте пожалуйста

Цитата(oleg @ 22.2.2024, 17:02) *

В случае наличия на шине CAN устройства АПУ в режиме "Консьерж" - вызов будет принят этим устройством - это аналог местной связи. (этот вариант связи работает и без наличия ЛБ).


При отсутствии АПУ вызов всё-равно идёт, наверное стоит убрать

Цитата(oleg @ 22.2.2024, 17:02) *

Собственный адрес ВМУ на шине CAN - 63. (Используя внутренние перемычки ВМУ адрес можно изменить на 62 и 61). К слову, ЛБ может поддерживать одновременную работу с тремя ВМУ.


Про 63 я уже понял, но добавить его не могу

Цитата(oleg @ 22.2.2024, 17:02) *

ЛБ - запоминает источник последнего вызова из МП (ЛБ или ВМУ). И при включении со стороны диспетчера связи с МП - включение произойдет с устройством (ЛБ или ВМУ) с которого последний раз вызывали диспетчера. (ВМУ - это продолжение ЛБ).
Просто включите связь с МП.


Пробовал, после вызова с ВМУ связь включилась с ЛБ

Цитата(oleg @ 22.2.2024, 17:02) *

Документацию поправим. Вход контроля "проникновения в МП" в ВМУ был добавлен по просьбе заказчиков для обеспечения контроля проникновения в шкаф управления в котором установлен ВМУ. (чтобы не тянуть провода в шахту ко входу MPR ЛБ).


Назначение понятно и вполне логично, просто о необходимости ставить перемычку на неиспользуемый вход надо добавить обязательно
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 13.3.2024, 12:43
Сообщение #4


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 536
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(poiZon @ 22.2.2024, 10:22) *

При отсутствии АПУ вызов всё-равно идёт, наверное стоит убрать
Пробовал, после вызова с ВМУ связь включилась с ЛБ
Назначение понятно и вполне логично, просто о необходимости ставить перемычку на неиспользуемый вход надо добавить обязательно
Документацию, прошивки для ЛБ и ВМУ доработали. Для тестирования обратитесь на techno@lkds.ru
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 26.3.2024, 18:05
Сообщение #5


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 536
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(oleg @ 13.3.2024, 6:43) *

Документацию, прошивки для ЛБ и ВМУ доработали. Для тестирования обратитесь на techno@lkds.ru
Прошивка и документация обновлены на сайте компании.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 27.3.2024, 10:58
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 728
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(poiZon @ 22.2.2024, 17:22) *

Про 63 я уже понял, но добавить его не могу

см. https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=30578