Помогите плиз!
Желательно срочно! Настроил так, как написано в Руководство по эксплуатации КЛШ PRO, а оно не работает - не видит блоков на линии. При этом я пробовал и снимать 60 вольт с линии путем отключения трансформатора в КЛШ (как сделано в КЛШ-КДК) и подключать к линии через конденсатор. Оговорюсь - версия ПО 3.06. Однако некоторые пункты, описанных в Руководстве, в служебном режиме не доступны: 6 - отключение/подключение источника питания 60 в. 19 - установка значения частоты кварцевых резонаторов ЛБ КДК. 20 -Режим отображения состояний устройств. -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
revit |
1.6.2007, 18:17
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Оговорюсь - версия ПО 3.06. Однако некоторые пункты, описанных в Руководстве, в служебном режиме не доступны: 6 - отключение/подключение источника питания 60 в. 19 - установка значения частоты кварцевых резонаторов ЛБ КДК. 20 -Режим отображения состояний устройств. Они должны быть доступны при наличии ключа администратора (синего). -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Молодой |
4.6.2007, 9:53
Сообщение
#3
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
это понятно, без ключа доступны только первые пять кнопок,
а с ключом появляются еще три - 9, 17, 18 -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
revit |
4.6.2007, 18:07
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ну тогда слово за производителем. Я еще их (которые PRO) в живую не юзал.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
4.6.2007, 18:27
Сообщение
#5
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
revit |
6.6.2007, 16:34
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Сегодня с PRО знакомился. По ключу администратора загорелись1-6, 9, 17-21.
Версия 4.04. А когда сервисный прибор будут поддерживать? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Молодой |
14.6.2007, 17:17
Сообщение
#7
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Здравствуйте снова!
вот и я познакомился с КЛШ ПРО, только с версией почему-то меня обидели 4.03 настроил все под КДК, стал видеть, но почему-то видит не все блоки. Один видит 5 блоков из 15, при чем не последовательно, а другой 13 из 15... Два оставшихся иногда появляются, но тут же опять пропадают... Где копать? Кого пинать? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Молодой |
14.6.2007, 17:35
Сообщение
#8
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Спасибо Олег!
Оперативно работаете! Версия 4.05 И НодеТул удобная вещь! Еду пробовать... -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Молодой |
29.6.2007, 10:55
Сообщение
#9
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
не помогло однако...
теперь надежда на моноблоки, котрые в пути... -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
AlexM |
9.10.2007, 23:14
Сообщение
#10
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 21.4.2006 Из: Томск Пользователь №: 23 |
|
revit |
10.10.2007, 0:28
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
.. стал видеть, но почему-то видит не все блоки. Один видит 5 блоков из 15, при чем не последовательно, а другой 13 из 15... Два оставшихся иногда появляются, но тут же опять пропадают... Где копать? Кого пинать? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
AlexM |
28.11.2007, 0:03
Сообщение
#12
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 21.4.2006 Из: Томск Пользователь №: 23 |
Можно ли на клш про или Клш-кдк сделать так, чтоб состояния нет связи с лб кдк вылазило, если нет с ЛБ связи больше секунд 20 ?
проблема с блками 10 версии во время движения если нет 303 (РТО) при наличии РД больше 3-4 секунд нет обмена ЛБ КДК с КЛШ при появлении РТО связь появляется (логика работы у ЛБ такая) |
AlexM |
30.11.2007, 9:04
Сообщение
#13
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 21.4.2006 Из: Томск Пользователь №: 23 |
так можно чтонибуть прошивке поправить ?
|
Оптимист |
11.1.2008, 16:19
Сообщение
#14
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2 641 |
Доброго всем времени суток!
Собрались мы перевести КДК на КЛШ Pro. И вот какая образовалась проблема. У нас 4 линии. На 1-й и 2-й линиях сидят одни БЛ30. На 3-й линии БЛ30 и БЛ35. На 4-й линии БЛ45. 1-я и 2-я линии работают нормально. При включении КЛШ все блоки определяются сами. А на 3-й и 4-й линиях – бардак. Частично блоки определяются сами, а частично в принудительном порядке, т.е. нажимаешь на кнопку выбранного блока, и тогда он определяется. Но через некоторое время (порядка нескольких секунд) блоки начинают пропадать. Причем совершенно бессистемно. Некоторые появляются снова самостоятельно, а некоторые так и молчат, пока их принудительно не включишь! Что мы пытались предпринять: Конфигурировали устройства на ЛШ (опрос только блоков КДК, опрос блоков КДК и Обь); Регулировали амплитуду цифрового сигнала в ЛШ; Меняли значения частоты кварцевых резонаторов ЛБ КДК; Меняли КЛШ Pro местами. Толку – ноль. Длина линий: 3-я порядка 1,5км, 4-я – 150м. Помогите, люди добрые, кто чем может! |
oleg |
11.1.2008, 16:42
Сообщение
#15
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Доброго всем времени суток! Собрались мы перевести КДК на КЛШ Pro. И вот какая образовалась проблема. У нас 4 линии. На 1-й и 2-й линиях сидят одни БЛ30. На 3-й линии БЛ30 и БЛ35. На 4-й линии БЛ45. 1-я и 2-я линии работают нормально. При включении КЛШ все блоки определяются сами. А на 3-й и 4-й линиях – бардак. Частично блоки определяются сами, а частично в принудительном порядке, т.е. нажимаешь на кнопку выбранного блока, и тогда он определяется. Но через некоторое время (порядка нескольких секунд) блоки начинают пропадать. Причем совершенно бессистемно. Некоторые появляются снова самостоятельно, а некоторые так и молчат, пока их принудительно не включишь! Что мы пытались предпринять: Конфигурировали устройства на ЛШ (опрос только блоков КДК, опрос блоков КДК и Обь); Регулировали амплитуду цифрового сигнала в ЛШ; Меняли значения частоты кварцевых резонаторов ЛБ КДК; Меняли КЛШ Pro местами. Толку – ноль. Длина линий: 3-я порядка 1,5км, 4-я – 150м. Помогите, люди добрые, кто чем может! Особо фантазировать нечего: 1. Прошить из ComCLBCfg КЛШ-Pro версией "alpd4896" - http://www.lkds.ru/microcode/alpd4896.b10 2. Убедиться в том, что 60В в локальную шину не формируется. Если 60 в линию формируется - то необходимо их отключить, используя сервисный ключ администратора или программу NodeTool - http://lkds.ru/soft/archives/NodeTool.rar И будет счастье... |
Оптимист |
14.1.2008, 21:06
Сообщение
#16
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2 641 |
Особо фантазировать нечего: 1. Прошить из ComCLBCfg КЛШ-Pro версией "alpd4896" - http://www.lkds.ru/microcode/alpd4896.b10 А нельзя ли с этого места поподробнее? Что называется по пунктам, "для тупых"? |
alex_ershov |
27.11.2010, 15:46
Сообщение
#17
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 5 475 |
если есть возможность подскажите как переключиться на блоки кдк 45,32,30. стоит обь.
|
ginairat |
29.11.2010, 21:07
Сообщение
#18
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 50 |
Непонятно, вы хотите Обь поменять на КДК? И что это за 32-ые блоки у КДК?
|
Alex |
29.11.2010, 23:59
Сообщение
#19
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
И что это за 32-ые блоки у КДК? Это такое уродство, о котором лучше не знать. Кому надо - приезжайте, прямо на спину нагружу. Они до сих пор на станциях у меня висят нафиг никому не нужны. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
ginairat |
30.11.2010, 0:47
Сообщение
#20
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 50 |
Были в свое время в обслуживании 20, 30, 35, 45 и 50 блоки, а вот 32 не видел. Повезло значит
|