Интерфейсные платы старых 6.0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Интерфейсные платы старых 6.0 |
D_e_a_d |
4.8.2021, 0:06
Сообщение
#1
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
Здравствуйте. Хотелось бы разобраться уже с интерфейсными платами.
С новыми 6ми и 7ми все ясно (есть документ), а вот по старым не совсем ясно. Применима ли таблица интерфейсных плат и исполнений ЛБ из инструкции по модернизации к старым интерфейсным платам в старых блоках? Пример: ЛБ6.0 Шулк 32 прошиваю на НКУ МППЛ БПШ2 будет ли работать? |
oleg |
4.8.2021, 7:54
Сообщение
#2
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Здравствуйте. Хотелось бы разобраться уже с интерфейсными платами. С новыми 6ми и 7ми все ясно (есть документ), а вот по старым не совсем ясно. Применима ли таблица интерфейсных плат и исполнений ЛБ из инструкции по модернизации к старым интерфейсным платам в старых блоках? Пример: ЛБ6.0 Шулк 32 прошиваю на НКУ МППЛ БПШ2 будет ли работать? Будет. Для интерфейсных плат ЛБv6 действуют точно такие-же правила. |
D_e_a_d |
7.8.2021, 3:47
Сообщение
#3
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
Будет. Для интерфейсных плат ЛБv6 действуют точно такие-же правила. Я не зря задал этот вопрос. Так как не работала ИП шулк 32 после прошивки на нку мппл бпш2. "15 Ошибка синхронизации в канале ДС", а потом "17 Непоный пакет данных в группе", а потом "Отсутвтует обмен с MCS" и не как его вернуть уже не получилось. Только поставив в этот же блок ИП нку мппл бпш2 с блока cm3 и все работает уже более недели) |
Громовой Александр |
7.8.2021, 23:58
Сообщение
#4
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 |
Была похожая ситуация на 6.0 СМ3 БПШ2: "15 Ошибка синхронизации в канале ДС" и "17 Неполный пакет данных в группе".
ИП пришлось ремонтировать - то ли DC-DC, то ли ADUM заменили. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
oleg |
9.8.2021, 7:23
Сообщение
#5
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Я не зря задал этот вопрос. Так как не работала ИП шулк 32 после прошивки на нку мппл бпш2. "15 Ошибка синхронизации в канале ДС", а потом "17 Непоный пакет данных в группе", а потом "Отсутвтует обмен с MCS" и не как его вернуть уже не получилось. Только поставив в этот же блок ИП нку мппл бпш2 с блока cm3 и все работает уже более недели) На общий вопрос, можно получить общий ответ. На точный вопрос - полный ответ. В Вашем случае на "старой" интерфейсной плате судя по всему отсутствуют резисторы R5 и R6 сопротивлением 1кОм. До 14.01.2014 года их просто небыло в схеме интерфейсной платы RS485. Для доработки интерфейсной платы установите резисторы R5 и R6 см. стр.10 Изображение Г. "Инструкции по модернизации" http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/lu_upgrade_manual.pdf Сообщите, удалось ли решить проблему? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:10 |