ЛБ 6.0 Pro, Конфигурирование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ 6.0 Pro, Конфигурирование |
revit |
26.4.2011, 11:45
Сообщение
#61
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Прошу прощения,но я имел в виду, что естественно используется дистрибутив LKDSdrv. Суть вопроса - возможно ли имея на лифте ЛБ "Про" + ADSL модем со статикой увидеть этот лифт в диспетчерской (т.е. локалки нет - просто два статических Айпишника в диспетчерской и на лифте) и наоборот + "голос". Это как то делается или идем испытанным путем(ЛБ+моноблок+модем). Вопрос возник из-за цены Конечно! Ваша локалка -та что после модема. Если использовать четырех портовый модем то можно и еще 3 ПРОшки подключить в нужных случаях. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
ANDREY |
27.4.2011, 13:47
Сообщение
#62
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2007 Пользователь №: 1 032 |
Конечно! Ваша локалка -та что после модема. Если использовать четырех портовый модем то можно и еще 3 ПРОшки подключить в нужных случаях. Спасибо! Вот еще, что. Я может конечно еще чего нибудь не дочитал, но пока не соображу,а как или вернее, где мне в диспетчерской прописывать этот удаленный ЛБ Про? Т. е. в диспетчерке у меня дистрибутив LKDS Drv. но работает через железо (ММИ+КСЛ Ethernet) Каким образом прописать ЛБ в LKDS DrvCfg? Обзывать в структуре УМ-ом и с ПКСЛ + ПКЛШ рисовать дальше? И еще - порты поменять в ЛБ или лучше прописать в диспетчерке те,что родные на ЛБ и будет ли тогда вообще голосовая работать? |
revit |
27.4.2011, 14:53
Сообщение
#63
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Спасибо! Вот еще, что. Я может конечно еще чего нибудь не дочитал, но пока не соображу,а как или вернее, где мне в диспетчерской прописывать этот удаленный ЛБ Про? Т. е. в диспетчерке у меня дистрибутив LKDS Drv. но работает через железо (ММИ+КСЛ Ethernet) Каким образом прописать ЛБ в LKDS DrvCfg? Обзывать в структуре УМ-ом и с ПКСЛ + ПКЛШ рисовать дальше? И еще - порты поменять в ЛБ или лучше прописать в диспетчерке те,что родные на ЛБ и будет ли тогда вообще голосовая работать? Вводишь в структуру сети ПКЛШ и в нем прописываешьЛБпро. Добавляешь так же как и обычный КЛШ но ставишь галку программный. Порты стандартные для него 46000, 460001 В дистрибутиве есть документ-читай, там подробно все описано. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
ANDREY |
28.4.2011, 10:12
Сообщение
#64
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2007 Пользователь №: 1 032 |
|
ANDREY |
28.4.2011, 13:32
Сообщение
#65
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2007 Пользователь №: 1 032 |
Вводишь в структуру сети ПКЛШ и в нем прописываешьЛБпро. Добавляешь так же как и обычный КЛШ но ставишь галку программный. Порты стандартные для него 46000, 460001 В дистрибутиве есть документ-читай, там подробно все описано. Единственно, что не пойму: нужен или нет в диспетчерке Voice-конвертер? |
revit |
28.4.2011, 15:03
Сообщение
#66
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Единственно, что не пойму: нужен или нет в диспетчерке Voice-конвертер? Если нет ММИ и аппаратных железок то можно использовать клаву и гарнитуру. Если есть таковые- то нужен, или если нужно пользоваться трубкой (а с нею лучше и привычнее имхо), то без него никак... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
29.4.2011, 1:39
Сообщение
#67
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Единственно, что не пойму: нужен или нет в диспетчерке Voice-конвертер? Много вопросов идёт по конвертерам. Чтобы не было путаницы объясню "на пальцах": аппаратные КЛШ и КСЛы имеют аппаратные звуковые конвертеры. К программным устройствам трубку не подключишь, поэтому звуковой тракт должен быть аппаратным. Это может быть: 1. Звуковая карта компьютера с гарнитурой миркофон-колонки или микрофон-наушники. 2. USB Voice конвертер с кодеком для блоков 6.0 ПРО и 6.1 ПРО. 3. Любой КСЛ, прошитый заливкой VGATE. http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=70 -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Grenui |
29.4.2011, 12:04
Сообщение
#68
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
И много у Вас Комстаровских точек ??? Две. Но что самое "приятное" - первая точка это пульт, а вторая - узел, на котором 50 лифтов, причём на двух разных системах диспетчеризации. Соответственно пршлось бегать по всем адресам, и перепрограммировать все блоки на новый адрес диспетчерской. А на второй точке целый день пришлось провести |
revit |
30.4.2011, 0:13
Сообщение
#69
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Две. Но что самое "приятное" - первая точка это пульт, а вторая - узел, на котором 50 лифтов, причём на двух разных системах диспетчеризации. Соответственно пршлось бегать по всем адресам, и перепрограммировать все блоки на новый адрес диспетчерской. А на второй точке целый день пришлось провести Три сами заработали а в остальные удаленно перенастроил. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
ANDREY |
4.5.2011, 14:52
Сообщение
#70
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2007 Пользователь №: 1 032 |
Если нет ММИ и аппаратных железок то можно использовать клаву и гарнитуру. Если есть таковые- то нужен, или если нужно пользоваться трубкой (а с нею лучше и привычнее имхо), то без него никак... СПАСИБОЧКИ! В диспетчерке у меня все на железе. Как запущусь отпишу! Волнует, как все состыкуется: не будет ли конфликтовать "железо" с "прогой"? |
revit |
4.5.2011, 15:31
Сообщение
#71
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
СПАСИБОЧКИ! В диспетчерке у меня все на железе. Как запущусь отпишу! Волнует, как все состыкуется: не будет ли конфликтовать "железо" с "прогой"? В программных и аппаратных устройствах не должны повторяться номера слотов а в остальном также как и в ММИ конфигурируешь. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
poiZon |
29.11.2016, 9:26
Сообщение
#72
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
|
Alex |
30.11.2016, 0:37
Сообщение
#73
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
А подробнее? Это как номер паспорта. Уникальный для конкретного документа. И зачем его менять? Ну будет другой. А смысл? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
poiZon |
30.11.2016, 10:29
Сообщение
#74
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
|
Van Gog |
22.10.2021, 17:41
Сообщение
#75
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Доброго времени суток коллеги!
Не стал новую тему создавать. Никогда такого не было, и вот опять (с) . За последние дня 4-5 несколько ЛБ 6.0 Pro с прошивками 4.2.2 без видимых причин ушли со связи. Некоторые вернулись сами. Остальные после передёргивания питания вернулись на несколько минут, потом снова отвалились. Подсистема оповещения об ошибках выдаёт такие сообщения: При попытке удалённо подцепиться конфигуратором к ЛБ, которые вернулись на связь выдаётся такое сообщение: Подключиться удалось только к одному ЛБ. Вот что оказалось у него в активных связях: То, что закрашено это четыре связи на LKDSPro и LKDSDomain на двух серверах. Не закрашенные - какие-то левые штатовские серверы. А связи на нулевые айпишники с идентификатором 47 вообще не понятно что. Закрадываются сомнения: за нами следят ? Что с этим делать? Сколько связей можно прописать в ЛБ максимально? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
revit |
25.10.2021, 16:42
Сообщение
#76
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
ЛБ 6.1 это. Если не ремонтировались еще то скорее аппаратные проблемы- в ремонт, имхо.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
26.10.2021, 12:41
Сообщение
#77
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
.... Уже обсуждали по телефону. Похоже на аппаратные проблемы ЛБ. Требуется дополнительное наблюдение.То, что закрашено это четыре связи на LKDSPro и LKDSDomain на двух серверах. Не закрашенные - какие-то левые штатовские серверы. А связи на нулевые айпишники с идентификатором 47 вообще не понятно что. Закрадываются сомнения: за нами следят ? Выполните рестарт и смените ключ в ЛБ.Что с этим делать? Сколько связей можно прописать в ЛБ максимально? Обычный ЛБv6.1Pro - поддерживает до 16 исходящих связей. Из них до 8 статических. Для ЛБv6.1Pro СМ3 число исходящих динамических связей существенно больше. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:15 |