Недавно приобрели стенд для проверки ЛБ6 и при установки сталкнулся с такой проблемой, он может работать только с комплектом КЛШ+ММИ. Вопрос такой , может он работать с моноблоком Ethernet и если может то как настроить? C компом моноблок соединен по Ethernet.
Думаю что и моноблок можно использовать с таким же успехом для проверки ЛБ. Только в отличии от КЛШ несколько сложней т.к нужно будет настроить на компьютере драйвер сети ОБЬ, ПКСЛ, Мпульт и иметь голосовой конвертор для проверки ГГС. И всегда при работе учитывать что тракт ГГС будет не прямой (по проводам ЛШ), а через двойное преобразование АЦП-ЦАП.
Если нет свободного КСЛа который можно перешить в конвертор, то тогда его нужно купить, а стоимость его не намного меньше стоимости КЛШ.
Так что мне кажется что лучше все таки поставить КЛШ.
Если было-бы так просто, но программа Mtesт ищет КЛШ в 7-м слоте ММИ в узле 0. А в моноблоке КЛШ сидит в 6-м слоте по умолчанию.
Действительно, только 7 слот требует...
Я этим стендом проверяю только порты , так сложилось и Мтест не использовал никогда. Остальной функционал проверяю с ручного стенда (на переключателях).
Почему то в инструкции есть проверка интерфейсной платы KONE а в эмуляторе нет. Или надо выбирать что то другое?
Планируется ли расширение списка эмулятора систем упарвления?
Как провериnь порт ЛБ6-S9?