Состояние user на лифтах с кдк |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Состояние user на лифтах с кдк |
bigalex |
5.10.2016, 15:03
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.3.2010 Пользователь №: 4 464 |
Решили подключить линию КДК на КЛШ Pro СМ3. К линии подключены 30 и 35 лифтовые блоки КДК. Через ММИ подключили к компу. На дисплее на некоторых лифтах появилась информация "Состояние USER3". Что это означает и как это убрать или устранить?
|
Виноградов |
5.10.2016, 15:13
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Можно было не создавать отдельную тему, а написать в тему про подключение КДК к комплексу Обь.
Состояние USER1 - D5 -пожарный датчик Состояние USER2 - D6-датчик затопления Состояние USER3 - D25&!D35 - Пересброс питания На лифтовом блоке КДК было пропадание питающего напряжения. Подайте с диспетчерского пульта команду "включить лифт" и это состояние пропадет. |
revit |
5.10.2016, 17:37
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
that's my two cents
Юзерские входы можно прописать в Мпульт согласно использованию и тогда будет показывать в окне состояния и в журнале не user3, а "пересброс питания" или "состояние пересброса ЛБ" На КЛШ состояния пересброса user3 нет и поэтому компьютер необходим. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Bobou |
13.2.2017, 18:24
Сообщение
#4
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 979 |
Добрый день. Есть несколько лифтов с КДК, практически на всех отображается состояние user1, user2 и т.д
. Кто сталкивался с этим? Помогите решить. |
котяра |
14.2.2017, 9:24
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Добрый день. Есть несколько лифтов с КДК, практически на всех отображается состояние user1, user2 и т.д . Кто сталкивался с этим? Помогите решить. http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=3301&hl=user3 из мер борьбы... самое простое... запретить отображение пользовательских входов в программе М-Пульт. Для ..... : М-Пульт - Администратор -Режим - Определение параметров дополнительных входов.... А по хорошему надо разбираться на лифтах с подключением ЛБ. А это для некоторых сложно |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:00 |