LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Режим ППП, АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА ППП
GEN
сообщение 3.5.2019, 10:36
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 6.1.2019
Пользователь №: 7 872



При приёмке связи с лифтами,приёмщик в акте приёмки написал "Не отработан режим ППП,необходимо
присутствие специалиста для активации этого режима в лифте"
Что это такое и как это сделать,помогите пожалуста.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 3.5.2019, 17:31
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



"Перевозка пожарных подразделений"
Нужен если лифт по проекту проходит как "лифт для пожарных"
ГОСТ Р 52382–2010
п. 5.7 Система связи лифта для пожарных


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
GEN
сообщение 3.5.2019, 17:59
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 6.1.2019
Пользователь №: 7 872



Цитата(revit @ 3.5.2019, 14:31) *

"Перевозка пожарных подразделений"
Нужен если лифт по проекту проходит как "лифт для пожарных"
ГОСТ Р 52382–2010
п. 5.7 Система связи лифта для пожарных

Я нашёл в документации по лб 7.2 режим ППП:При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый (НЗ) необходимо: - нажать и удерживать кнопку "Вызов" на переговорном устройстве; - замкнуть между собой выводы 6 и 5 разъема ХР1 переговорного устройства для установки НЗ состояния кнопки «Вызов» кабины лифта и/или замкнуть между собой выводы 1 и 5 ХР1 переговорного устройства для установки НЗ состояния входа «FIRE» переговорного устройства; - подключить питание от аккумулятора путем подключения разъема ХР1 с установленной перемычкой между выводами 4 и 5 разъема; - дождаться (более 10 сек.) мигания светодиодов «MODE», «WI-FI», «CAN» красно-зеленым цветом и отпустить кнопку "Вызов" на переговорном устройстве.
Этот процес нужно делать при отключенном питании 12в и аккам.
У нас клиент-серверное подключение,сервер и Spult на разных компьютерах(сервер у группы ПИК,а Spult на УРМл ДИСПЕТЧЕРСКОЙ) Правильно ли я нашёл.Заранее извините если задаю дебильные вопросы.Буду очень благодарен за помощь!
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 6.5.2019, 14:07
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



сложно понять что же имеется ввиду.

Судя по акту проверка по ППП не проведена. а что имелось под этим ввиду?

Не работает связь в данном режиме или сам лифт не был переведён в этот режим и требуется соответствующий специалист (пожарный)?

Если лифт переводился в данный режим но связь не подключалась по направлению кабина-посадочная площадка, то надо смотреть подключен ли к переговорному устройству ключ ППП.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
GEN
сообщение 6.5.2019, 19:12
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 6.1.2019
Пользователь №: 7 872



Цитата(котяра @ 6.5.2019, 11:07) *

сложно понять что же имеется ввиду.

Судя по акту проверка по ППП не проведена. а что имелось под этим ввиду?

Не работает связь в данном режиме или сам лифт не был переведён в этот режим и требуется соответствующий специалист (пожарный)?

Если лифт переводился в данный режим но связь не подключалась по направлению кабина-посадочная площадка, то надо смотреть подключен ли к переговорному устройству ключ ППП.

Связь была и осуществлялась


ВОПРОС ЗАКРЫТ,БЫЛ НЕ ИСПРАВЕН лб в одном подьезде,после уточнения.Спасибо за участие!