Здравствуйте, уважаеммые участники форума! Взяли на обслуживании лифты со станцией управления ARKEL ARL-300. Т.к. специализированного лифтового блока для этой станции ЛКДС не производит, были куплены ЛБ 6.1 Pro-Р с адаптером релейной станции. Подключение было произведено по присланной техотделом ЛКДС официальной схеме подключения. В связи с этим есть несколько вопросов:
1. После монтажа ЛБ и АРС и подачи питания на ЛБ при включении главного привода на АРС загорается индикатор "КВ" при том, что провод от контакта "КВ" к катушке пускателя не подключался. Индикатор "КН" при этом не загорается, однако, если его подключить к катушке пускателя, то загорается и он. Если отключить от разъема АРС провод "КВ", то индикация на "КВ" пропадает. Для подключения АРС к станции управления использовался монтажный комплект ЛКДС. В приложенных фотографиях контакты "КВ" и "КН" подключались на контакты A1 пускателей KPA и KPB, указанных в документации на станцию, как главные контакторы. С чем может быть связано подобное поведение индикатора "КВ"? 2. После полного подключения контрольных точек АРС согласно официальной схеме в программе MPult не отображается состояние главного привода, т.е. даже при включении привода программа отображает состояние "Кабина стоит". При этом датчик РКД отображается исправно в соответствии с с реальным состоянием дверей лифта. Почему может не отображаться состояние главного привода в программе? В приложениях фото станции лифта и схема подключения. Заранее огромное спасибо за ответы! Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() Прикрепленные файлы ![]() |
Виноградов |
![]()
Сообщение
#2
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 ![]() |
Sherp, а вы с Андреем Владимировичем списывались, у ЛКДС есть блок Arkel с поддержкой ARL-500 и ARCODE, эта прошивка не поддерживает ARL-300? Поддержка не предполагается?
По вашим вопросам: пускатели, использованные в качестве КН и КВ после включения станции включены факту или нет? Земли блоков не забыли подключить к станции? Если состояние пускателей соответствует логике КН и КВ, то после проверки исправности АРС стоит обратиться в техподдержку за разъяснениями. |
Sherp |
![]()
Сообщение
#3
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 6 784 ![]() |
Sherp, а вы с Андреем Владимировичем списывались, у ЛКДС есть блок Arkel с поддержкой ARL-500 и ARCODE, эта прошивка не поддерживает ARL-300? Поддержка не предполагается? По вашим вопросам: пускатели, использованные в качестве КН и КВ после включения станции включены факту или нет? Земли блоков не забыли подключить к станции? Если состояние пускателей соответствует логике КН и КВ, то после проверки исправности АРС стоит обратиться в техподдержку за разъяснениями. Спасибо за советы. Для решения проблемы обратился в техподдержку. Попросили прислать принципиальную схему станции, а сегодня позвонил специалист и разъяснил ситуацию. Т.к. в нашем лифте используется частотник, то получить адекватные сигналы КВ и КН непосредственно от пускателей не представляется возможным. Он высказал идею о возможности взятия сигналов КВ и КН с лампочек, сигнализирующих о включении главного привода, обещал проанализировать присланную мной принципиальную схему и, если получится, предложить техническое решение. По поводу последовательного интерфейса ответили так: Цитата У ARL-300 нет поддержки последовательного канала диспетчеризации, он реализован только на ARL-500. В общем, пока будем работать только с сигналом РКД и ГГС. В случае предложения иной схемы подключения сообщу об этом на форуме. |
Sherp |
![]()
Сообщение
#4
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 6 784 ![]() |
Пришел ответ из техотдела по поводу сигналов КН и КВ, может быть кому-то пригодится в будущем.
Цитата В данном исполнении лифта сигнал о направлении движения все-таки снять не получится. Для формирования сигналов "вниз" и "вверх" частотник подается напряжение сформированное другим источником питания и они не имеют общей точки с источником питания цепи безопасности. |
Виноградов |
![]()
Сообщение
#5
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 ![]() |
Sherp, пришла в голову мысль-если на частотнике есть свободные сухие контакты (обычно на плате расширения), то попробуйте их запрограммировать как сигналы КН и КВ (или что то аналогичное по времени срабатывания) и подключить от блока USER1 и USER2? запрограммировав их как КН и КВ.
|
Sherp |
![]()
Сообщение
#6
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 6 784 ![]() |
Sherp, пришла в голову мысль-если на частотнике есть свободные сухие контакты (обычно на плате расширения), то попробуйте их запрограммировать как сигналы КН и КВ (или что то аналогичное по времени срабатывания) и подключить от блока USER1 и USER2? запрограммировав их как КН и КВ. Спасибо за совет, но свободных сухих контактов с нужными функциями найти не удалось. Зато удалось найти очень полезную функцию выдачи сигнала блокировки лифта при отклонении его от режима нормальной работы (аналог реле диспетчеризации К2 станции УЛ). Теперь подробности: на колодке KBK2 в станции ARL-300 есть контакт 02, который называется "Выход из сервиса". На нем появляется +24В, когда лифт неисправен, заблокирован или у него истек установленный период обслуживания. На этот контакт я подключил провод ABL от ЛБ 6.0-Р и стал видеть "Аварийную блокировку" на диспетчерском компьютере. Имитировали различные неисправности на лифте, "Аварийная блокировка" появлялась всегда. Думается, что такое подключение ABL после рассмотрения разработчиками "Оби" можно внести в официальную схему подключения к ARL-300. |
revit |
![]()
Сообщение
#7
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 437 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Для чего в блоках ЛБ6-ARKEL оставлены дефолтные триггерности 111-118, 121,124?
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
![]()
Сообщение
#8
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 460 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Для чего в блоках ЛБ6-ARKEL оставлены дефолтные триггерности 111-118, 121,124? В результате проведенной работы откорректирована таблица триггерности для следующих исполнений: ARKEL, ASUD, BP306, BR100, DAESUNG, EAGLE, ECL1, ELEX, ESC, GUANGRI, HYUNDAI_CAN, IFE, IMEM, IMEM2, INV, KOYO, KONE_MCC85, KONE_TMS600, MIKROLIFT, MITSUBISHI, MLC01, MODEUN, MP, MPK411, PKL17, SECURLIFT, SODIMAS TOUCH, TR, WIPO. Спасибо за ценное наблюдение. |
revit |
![]()
Сообщение
#9
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 437 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Отлично. Вобщем то не сильно беспокоили, но вот заметил что на ARCODE-ах часто висит "проникновение" на различных этажах, хотя лифты работают и жалоб нет. Пришлось убрать.