Лифт-Комплекс ДС _ ЛБ v7 _ Питание УП 7.2

Автор: Анатолий_К 19.4.2017, 13:29

Добрый день, В вашем руководстве http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_re_2.pdf сказано что удаленные УП 7.2 можно подключать как по ЛШ так и по wi-fi, но судя по схеме подключения питание на УП 7.2 поступает только с ЛШ (или с АКБ). Если у меня нет возможности тянуть ЛШ в подвеснике на кабину, могу я просто подключить питание +9…24В на контакты шины CAN-P и CAN-G???

И еще вопрос, Провайдер интернета дает нам подключение с использованием протокола L2TP, а ЛБ поддерживает только PPPoE? от маршрутизатора между провайдером и ЛБ избавится не получится?

Автор: котяра 19.4.2017, 15:00

Цитата(Анатолий_К @ 19.4.2017, 14:29) *

Добрый день, В вашем руководстве http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_re_2.pdf сказано что удаленные УП 7.2 можно подключать как по ЛШ так и по wi-fi, но судя по схеме подключения питание на УП 7.2 поступает только с ЛШ (или с АКБ). Если у меня нет возможности тянуть ЛШ в подвеснике на кабину, могу я просто подключить питание +9…24В на контакты шины CAN-P и CAN-G???

И еще вопрос, Провайдер интернета дает нам подключение с использованием протокола L2TP, а ЛБ поддерживает только PPPoE? от маршрутизатора между провайдером и ЛБ избавится не получится?


Правильней было отправить этот вопрос на почту техподдержки.

Во первых не ЛШ, а CAN.
Во вторых питание на ПУ7 взять с кабины можно, тогда Вам необходимо только 2 провода от МП до кабины.
В третьих мощность модуля wi-fi не такая значительная. Если ЛБ устанавливается в МП на удалении до2м от шахты то реально связь поддерживается по wi-fi на 2-4этажа вниз. Для увеличения дальности используется выносной модуль. Подробнее: http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=3316


Автор: oleg 19.4.2017, 17:35

Цитата(Анатолий_К @ 19.4.2017, 7:29) *

Добрый день, В вашем руководстве http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_re_2.pdf сказано что удаленные УП 7.2 можно подключать как по ЛШ так и по wi-fi, но судя по схеме подключения питание на УП 7.2 поступает только с ЛШ (или с АКБ). Если у меня нет возможности тянуть ЛШ в подвеснике на кабину, могу я просто подключить питание +9…24В на контакты шины CAN-P и CAN-G???

Можно. В составе УП 7.2 имеется встроенный аккумулятор, поэтому проблемы энергонезависимости УП7.2 при питании от кабины лифта решены.

Цитата(Анатолий_К @ 19.4.2017, 7:29) *
И еще вопрос, Провайдер интернета дает нам подключение с использованием протокола L2TP, а ЛБ поддерживает только PPPoE? от маршрутизатора между провайдером и ЛБ избавится не получится?

К сожалению, при использовании L2TP протокола избавиться от маршрутизатора между ЛБ и провайдером действительно не получится.

Автор: Анатолий_К 19.4.2017, 17:37

Если на кабине поставить БП на 24в?
Безмашинка, если поставить ЛБ в шахте на 11 этажей дотянется?
Или лучше не рисковать стабильностью и тянуть CAN?

Автор: котяра 19.4.2017, 22:08

Цитата(Анатолий_К @ 19.4.2017, 18:37) *

Если на кабине поставить БП на 24в?
Безмашинка, если поставить ЛБ в шахте на 11 этажей дотянется?
Или лучше не рисковать стабильностью и тянуть CAN?


Можно и БП поставить. Но обычно на кабине новых лифтов есть напряжение 12 или 24в.

Если поставите ЛБ в шахту, то 11 этажей гарантированно пройдёт. Испытано.
Максимально, что лично проверял, 25этажей (выше просто не было). Работала.


Автор: Анатолий_К 20.4.2017, 3:22

Спасибо за информацию

Автор: revit 24.11.2017, 19:40

Что такое TRM -дополнительный джампер на ПУ?

Автор: котяра 25.11.2017, 22:32

Цитата(revit @ 24.11.2017, 20:40) *

Что такое TRM -дополнительный джампер на ПУ?



"Для согласования нагрузки шины CAN на оконечных устройствах необходимо
выполнить специальными перемычками подключение резистора сопротивлением 120 Ом". - Это оно.

Автор: revit 25.11.2017, 22:39

Похоже на то... Но почему бы эту шифровку не расшифровать в доках?

Автор: sergey57949 14.12.2017, 14:31

Сильно не пинайте, только настраиваю 7 блоки.
ЛБ - CAN - УП - кабина
Подключил, работает, все рады
Через месяц, заявка что не работает связь с кабиной.
При нажатии кнопки вызова в кабине, ГГС устанавливается не с кабиной, а с УП, поэтому динамик с микрофоном в кабине и не работает..
Куда глянуть?
Лифт один и сравнивать пока не с чем.

Автор: revit 14.12.2017, 16:07

А в кабине вообще есть переговорное подключенное на УП?
На УП перемычка в положении "кабина"?

Автор: sergey57949 14.12.2017, 16:11

Да, целый месяц работало

Автор: oleg 14.12.2017, 16:29

Цитата(sergey57949 @ 14.12.2017, 8:31) *

Сильно не пинайте, только настраиваю 7 блоки.
ЛБ - CAN - УП - кабина
Подключил, работает, все рады
Через месяц, заявка что не работает связь с кабиной.
При нажатии кнопки вызова в кабине, ГГС устанавливается не с кабиной, а с УП, поэтому динамик с микрофоном в кабине и не работает..
Куда глянуть?
Лифт один и сравнивать пока не с чем.

Проверьте наличие связи между ЛБ и ПУ кабины.
(Кнопка КАБИНА на ЛБ должна светиться. При нажатии на эту же кнопку включается ремонтная связь с кабиной. Нажал кнопку - сказал в кабину... отпустил послушал... что в кабине... надоело.. нажал кнопку Сброс)

Автор: sergey57949 14.12.2017, 17:16

Вроде работало, но проверю.

Автор: котяра 15.12.2017, 8:38

Цитата(sergey57949 @ 14.12.2017, 15:31) *

Сильно не пинайте, только настраиваю 7 блоки.
ЛБ - CAN - УП - кабина
Подключил, работает, все рады
Через месяц, заявка что не работает связь с кабиной.
При нажатии кнопки вызова в кабине, ГГС устанавливается не с кабиной, а с УП, поэтому динамик с микрофоном в кабине и не работает..
Куда глянуть?
Лифт один и сравнивать пока не с чем.


Я б проверил а подключён вообще МПС (модуль переговорной связи) к УП? Возможно разъём выпал...

Автор: sergey57949 15.12.2017, 10:39

Скорее всего дело в контакте было, т.к. пропало после того как механик ТО на лифте делал.
А связист пока переподключал разьемы, да обтягивал клемники, все восстановил.
Буду наблюдать, а пока извините, что побеспокоил уважаемых людей )))