LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> КЛШ и Коды рестартов
Dim4ik1992
сообщение 17.3.2021, 14:34
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 6 980



Здравствуйте, уважаемые форумчане
Подскажите с периодичностью в 2 минуты бьет постоянно код рестарта 0х09 КЛШ-Eth-Lite моноблок V305
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
пробовал обновить прошивку до новой версии ... не прошивается
Прикрепленное изображение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
все что нашел на сайте это коды рестартов, но там не очень то и подробно написано в чем причины и какие решения данных ошибок

Прикрепленный файл  Dispetcherskiy_kompleks_Kody_restartov.pdf ( 111.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121


если верить данному документу то

0х09 Restart on main loop hangup (Перезапуск при зависании основного цикла)

почему ? варианты решения данной проблемы?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прошу разработчиков расписать все эти ошибки подробнее дабы не возникали такие вопросы у форумчан
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 17.3.2021, 17:25
Сообщение #2


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Dim4ik1992 @ 17.3.2021, 8:34) *

Подскажите с периодичностью в 2 минуты бьет постоянно код рестарта 0х09 КЛШ-Eth-Lite моноблок V305

0х09 Restart on main loop hangup (Перезапуск при зависании основного цикла)
варианты решения данной проблемы?


Код рестарта 0x09 в нормально функционирующем устройстве не возникает. Моноблок неисправен. Причины возникновения - отказы/неисправности в доступе узлов с которыми "работает" процессор моноблока, приводящие к долгому ожиданию ответа. Такими узлами могут быть NVRAM, звуковой кодек CT8022 с обвязкой, модуль Ethernet. Крайне редко, но возможно - "плохое" питание узлов моноблока связанное с "высыханием" электролитических конденсаторов в цепях питания стабилизаторов. Если сами не сможете разобраться - отправляйте в ремонт.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение