LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

19 страниц V « < 17 18 19  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> ЛБ6-УКЛ/УЛ, Проблемы и решения
revit
сообщение 11.1.2020, 23:14
Сообщение #361


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 097
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



И п.2 обязательно!


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasoff
сообщение 3.4.2020, 1:24
Сообщение #362


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 317
Регистрация: 21.2.2006
Из: Иваново
Пользователь №: 9



Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 3.4.2020, 10:03
Сообщение #363


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 349
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(vlasoff @ 2.4.2020, 19:24) *

Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.

Проверьте корректность получения данных по каждой от станции. В частности корректно ли приходят и отображаются номера этажей по каждому из лифтов в группе. Это же касается и вопросов вызова, ггс и управления пускателем. Самый же простой способ сверить корректность приходящих данных просто отключив кабель последовательного канала станции управления и посмотреть с какой из станций управления пропадет связь.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 3.4.2020, 11:40
Сообщение #364


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 097
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(vlasoff @ 2.4.2020, 22:24) *

Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.

Какая-то размытая информация... Если 44 на одном лифте, то на другом она никак не может выскочить если только в программе МПульт/СПульт не перепутаны описания расположения лифтов. А групповые ошибки только 70-е.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasoff
сообщение 29.12.2020, 12:54
Сообщение #365


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 317
Регистрация: 21.2.2006
Из: Иваново
Пользователь №: 9



Цитата(vlasoff @ 2.4.2020, 22:24) *

Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.


В продолжение темы, сейчас стоит пассажирский, на нем ошибка 49, на компе диспетчера ошибки нет. Прошивка станции лифта УИРФ.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 29.12.2020, 22:51
Сообщение #366


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 114
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(vlasoff @ 29.12.2020, 13:54) *

В продолжение темы, сейчас стоит пассажирский, на нем ошибка 49, на компе диспетчера ошибки нет. Прошивка станции лифта УИРФ.

а блок какой версии?
91=1??
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 29.12.2020, 22:52
Сообщение #367


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 097
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(vlasoff @ 29.12.2020, 9:54) *

В продолжение темы, сейчас стоит пассажирский, на нем ошибка 49, на компе диспетчера ошибки нет. Прошивка станции лифта УИРФ.

Наверное УИРФ в ПУ-3? Смотри прошивку УИРФ, они кривые. Старая тема.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 30.12.2020, 9:31
Сообщение #368


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 349
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 29.12.2020, 16:52) *

Наверное УИРФ в ПУ-3? Смотри прошивку УИРФ, они кривые. Старая тема.

В дополнии ответа Revit. Полезно убедиться что данный лифт может передавать ошибки в канал диспетчерской. Например 43 - неисправна цепь блокировок или 44 - охрана шахты.