Седня был на лифтах шулк 32 где стоят одноименые блоки обь 3 лифта и все по разному один работает нормально за исключением того , что пришлось добавить время на уксл
2 вобьше пишет что нет связи с MCS а третий то есть связь то нету ну и на деспечерской все время писшит пишлось отключить алгоритмы нет связи с MCS и нет напряжения в цепи управления ну и преславутый УКСЛ

разберусь сообщу, а нет так буду вопросы задавать

Да тяжолый день выдался то линии то ето туда токо в семь попал а домой и того в 9
придется завтра доделывать и досматривать чегоб меня на приемку сразу не пригласть sad.gif
хрен бы я у них его принял пусть монтажники с ним и мучались бы sad.gif

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

кто е.... в дождь и грязь наша доблесная связь , когда нет дождя и грязи всех ..... начальник связи smile.gif
эх в отпуск бы уже скорей, на море, на теплое море smile.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexM
сообщение 6.5.2006, 14:24
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 21.4.2006
Из: Томск
Пользователь №: 23



Сходил седня потаскал плату из соседного нормально работающего подьезда, дело в платах с рабочей все нормально , лифты сами по себе работают

Дал заявку монтажникам будем наверно теперь неделю ждать пока поменяют (празники ж на носу)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 8.5.2006, 0:17
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Вот блин у меня тоже один (и первый с ЛБ) ШУЛК-32 дает "нет связи с MCS" и ТОЖЕ МОНТАЖНИКИ ПОДСУЕТИЛИ... smile.gif Чую с ПКЛ проблема .


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 19.5.2006, 0:46
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Сегодня только добрался до него. Прихватил новую плату и другой ЛБ.
ЛБ написал то же самое. нОВАЯ ПЛАТА ВООБЩЕ ОТКАЗАЛАСЬ ЗАПУСКАТЬСЯ.
Я блин фигею с нашего качества. Короче дело таки в плате и прийдется ждать другую.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexM
сообщение 19.5.2006, 20:38
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 21.4.2006
Из: Томск
Пользователь №: 23



ага я тож жду монтажников их электронщик в отпуске когда вернется фиг знает
а деспетчера уже несколько раз туда зазря механиков гоняли
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 20.5.2006, 20:28
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



sad.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danger
сообщение 19.6.2006, 12:24
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 16.2.2006
Пользователь №: 7



Интересно развитие данной темы.
Решилось ли что нибудь с подключением ЛБ5.4 к ШУЛК32?
Похоже, что мы тоже наступили на эти грабли...

На каком заводе изготовлены Ваши ШУЛК32? И какие версии микропрограмм в камнях?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 19.6.2006, 23:21
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Я еще жду ПКЛ-32. Её на завод отправили. А лифт только со связью ходит. Прошивка по моему 5.0.1 Точнее напишу когда будет плата и зайду на объект.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danger
сообщение 20.6.2006, 7:41
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 16.2.2006
Пользователь №: 7



Заметил одну "особенность" -
станции с разными версиями прошивок программируются по разному(в разных ячейках вкл/выкл протокол связи с диспетчерской).
Обратите внимание.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexM
сообщение 20.6.2006, 20:19
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 21.4.2006
Из: Томск
Пользователь №: 23



есчо ничо не сделали я монтажникоф напряг пусть разбираются
версии прошивок вроде одинаковые а платы видно что разные
и вобше я седня в отпуск ушол smile.gif
завтра на море летим
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 12.12.2006, 2:57
Сообщение #11


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Забыл совсем отписаться в этой теме.
Вобщем дело было в плате. Порты не работали. Причем порт наладочного прибора работал. Другую новую поставил и все окей.
Потом еще несколько ПКЛ-32 таких встречал, где порты мертвые.

А кто-нибудь может сказать при каких обстоятельствах ПКЛ-32 пересбрасывается?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexM
сообщение 12.2.2008, 2:36
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 21.4.2006
Из: Томск
Пользователь №: 23



Цитата
А кто-нибудь может сказать при каких обстоятельствах ПКЛ-32 пересбрасывается?

Сегодня разобрался с Шулком 32 при закрытии дверей рестартует плата лифта
выяснилось что проблема в выключении освешении кабины без пассажира (кл 9 кажется) поставил перемычку л132 на 220в
после этого рестары прикратились
до этого есчо рестортавала плата в момент пуска двигателя лифта (при этом даже лампочки на МОП притухали )но потом электрики вроде исправили
мож кому пригодится
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixailv
сообщение 25.2.2008, 1:26
Сообщение #13


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 2 714



Цитата(AlexM @ 11.2.2008, 23:36) *

Сегодня разобрался с Шулком 32 при закрытии дверей рестартует плата лифта
выяснилось что проблема в выключении освешении кабины без пассажира (кл 9 кажется) поставил перемычку л132 на 220в
после этого рестары прикратились
до этого есчо рестортавала плата в момент пуска двигателя лифта (при этом даже лампочки на МОП притухали )но потом электрики вроде исправили
мож кому пригодится

Большая проблема ШУЛК- фильтры на пускателях. Они не залиты компаундом и жестко прикручены к пускателям При включении пускателя удар, и через некоторое время внутри фильтра от резистора отваливается ножка. Без фильтра при отключении пускателя через контакты соответствующего реле проскакивает искра и процессор перезапускается. После отключения какого пускателя начинается перезагрузка- тот фильтр и сдох. Правда однажды на вид всё было в норме, но конденсатор оказался в обрыве.Лучше все фильтры от пускателей отсоединить. При перезапусках кроме того сбиваются установки, может начать пропускать некоторые посадочные площадки и всякие другие глюки.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 28.2.2013, 14:23
Сообщение #14


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Вот такая ситуевинаПрикрепленное изображение
лифт стоит, а диспетчер не видит. С портом непонятка-если он не работает то почему нет "отсутсвует связь с МКС", а если работает то почему нет данных?
Станция ШУЛК-32 из первых. Лб -5.4 в.0.0.5, 91=1
Че-то непойму что делать и кто виноват.... если только не знаменитая 93 ошибка....


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 28.2.2013, 17:01
Сообщение #15


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Выяснились детали:
На лифте, как сообщил механик, на ПКЛ-32 светились светодиоды в т.ч "авария шахты", а индикатор цифровой ничего не показывал.
Т.е на лицо-зависание платы. После переключения все заработало.

Вопрос1, к разработчику - почему не было сообщения "отсутствует связь с МКС" которое показало бы что порт не отдает данные?

Вопрос2: что за фигня такая с ПКЛ-32 была, как это она так зависла и было ли подобное у кого-то?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 2.3.2013, 18:52
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Сталкивался с чем то подобным совсем недавно на ЛБ6.1Pro Шулк-32 с довольно свежей станцией ШУЛМ-К2. Люди перевозили на нем вещи, а потом вдруг все утихло. Открываю динамику-а там регулярно вспыхивает молния-отсутствие напряжения в цепи управления. Пока не сделал сброс блока-в журнале полная тишина. После сброса-отсутствие напряжения в цепи управления с частотой раз в 15-20 секунд. При этом по ГГС слышу-лифт исправен и ходит. Были выходные, поэтому на дом никто не ездил,через 1,5 суток все нормализовалось. Все это произошло на фоне так и не изжитой до конца проблемы с 81 кодом в парной работе, обновлял процессоры станции до 5.0.6.1, все равно 3-4 раза в сутки на ведущем лифте появляется. Могу предположить, что в один из таких моментов и появился вышеописанный сбой в работе информационных каналов платы ПКЛ-32. Интересно было бы услышать комментарии Олега Владимировича по этому поводу.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Petrov
сообщение 26.6.2015, 15:00
Сообщение #17


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 6 927



Здравствуйте, подскажите есть возможность перепрошивать с диспетчерского ПК этот блок новой прошивкой? - или нужен програматор.


--------------------
Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 26.6.2015, 18:17
Сообщение #18


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



И программатор не поможет. Только заказ процессора в техподдержке . Ну или отправка старого на программирование. но это конечно утопичный вариант.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.