Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Лифт-Комплекс ДС _ КСЛ _ ПКСЛ и 7 слот мми

Автор: egene_1 21.3.2017, 21:57

Имею подключение ксл в 7 слот мми в диспечерской. Отключил сегодня ксл и настроил пксл в 7 слот. Пксл заработал, но пропала связь с 5 и 6 слотом, в которых подключены клш. В чем может быть проблема? В 7 слоте обязательно должно быть подключено реальное устройство?

Автор: revit 21.3.2017, 22:04

Да. Это написано в руководстве на ММИ http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/re_mmi_usb.pdf

Автор: Alex 22.3.2017, 1:36

Скажу проще. Устройство в 7 слоте работает на СОМ порт. Это единственное устройство на ММИ, подключенное к СОМ порту. По сути любое устройство может быть в 7 слоте, но с СОМ связан только 7-й слот. Далее через устройство в 7 слоте общение со всеми устройствами на ММИ происходит по другой шине. 7-й слот должен быть всегда занят каким-либо устройством. Будь то КЛШ или КСЛ. Дальнейший порядок подключения устройств роли не играет. Теперь о программных устройствах. Их лучше выбирать начиная с 10 слота, поскольку совпадения по слотам недопустимы. Если есть аппаратное устройство на ММИ, то такой слот программным делать нельзя.

Автор: котяра 22.3.2017, 8:16

А я бы на вашем месте КСЛ в 7слоте использовал как голосовой конвертер. (конечно если он не см3).

Автор: egene_1 23.3.2017, 1:01

Перевел всю диспетчерскую на пксл. Вышла одна незадача, т.к. номер слота пксл я изменил на 11, в место 7 (куда был вставлен реальный ксл). Один дом со связи ушел, там стоял моноблок см3, который я не могу настроить через усб порт, т.к. при подключении к компьютеру выдается "неизвестное усб устройство". Такое бывает когда шнурок усб неисправен, но шнур я менял, и подключал к разным компьютерам, результата тот же. Можно ли еще как зайти в настройки моноблока?
И если не сложно, объясните как использовать ксл в качестве голосового конвертера?

Автор: Alex 23.3.2017, 8:15

Верни конфигурацию на место. В удалённом КСЛ моноблока смени слот диспетчерской на 11. Теперь смени слот в диспетчерской на 11. В дальнейшем так: сначала меняешь параметры на удалённом, потом на диспетчерском. И ездить никуда не надо. Только надо помнить, что ошибка приведёт к тому, что надо будет топать с ноутом за тридевять земель.
КСЛ 5.2 (не СМ3) прошивается и активируется прошивкой VGATE. На сайте есть 1.05 http://www.lkds.ru/firmware/ . Если есть свободный слот на ММИ, то к ММИ подключить обычным порядком. В конфигурации слот не указывается, но указывается на какой СОМ он подключен. К трёхрядному разъёму "модем" кабелем для конфигурирования моноблоков подключить к отдельному СОМ порту, который и нужно указать в настройках драйвера как СОМ кодека. Если на ММИ места нет, то 25х25 кабель не нужен. Для общей трубки можно спаять самостоятельно (можно взять от старой трубки) кабель трубка-трубка, подключив к любому устройству на ММИ. Распайка одинаковая на обоих концах.

Автор: egene_1 23.3.2017, 8:54

Цитата(Alex @ 23.3.2017, 8:15) *

Верни конфигурацию на место. В удалённом КСЛ моноблока смени слот диспетчерской на 11. Теперь смени слот в диспетчерской на 11. В дальнейшем так: сначала меняешь параметры на удалённом, потом на диспетчерском. И ездить никуда не надо. Только надо помнить, что ошибка приведёт к тому, что надо будет топать с ноутом за тридевять земель.

Я так и делал, и ни куда не ездил, но один моноблок после этого ушел со связи. Пришлось ехать, оказалось что в настройки его войти не могу, пробовал сброс настроек делать, ни чего не помогает.

Автор: Alex 23.3.2017, 9:02

Цитата(egene_1 @ 23.3.2017, 5:54) *

Я так и делал, и ни куда не ездил, но один моноблок после этого ушел со связи. Пришлось ехать, оказалось что в настройки его войти не могу, пробовал сброс настроек делать, ни чего не помогает.

Если это моноблок не СМ3, то не используй первую страницу для активной прошивки. Слетает. В других страницах нормально.

Автор: котяра 23.3.2017, 9:06

Цитата(egene_1 @ 23.3.2017, 2:01) *

Перевел всю диспетчерскую на пксл. Вышла одна незадача, т.к. номер слота пксл я изменил на 11, в место 7 (куда был вставлен реальный ксл). Один дом со связи ушел, там стоял моноблок см3, который я не могу настроить через усб порт, т.к. при подключении к компьютеру выдается "неизвестное усб устройство". Такое бывает когда шнурок усб неисправен, но шнур я менял, и подключал к разным компьютерам, результата тот же. Можно ли еще как зайти в настройки моноблока?
И если не сложно, объясните как использовать ксл в качестве голосового конвертера?



1. А драйвер для этого устройства установил? Вот ссылка на него: http://www.lkds.ru/upload/programs/VCP_v140.rar

А как на других моноблоках настраивал тогда?

2. http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf (стр 35. верхний абзац).

Кстати. В данном случае изменение номера слота в конфигураторе не потребуется. Лично проверенно и используется.
Порядок действий: перешивается КСЛ в конвертер - подключается по схеме - настраивается - в конфигураторе на нужном слоте (7 в вашем случае) ставится галочка "програмная реализация" - настраивается ПКСЛ. ииии сё....

Р.С. данные в перепрошитом КСЛ сохраняются и при возвращению его в режим КСЛ востанавливаются автоматически.
Р.С.С. КСЛ должен быть не СМ3!

Автор: egene_1 23.3.2017, 11:54

Моноблоки настраивал через usb и не один, проблем не было. Драйвер что вы даете на хп не подходит, по моему и на семерку тоже. Драйвер я нашел и под хп и под семерку.
На счет схемы подключения на странице 35 не понятно, через что подключен ксл к порту ком2.

Автор: котяра 23.3.2017, 13:06

Цитата(egene_1 @ 23.3.2017, 12:54) *

Моноблоки настраивал через usb и не один, проблем не было. Драйвер что вы даете на хп не подходит, по моему и на семерку тоже. Драйвер я нашел и под хп и под семерку.
На счет схемы подключения на странице 35 не понятно, через что подключен ксл к порту ком2.


1. Бывает. Необходимо указывать вручную путь установки.
Примерно так: C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win7
Кстати. Моноблоки из первых партий не подключались по USB. На них необходимо обновить микропрограммы.

2. через кабель 9х15 (из комплекта моноблока)

Автор: egene_1 23.3.2017, 21:27

Драйвер вручную и устанавливал на семерку, на хп нашел ехе файл. Моноблок см3, у него нет выхода на 15.

Автор: revit 23.3.2017, 21:45

С какого перепугу у СМ3 нет выхода на 15?

Автор: egene_1 23.3.2017, 22:56

Цитата(revit @ 23.3.2017, 21:45) *

С какого перепугу у СМ3 нет выхода на 15?

Нет, если бы был, проблемы бы не было, только усб.

Автор: revit 23.3.2017, 23:07

Вы хорошо смотрели? biggrin.gif
Прикрепленное изображение
Это что там с надписью "модем"?

Автор: Alex 23.3.2017, 23:22

Уважаемый egene_1! Вам всё рассказано и ссылки даны. Если с первого прочтения непонятно - прочитайте ещё раз.

Автор: egene_1 24.3.2017, 9:26

Извините, все понял, спасибо всем за помощь.

Автор: egene_1 4.4.2017, 1:32

Пытаюсь сделать связь пксл с ксл-роутер-3gмодем. Обязательно должен пинговаться ип адрес "3ж" из диспечерской? В моем случае он не пингуется.

Автор: Alex 4.4.2017, 2:27

Эта опция в настройках может быть отключена. Тогда пинг не пройдёт.

Автор: revit 4.4.2017, 10:20

У сотовых операторов не пингуется внешний адрес т.к с него идёт множество подключений, хоть включай в роутере опцию, хоть не включай. Точнее все выходы в интернет идут через пулы внешних адресов на разных портах.

Автор: egene_1 4.4.2017, 12:33

Да, я тоже подумал, что адрес то внешний на много абонентов дан (внутренний выдается типа 10.*.*.*), поэтому пинг не доходит. Связь заработала! Единственное я в роутере настроил автоматическое переподключение к 3ж сети через 1440 минут, надо ли так делать? Или можно без переподключений?
Вся проблема в подключении через 3ж состоит в подборе роутера и модема, чтобы они вместе заработали.
Купил дешевый роутер upvel и еле подобрал к нему модем. Лучше все же наверное кинетик 4ж покупать, пусть дороже, но почти со всеми модемами работает.
Думаю не плохо было бы описать отдельно проблемы подключения через 3ж модемы для новичков.

Автор: revit 4.4.2017, 17:29

Выкиньте свой UPVEL и купите ZYXEL Keenetic, все равно работать толком не будет. Взяли как-то пару этих апвелов, так они на обычном PPPoE рвали соединение и не поднимались. Старый первый кинетик держал это соединение на ура, да и собстевнно это простейшее с чем должен справляться роутер. Техподдержка и производитель ничего внятного ответить не смогли. Выкинул оба.
Кинетики зарекомендовали себя отлично. В последней версии есть возможность удаленного доступа через облако по доменному имени. Это нивелирует отсутствие прямого доступа через IP и пинга.

P.S. Видимо и функция переподключения в них неспроста ..... таки отваливаются наверное. В нормальных роутерах явной такой функции нет.

Автор: egene_1 4.4.2017, 20:36

Cогласен на счет кинетика, но сказали надо дешевле, как бы не вышло боком, время покажет.

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)