сообщение 11.1.2020, 23:14
Сообщение #361


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



И п.2 обязательно!


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasoff
сообщение 3.4.2020, 1:24
Сообщение #362


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 321
Регистрация: 21.2.2006
Из: Иваново
Пользователь №: 9



Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 3.4.2020, 10:03
Сообщение #363


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(vlasoff @ 2.4.2020, 19:24) *

Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.

Проверьте корректность получения данных по каждой от станции. В частности корректно ли приходят и отображаются номера этажей по каждому из лифтов в группе. Это же касается и вопросов вызова, ггс и управления пускателем. Самый же простой способ сверить корректность приходящих данных просто отключив кабель последовательного канала станции управления и посмотреть с какой из станций управления пропадет связь.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 3.4.2020, 11:40
Сообщение #364


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(vlasoff @ 2.4.2020, 22:24) *

Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.

Какая-то размытая информация... Если 44 на одном лифте, то на другом она никак не может выскочить если только в программе МПульт/СПульт не перепутаны описания расположения лифтов. А групповые ошибки только 70-е.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasoff
сообщение 29.12.2020, 12:54
Сообщение #365


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 321
Регистрация: 21.2.2006
Из: Иваново
Пользователь №: 9



Цитата(vlasoff @ 2.4.2020, 22:24) *

Мужики, есть пара в группе - грузовик и пассажир, подключены как обычно. В нормальной работе все путем, ГГС идет откуда надо, возникает 44 на одном из лифтов, на пульт приходит, что по аварии встал второй. Диспетчер кидается помочь, оказывается вырубает не тот лифт. В чем может быть косяк? Прошивку станции уточню завтра.


В продолжение темы, сейчас стоит пассажирский, на нем ошибка 49, на компе диспетчера ошибки нет. Прошивка станции лифта УИРФ.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 29.12.2020, 22:51
Сообщение #366


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(vlasoff @ 29.12.2020, 13:54) *

В продолжение темы, сейчас стоит пассажирский, на нем ошибка 49, на компе диспетчера ошибки нет. Прошивка станции лифта УИРФ.

а блок какой версии?
91=1??
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 29.12.2020, 22:52
Сообщение #367


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(vlasoff @ 29.12.2020, 9:54) *

В продолжение темы, сейчас стоит пассажирский, на нем ошибка 49, на компе диспетчера ошибки нет. Прошивка станции лифта УИРФ.

Наверное УИРФ в ПУ-3? Смотри прошивку УИРФ, они кривые. Старая тема.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 30.12.2020, 9:31
Сообщение #368


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 29.12.2020, 16:52) *

Наверное УИРФ в ПУ-3? Смотри прошивку УИРФ, они кривые. Старая тема.

В дополнии ответа Revit. Полезно убедиться что данный лифт может передавать ошибки в канал диспетчерской. Например 43 - неисправна цепь блокировок или 44 - охрана шахты.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad
сообщение 28.5.2021, 12:33
Сообщение #369


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 29.9.2010
Пользователь №: 5 272



Цитата(oleg @ 19.2.2019, 13:19) *

В связи с появлением на рынке контроллеров УЭЛ формирующих код ошибки "E4", но не передающих ее в канал диспетчерской предлагается на тестирование программа для ЛБ-УКЛ/УЛ определяющая ошибку E4 по косвенным признакам. Код ошибки 111 (0xFFEF) - Ошибка E4.
Большая просьба форумчанам протестировать прошивку на как можно большем количестве лифтов семейства УКЛ/УЛ. О всех замеченных особенностях поведения просьба сообщать на форум или электронную почту.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста была сделана прошивка, которая показывает данную ошибку станции?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 31.5.2021, 14:28
Сообщение #370


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(vlad @ 28.5.2021, 6:33) *

Здравствуйте, подскажите пожалуйста была сделана прошивка, которая показывает данную ошибку станции?

Текущая прошивка ЛБ-УКЛ/УЛ поддерживает передачу кода ошибки E4 от станции управления в диспетчерскую. К сожалению это необходимое, но недостаточное условие. Необходимо чтобы и сама станция управления УЭЛ при формировании кода ошибки E4 передавала ее код в канал диспетчерской (лифтовому блоку). Для этого требуется обновление прошивки станции управления УЭЛ. По вопросам обновления прошивки станции управления рекомендую обратиться в компанию "Э-Лифт" к Гневашеву Андрею Валентиновичу.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg22
сообщение 14.12.2021, 7:53
Сообщение #371


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.8.2020
Пользователь №: 8 319



Добрый день. Больничный лифт, станция УЛ, на контрольных точках постоянно активна индикация РД, при этом индикация УКСЛ соответствует действительности


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 14.12.2021, 14:45
Сообщение #372


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(oleg22 @ 14.12.2021, 1:53) *

Добрый день. Больничный лифт, станция УЛ, на контрольных точках постоянно активна индикация РД, при этом индикация УКСЛ соответствует действительности

Судя по всему в ЛБ активирована работа с внешним УКСЛ. При этом информация о движении приходит через вход ABL (Что косвенно подтверждается "галкой" АБЛ в контрольных точках ЛБ на картинке). Обратитесь к сотрудникам производившим монтаж этого ЛБ на обьекте. Проверьте корректность сигнала движения на входе ABL лифтового блока. Не забудьте проверить подключение общего провода ЛБ к станции управления.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
egene_1
сообщение 4.3.2022, 1:45
Сообщение #373


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.9.2014
Пользователь №: 6 929



Есть два лифта в 14 этажке, к обоим шкафам подключены блоки ЛБ 6 с прошивками 2.5.5, проблемма в том что нет объявления этажей, хотя в блоках все включено, ГГС работает нормально, и "вызов принят, ждите ответа" то же работает, но этажей не называет, в чем может быть дело? Информация по этажам и ошибкам на лифте в блоки поступает правильно. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 4.3.2022, 9:56
Сообщение #374


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(egene_1 @ 3.3.2022, 22:45) *

Есть два лифта в 14 этажке, к обоим шкафам подключены блоки ЛБ 6 с прошивками 2.5.5, проблемма в том что нет объявления этажей, хотя в блоках все включено, ГГС работает нормально, и "вызов принят, ждите ответа" то же работает, но этажей не называет, в чем может быть дело? Информация по этажам и ошибкам на лифте в блоки поступает правильно. Первый раз с таким сталкиваюсь.

2.5.5 это блоки ЛБ6 -в них нет РИН


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
egene_1
сообщение 4.3.2022, 13:06
Сообщение #375


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.9.2014
Пользователь №: 6 929



Цитата(revit @ 4.3.2022, 9:56) *

2.5.5 это блоки ЛБ6 -в них нет РИН

Понятно, спасибо, значит СМ3 только этажи говорят.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_e_a_d
сообщение 17.5.2022, 21:29
Сообщение #376


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 212
Регистрация: 27.6.2012
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666



Здравствуйте. Заказали два блока укл/ул 6 см3 прошивка 5.4.0.
Лифт старый (2005г) могилев (пу-3) своего уксл у него нет. Поставили уксл обевский.
Проблема: При движение диод не моргает. В диспетчерской соответственно во време движения РД, АБЛ, а УКСЛ нет. Все настройки сделаны и провода прозвонены. Все наместе. Блоки и укслы из последнего заказа (апрель 2022). Было у кого нибудь?

В свое време этих укслов очень много подключали, но такого не разу не было.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 18.5.2022, 14:28
Сообщение #377


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(D_e_a_d @ 17.5.2022, 15:29) *

Здравствуйте. Заказали два блока укл/ул 6 см3 прошивка 5.4.0.
Лифт старый (2005г) могилев (пу-3) своего уксл у него нет. Поставили уксл обевский.
Проблема: При движение диод не моргает. В диспетчерской соответственно во време движения РД, АБЛ, а УКСЛ нет. Все настройки сделаны и провода прозвонены. Все наместе. Блоки и укслы из последнего заказа (апрель 2022). Было у кого нибудь?

В свое време этих укслов очень много подключали, но такого не разу не было.
Красный светодиод на УКСЛ светится или нет?
Проверьте наличие питания УКСЛ (сигнал VCCB) +5В.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_e_a_d
сообщение 18.5.2022, 22:08
Сообщение #378


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 212
Регистрация: 27.6.2012
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666



Цитата(oleg @ 18.5.2022, 15:28) *

Красный светодиод на УКСЛ светится или нет?
Проверьте наличие питания УКСЛ (сигнал VCCB) +5В.

Спасибо. Сегодня уже разобрались. Вчера наверное от жары туго думали)))
Забыли что клемники бывают со сторанами А и Б и зацепили как на обычный клемник (с одной стороны провода от блока, а с другой к УКСЛ). Хорошо хоть на напряжение нигде не попали)))
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 18.5.2022, 23:04
Сообщение #379


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Что зовём мы чудесами?
То, что накосячим сами.
biggrin.gif


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_e_a_d
сообщение 19.5.2022, 20:44
Сообщение #380


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 212
Регистрация: 27.6.2012
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666



Цитата(Alex @ 19.5.2022, 0:04) *

Что зовём мы чудесами?
То, что накосячим сами.
biggrin.gif

smile.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

21 страниц V « < 17 18 19 20 21 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 20:45