> Пропадание связи с ШУЛК-17, Периодически пропадает связь с ПКЛ-17
Александер
сообщение 20.4.2018, 9:12
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2018
Пользователь №: 7 623



Здравствуйте. У диспетчера выходит сообщение "Нет связи" со всеми станциями ЩУЛК-17 (у нас их 16 штук) периодически от 2 до 40 раз в сутки, через 8-40 сек. связь восстанавливается. Связь с другими типами станций управления лифтов(релейными, УПЛ, УЛЖ, УЛ)никогда не пропадает. Связь организована от КЛШ до ЛБ через локальную шину. На проблемных лифтах стоят ЛБ V6.0 прошивка 2.4.0, на платах ПКЛ-17 версия ПО 4.3.1. Помогите решить проблему.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
apathy
сообщение 20.4.2018, 10:45
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 152
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 6 640



Добрый день. Рекомендую обновить ЛБ до версии 2.5.1 и программное обеспечение на компьютере.
Пользователь в онлайне!Карточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 20.4.2018, 11:39
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



И очень желательно после обновления прошивок ЛБ сделать дефолтные установки.
Для передачи кодов ошибок с ПКЛ-17 диспечтеру можно заменить прошивки в ПЗУ ПКЛ-17 на версию поддерживающую передачу кодов в последовательном канале
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=12962
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=13862


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александер
сообщение 20.4.2018, 12:50
Сообщение #4


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2018
Пользователь №: 7 623



Цитата(revit @ 20.4.2018, 12:39) *

И очень желательно после обновления прошивок ЛБ сделать дефолтные установки.
Для передачи кодов ошибок с ПКЛ-17 диспечтеру можно заменить прошивки в ПЗУ ПКЛ-17 на версию поддерживающую передачу кодов в последовательном канале
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=12962
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=13862



У нас ПКЛ-17 перепрошиты на версии 4.3.1, эта версия ПО поддерживает передачу кодов в последовательном канале?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 20.4.2018, 12:53
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Внимательно прочтите сообщения по ссылкам.
Убедится в этом дополнительно можно установив 91=1. Если код не будет передан, то значит не поддерживает.
Кстати даже такие ПЗУ не отменяют подключение сигнала ABL на этих станциях.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александер
сообщение 20.4.2018, 13:44
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2018
Пользователь №: 7 623



Попробуем поменять прошивки в ЛБ на 2.5.1.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 20.4.2018, 17:04
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Сейчас только обратил внимание что у вас КЛШ. Если компьютера нет у диспетчера, то коды ошибок вам не нужны.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 20.4.2018, 22:19
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(Александер @ 20.4.2018, 10:44) *

Попробуем поменять прошивки в ЛБ на 2.5.1.

Это обязательно. Ещё есть вопрос: есть ли лифты из указанных в групповой работе?. Дело в том, что при выходе из группы одного лифта по причине какой-либо аварии, этот лифт "затыкает" обмен между ЛБ и станцией другого лифта. Диспетчер видит картину: нарушился обмен сразу со всеми лифтами в группе, хотя фактически второй без проблем работает.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александер
сообщение 23.4.2018, 8:36
Сообщение #9


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2018
Пользователь №: 7 623



Цитата(Alex @ 20.4.2018, 23:19) *

Это обязательно. Ещё есть вопрос: есть ли лифты из указанных в групповой работе?. Дело в том, что при выходе из группы одного лифта по причине какой-либо аварии, этот лифт "затыкает" обмен между ЛБ и станцией другого лифта. Диспетчер видит картину: нарушился обмен сразу со всеми лифтами в группе, хотя фактически второй без проблем работает.

Компьютер есть. У нас есть лифты в групповой работе: по 2 в группе. Замечено что те лифты, которые в группе, гораздо чаще выдают сообщение "Нет связи"(до 30-40 в сутки),выходят по одному из группы, один потом второй.

Да, еще хотел уточнить, у нас пропадает связь c ЛБ, а не отсутствие обмена с МSC

Цитата(Александер @ 23.4.2018, 9:32) *

Компьютер есть. У нас есть лифты в групповой работе: по 2 в группе. Замечено что те лифты, которые в группе, гораздо чаще выдают сообщение "Нет связи"(до 30-40 в сутки),выходят по одному из группы, один потом второй.

Да, еще хотел уточнить, у нас пропадает связь c ЛБ, а не отсутствие обмена с МSC . С одиночными лифтами связь пропадает гораздо реже до 10 раз в сутки.

Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 23.4.2018, 11:21
Сообщение #10


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Александер @ 23.4.2018, 5:36) *

Да, еще хотел уточнить, у нас пропадает связь c ЛБ, а не отсутствие обмена с МSC
Ну тогда у вас проблемы с ЛШ или с КЛШ. проверяйте линию и КЛШ. Посмотрите журнал по рестартам. Если есть постоянные рестарты то КЛШ нужно ремонтировать.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.