Лифт-Комплекс ДС _ Моноблок _ Ошибка(11) Отсутствует FLASH память (для CM3)

Автор: Gromit_II 13.12.2018, 20:00

Здравствуйте, уважаемые знатоки!

Помогите пожалуйста с проблемкой разобраться:
Есть рабочий Моноблок КЛШ-КСЛ СМ3 №23087 09.2017. Прошит под радиоканал, нужно сменить на Ethernet. С NodeTool коннектится, но при выборе пункта "Загрузить микропрограмму в устройство" вылетает сообщение об ошибке (см. скрины) В итоге никакие действия с прошивками невозможны. Чтобы это могло быть?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Автор: revit 13.12.2018, 20:09

....

Автор: Андрей Богатырев 14.12.2018, 12:25

Цитата(Gromit_II @ 13.12.2018, 21:00) *

Здравствуйте, уважаемые знатоки!

Помогите пожалуйста с проблемкой разобраться:
Есть рабочий Моноблок КЛШ-КСЛ СМ3 №23087 09.2017. Прошит под радиоканал, нужно сменить на Ethernet. С NodeTool коннектится, но при выборе пункта "Загрузить микропрограмму в устройство" вылетает сообщение об ошибке (см. скрины) В итоге никакие действия с прошивками невозможны. Чтобы это могло быть?


Скорее всего неисправна микросхема U3 AT25DF321A. Необходимо отправить в ремонт

Автор: Gromit_II 14.12.2018, 21:34

Спасибо, за внимание!
Нашёл, заработало smile.gif
Просто непропай, хотя на вид всё красиво было. Прошёлся по ножкам 25DF321A и всё стало ОК.



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение