LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V < 1 2  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Подключение ЛБ6 BLT
oleg
сообщение 13.11.2012, 7:52
Сообщение #21


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(val3445 @ 13.11.2012, 1:22) *

Привет. Есть лифт BLT МРК708 контроллер при подключении Оби через некоторое время пропадают вызова на лифте. и не появляются пока не отключиш блок обь. Кто нибудь сталкивался с таким ? Прошивки пробовал все не помогает.

А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит?

Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1).
Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
val3445
сообщение 13.11.2012, 8:34
Сообщение #22


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 6 706



Цитата(oleg @ 13.11.2012, 12:52) *

А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит?

Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1).
Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf


Диагностика приходит а вызова исчезают. Завтра схожу проверю землю от лб к лифту.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
val3445
сообщение 16.11.2012, 4:45
Сообщение #23


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 6 706



Цитата(val3445 @ 13.11.2012, 12:34) *

Диагностика приходит а вызова исчезают. Завтра схожу проверю землю от лб к лифту.


Блоки ставил не я. действительно небыло подключина земля. Спасибо за консультацию.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton877
сообщение 17.4.2013, 4:57
Сообщение #24


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 26.4.2012
Пользователь №: 6 645



Цитата(oleg @ 13.11.2012, 12:52) *

А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит?

Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1).
Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf



Смотрел схему такого разьема не нашел? Где найти его?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry
сообщение 22.4.2013, 12:58
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 262
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 18



Цитата(Anton877 @ 17.4.2013, 5:57) *

Смотрел схему такого разьема не нашел? Где найти его?


Разъем обозначен на фотографии в прикрепленном файле.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jony
сообщение 5.7.2013, 5:31
Сообщение #26


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 28.6.2013
Пользователь №: 6 775



Примерно раз в год на одном и том же ЛБ сгорает платка внутри блока. Было 3 факта.
На фото красным обведено что именно выгорает на этой плате.
Изображение
что с этим можно сделать?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 5.7.2013, 6:38
Сообщение #27


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Jony @ 4.7.2013, 23:31) *

Примерно раз в год на одном и том же ЛБ сгорает платка внутри блока. Было 3 факта.
На фото красным обведено что именно выгорает на этой плате.
Изображение
что с этим можно сделать?

Выполнить подключение ЛБ согласно стандартной рекомендованной схемы...
http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf
Обратите внимание!!!
12 вывод XS3 ОБЯЗАТЕЛЬНО соединяется с сигналом V- разьема JT1 (маркировка 0V) контроллера MPK708.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gaff
сообщение 5.7.2013, 8:42
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 30.1.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 789



Цитата(oleg @ 5.7.2013, 6:38) *

Выполнить подключение ЛБ согласно стандартной рекомендованной схемы...
http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf
Обратите внимание!!!
12 вывод XS3 ОБЯЗАТЕЛЬНО соединяется с сигналом V- разьема JT1 (маркировка 0V) контроллера MPK708.

Хм, на Orona (ARCA 2) проблема та же, (интерфейсная плата такая же) было 2 случая на разных лифтах, находящихся на одном объекте. Известно, что 2ой раз это случилось после какого-то скачка напряжения, обстоятельства первого раза выяснить не удалось. Может тоже что-нибудь порекомендуете?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странник
сообщение 12.2.2014, 13:28
Сообщение #29


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 6 858



Здравствуйте! Объясните пожалуйста для чайника на пальцах как подключать ЛБ 6.0 к лифту BLT MPK807C. Я новичок, работаю 2 месяца, только освоил подключение к отечественным лифтам, а тут сразу дали BLT. Для меня импортные лифты пока что загадка. Я посмотрел на шкаф управления, куда подключать микрофон, динамик и кнопку вызова непонятно. Выше прочитал что провода, которые идут к разъему J14 нужно подключать к уже имеющимся проводам парной работы, я правильно понял?smile.gif Очень надеюсь на Вашу помощь! smile.gif Если есть возможность, выложите фотографии с уже подключенным блоком. Заранее спасибо!
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fixer
сообщение 23.2.2014, 12:17
Сообщение #30


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 25.2.2012
Пользователь №: 6 621



схему читать не пробовали?


--------------------
Самоуверенный юзверь
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
seal
сообщение 18.3.2014, 15:43
Сообщение #31


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 4 408



Подключил ЛБ6 к лифту BLT. Лифт работает нормально, в MPultPro информация с лифта обновляется, но когда ЛБ подключён к контроллеру MPK708, в меню контроллера IO (ввод, вывод) информация с датчиков лифта не обновляется. При работах на лифте механику приходится отключать ЛБ от контроллера лифта.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 18.3.2014, 17:19
Сообщение #32


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(seal @ 18.3.2014, 9:43) *

Подключил ЛБ6 к лифту BLT. Лифт работает нормально, в MPultPro информация с лифта обновляется, но когда ЛБ подключён к контроллеру MPK708, в меню контроллера IO (ввод, вывод) информация с датчиков лифта не обновляется. При работах на лифте механику приходится отключать ЛБ от контроллера лифта.

Задавали вопрос китайской стороне. Ответ: это нормально - особенность работы контроллера MPK708.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
seal
сообщение 11.2.2016, 14:45
Сообщение #33


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 4 408



Существует ли прошивка на ЛБ 6.1 Pro CM3 BLT для "старых" контроллеров MPK708.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 11.2.2016, 16:09
Сообщение #34


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(seal @ 11.2.2016, 8:45) *

Существует ли прошивка на ЛБ 6.1 Pro CM3 BLT для "старых" контроллеров MPK708.

А чем "старые" контроллеры отличаются от текущих? Протоколы у MPK708 не менялись...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
seal
сообщение 11.2.2016, 16:50
Сообщение #35


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 4 408



http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...post&p=8176
Вы писали о "старых" контроллерах MPK708 в которых нет протокола для диагностики. У них в меню нет пункта MONITOR. Для таких контроллеров прилагалась прошивка.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 12.2.2016, 19:36
Сообщение #36


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(seal @ 11.2.2016, 10:50) *

http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...post&p=8176
Вы писали о "старых" контроллерах MPK708 в которых нет протокола для диагностики. У них в меню нет пункта MONITOR. Для таких контроллеров прилагалась прошивка.

Разработка прошивки CM3 для указанного протокола не планируется.
Вариант решения вопроса: применить на данные лифты обычные ЛБ (не CM3) для которых разработана прошивка.
Их можно переделать из любых ЛБ (не СМ3) имеющихся у Вас заменой интерфейсной платы и обновлением прошивки или заказать в коммерческом отделе предприятия ЛБ (не СМ3).
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
EVGEN
сообщение 20.6.2022, 17:32
Сообщение #37


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 12.6.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 925



Цитата(oleg @ 12.2.2016, 23:36) *

Разработка прошивки CM3 для указанного протокола не планируется.
Вариант решения вопроса: применить на данные лифты обычные ЛБ (не CM3) для которых разработана прошивка.
Их можно переделать из любых ЛБ (не СМ3) имеющихся у Вас заменой интерфейсной платы и обновлением прошивки или заказать в коммерческом отделе предприятия ЛБ (не СМ3).

Здравствуйте. Подскажите какая прошивка подойдёт для этих старых контроллеров MPK708C. ЛБ 6.1 PRO был релейный, поставил плату от ЛБ 6.0 обычного. (оба блока НЕ cm3)
Обновили ЛБ до последней версии, буквально на секунд 30 появляется информация, даже в станцию зайти можно успеть и отправить по приказам. И после вылетает и отображается отсутствие обмена с mcs
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArkGenBoy
сообщение 20.6.2022, 19:03
Сообщение #38


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2021
Пользователь №: 8 423



Цитата(EVGEN @ 20.6.2022, 18:32) *

Здравствуйте. Подскажите какая прошивка подойдёт для этих старых контроллеров MPK708C. ЛБ 6.1 PRO был релейный, поставил плату от ЛБ 6.0 обычного. (оба блока НЕ cm3)
Обновили ЛБ до последней версии, буквально на секунд 30 появляется информация, даже в станцию зайти можно успеть и отправить по приказам. И после вылетает и отображается отсутствие обмена с mcs


Здравствуйте! По данному вопросу, обратитесь в тех.поддержку ЛКДС. Либо по бесплатному тлф. 8 800 100 8421, либо на почту: techno@lkds.ru.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 21.6.2022, 11:13
Сообщение #39


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(ArkGenBoy @ 20.6.2022, 13:03) *

Здравствуйте! По данному вопросу, обратитесь в тех.поддержку ЛКДС. Либо по бесплатному тлф. 8 800 100 8421, либо на почту: techno@lkds.ru.
Также полезно убедиться, что в контроллере лифта включен режим "MONITORING". Без включения (активации) данного режима - обмена между станцией управления и ЛБ не будет.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V < 1 2
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 20:11