Kindzadza |
![]()
Сообщение
#261
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2016 Пользователь №: 7 142 ![]() |
Моноблок ethernet, УПП 5.2. Прошивка последняя. Постоянно происходит рестарт моноблока, вместе с ним сбрасывается питание УПП. Ребут каждую секунду. Переключил полностью питание, стал работать нормально. В чем может быть причина? Такое поведение наблюдал неоднократно.
|
poiZon |
![]()
Сообщение
#262
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 ![]() |
Последнюю неделю наблюдаю интересное явление: на нескольких УМ уплывает связь, по журналу пишет потеряна связь с КЛШ, и это в моноблоке, КСЛ на связи всегда. Что это за ерунда?
|
Андрей Ефименко |
![]()
Сообщение
#263
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 738 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 ![]() |
Последнюю неделю наблюдаю интересное явление: на нескольких УМ уплывает связь, по журналу пишет потеряна связь с КЛШ, и это в моноблоке, КСЛ на связи всегда. Что это за ерунда? На компьютере, который получает данных от лифтовых блоков исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)»После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования) В пояснении укажите с каким конкретно УМ и когда появилось сообщение. |
Kranch |
![]()
Сообщение
#264
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 1.2.2013 Пользователь №: 6 734 ![]() |
Наблюдали на нескольких моноблоках CM3 похожую ситуацию. Сегодня выяснили, что скорее всего дело в прошивке 412 моноблока(после понижения прошивки с 412 до 410 пропадания связи прекратилось). На прошивке 412 флапает линк. Причем на одном моноблоке это проявлялось пропаданием связи со всем блоком КЛШ на несколько секунд, на другом просто прерывалась ГГС, хотя связь не терялась. Данные для обращения в техподдержку с сервера отправил на email.
|
poiZon |
![]()
Сообщение
#265
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 ![]() |
Наблюдали на нескольких моноблоках CM3 похожую ситуацию. Сегодня выяснили, что скорее всего дело в прошивке 412 моноблока(после понижения прошивки с 412 до 410 пропадания связи прекратилось). На прошивке 412 флапает линк. Причем на одном моноблоке это проявлялось пропаданием связи со всем блоком КЛШ на несколько секунд, на другом просто прерывалась ГГС, хотя связь не терялась. Данные для обращения в техподдержку с сервера отправил на email. Точно. Картина один в один. Прошивка 412, с линком та же беда. |
Alex |
![]()
Сообщение
#266
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 492 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Точно. Картина один в один. Прошивка 412, с линком та же беда. Подтверждаю. Есть 6 лифтов на канале недалеко от диспетчерской с СМ3 моноблоком. Прошивка 410, 6 кодек. В эту же тарелку диспетчерской подключены ещё 3 лифта. До них 7 км. Угол совсем небольшой, но почему-то обрывистая связь с этими ближними. Поставил моноблок с прорезью для карты 412. Вообще беда. Поставил назад. Сейчас подумываю где взять моноблок не СМ3, чтобы выяснить причину неудовлетворительной связи. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Андрей Богатырев |
![]()
Сообщение
#267
|
Участник ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 32 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 5 270 ![]() |
Подтверждаю. Есть 6 лифтов на канале недалеко от диспетчерской с СМ3 моноблоком. Прошивка 410, 6 кодек. В эту же тарелку диспетчерской подключены ещё 3 лифта. До них 7 км. Угол совсем небольшой, но почему-то обрывистая связь с этими ближними. Поставил моноблок с прорезью для карты 412. Вообще беда. Поставил назад. Сейчас подумываю где взять моноблок не СМ3, чтобы выяснить причину неудовлетворительной связи. Попробуйте залить 75.4.13 |
revit |
![]()
Сообщение
#268
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 502 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Хороший модуль вместо синих "коробочек" http://lkds.ru/catalog/detail/4784/
Но как его "притулить" в моно? Сверлить отверстия в крышке и винтами? -------------------- |
oleg |
![]()
Сообщение
#269
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 189 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Хороший модуль вместо синих "коробочек" http://lkds.ru/catalog/detail/4784/ Но как его "притулить" в моно? Сверлить отверстия в крышке и винтами? Посадочные отверстия соответствуют приливам на крышке. Крепить с помощью коротких саморезов. Кажущийся излишним размер печатной платы модуля как раз обусловлен привязкой к крепежу в корпусе Моноблока, КСЛ, КЛШ. |
godzila |
![]()
Сообщение
#270
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 6 993 ![]() |
Добрый день.Возникла следующая ситуация-моно-ethernet выпуска 07.2012.
Начал прерывисто работать на голосовой связи. Еду, меняю, вскрываю-дутые ёмкости 2 штуки (100в*100мкф) + дутый литий. Меняю ёмкости и литий-получаю совсем нерабочий блок. Симптомы 1. питание 220в- 60в есть, тест не проходит(диоды не моргают) 2. питание от внутр.акк -60в есть, загораются все диоды,минуту горят,затем начинается тест,проходит до половины(4 диода по очереди), начинает сначала 3. питание 220в+ от аккума-см. пункт 1 4. пункт 3 отключаю 220в получаю пункт 2 5. на ресет не реагирует LH20-10B15 свои 15в вроде выдаёт, смотрел без осцила Смутило то, что у него по вторичке 3 вывода,а не 2,и на 3-м тоже присутствует напряжение,немного,около 3-х вольт Ноде тул не подключается(usb-com) Из всех микросхем чуть тёплый только кодек(DSP). Подскажите,куда копать, или в сервис сдать проще? Обидно,что до замены деталей был хоть частично рабочим |
revit |
![]()
Сообщение
#271
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 502 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Емкость по 5 Вольтам замените и будет вам Щастье :-)
Если сотки дутые, то нужно обязательно проверить (и сделать если нету) доработку http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=10805 резистор 1 ком. -------------------- |
godzila |
![]()
Сообщение
#272
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 6 993 ![]() |
Спасибо за совет, поменял С42 220мкф*25в,правда на 16-вольтовик,прибор заработал,увиделся в ноде туле,
праметры меняет-сохраняет.Осталось ёмкость заменить на 25 вольт,но под рукой не было |
revit |
![]()
Сообщение
#273
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 502 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
На 5Вольтах можно и 10вольтовый ставить , главное другое-качественный чтобы был.
-------------------- |
godzila |
![]()
Сообщение
#274
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 6 993 ![]() |
На 5Вольтах можно и 10вольтовый ставить , главное другое-качественный чтобы был. Реально хороший совет.В свете предыдущих метаний поехал на проблемный узел с нестабильной связью, пооткрывал моноблоки(2 штуки через роутер) для проверки ёмкостей и аккумов-визуально порядок,включаю,еду на другой узел, и тут звонок через полчаса-линия ушла со связи. Возвращаюсь и вижу-один из моно перезагружается,работает минуту и опять перезагруз. Проверяю-предохранитель сетевой сгорел. Меняю-сгорает.(Ставлю отремонтированный(см выше) две недели работает как новый.) Стоит CAM1515.Предложил начальнику поменять-сдавай говорит в ремонт. Так и не дал разобраться в чём дело. Возмажно CAM сдох. От аккума работает и доступен через ноде тул.Одно хорошо-ЛКДС рядом(иногда мимо прохожу) |
revit |
![]()
Сообщение
#275
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 502 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Это не КАМ это МОРНСАН-ы горят по входу, не выдерживают скачков по 220. КАМы в этом плане намного надежнее и горят либо от сдохших в хлам свинцовых аккумов либо по времени лет через 7 и более. Ставьте новые от ЛКДС 3-х амперные модули.
Не санкционированные рестарты-первый признак плохого питания по 5 вольтам из-за емкости. -------------------- |
Oleg_1968 |
![]()
Сообщение
#276
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.4.2016 Пользователь №: 7 088 ![]() |
Разобрал вздутый литиевый аккумулятор, вся плата балласта залита флюсом (вероятно активным), у микросхем сгнили ножки, плата балласта и стала причиной выхода из строя аккумуляторов, а они в свою очередь потянули за собой блок питания.
Вопрос можно ли заменить MORNSUN LH20-10B15 на KAM1515 (15В, 1А, 15Вт)? |
revit |
![]()
Сообщение
#277
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 502 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Вопрос можно ли заменить MORNSUN LH20-10B15 на KAM1515 (15В, 1А, 15Вт)? Да. -------------------- |
Van Gog |
![]()
Сообщение
#278
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 ![]() |
... Вопрос можно ли заменить MORNSUN LH20-10B15 на KAM1515 (15В, 1А, 15Вт)? В последних моноблоках вместо этих модулей применён модуль 3BS080A 15в 3А на "рассыпухе". По ногам полностью подходит вместо KAM1515, при этом он ремонтопригоден. Обратитесь в отдел продаж Лифт-Комплекс ДС. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ![]() |
![]() ![]() |