У нас установлено в диспетчерской 2 клш и ксл (ксл поставил для развязки клш от компа и отказа от усб воис). Выявилась такая проблема, если включаешь ГГС с одним из лифтов и выключаешь, то после этого пропадает связь со всеми лифтами данного клш, и появляется она только после отключения питания клш и отключения клш от мми. При включении ГГС через другой КЛШ, он сразу же перезагружается и связь соответственно не включается. Пробовал менять местами КЛШ, менял на другие, толку ноль, ММИ тоже менял, ни чего не помогает, в чем может быть дело?
Объясните-ка, уважаемый, что с чем соединено, какая структура в настройках драйвера и какие прошивки залиты. Чую скрестили вы ежа и ужа, но даже полметра колючей проволоки от них не получили.
В один ММИ подключен ксл и два клш (7 слот -ксл, 5 и 6 слот клш). Ксл подключен к роутеру, а роутер к компу. Сейчас стоят клш про и клш про см3, прошивки последние, как и прошивка в ксл. Посмотрел один клш перезагружается по коду 0-0b. Или при включении ГГС идет рестарт блока лифтового 0-02, и он уходит со связи.
Скорее всего перезагружается более старый КЛШ и судя по все-проблемы с питанием, открывать, проверять электролиты.
Прошку которая рестартует- в ремонт. Неисправна она.
Очень похоже что и с СМ3 тоже проблемы, если конечно не банальная акустическая связь. Проверьте ее отдельно от всего и включая ггс с МП.
В общем после долгих попыток сделать, чтобы все нормально работало, так и не решил проблему. Сейчас установлены клш про и клш про см3, по отдельности они работают нормально, однако когда работают вместе , при включении ггс на клш про, пропадает связь со всеми лифтами клш про см3, и не появляется до того момента пока не перезагрузишь оба клш. Что делать я не знаю уже.
начнем с начала. у вас есть узел (2 клш, 1 ксл, мми) и он подключен через зернет на компьютер (ПКСЛ).
Правильно понимаем?
или как то не так? описано несколько сумбурно...
И на этом УМ используются разные КЛШ: см3 и не см3. и при включении дистанционном ГГС они по разному "зависают"/стартуют...
1. замените КЛШ который рестартует на заведомо исправный.
2. Попробуйте подключить трубку непосредственно к КСЛ и включить связь посредством нажатия кнопок на самих КЛШ. Как он себя поведёт? какие шумы в трубке будут?
3. Замените КСЛ.
и обязательно обновите прошивки!!!
По рестарту клш при включении ГГС это на 99% проблема с питанием (конденсаторами).
Да, все как вы написали "2 клш и ксл и мми подключены к ПКСЛ через локальную сеть". Тот клш что перезагружался при включении ггс я поставил на другой дом и там он не перезагружается. Оттуда взял новый клш см3, который не перезагружается, но слетает со связи когда включаешь ггс с соседним клш, и не выходит на связь пока его не перезагрузишь. Единственно, можно попробовать поставить 2 клш см3, а клш не см3 увезти на другой дом.
Cпасибо всем за помощь, поменял местами клш, пока все работает.