LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Два КЛШ на одном ММИ, проблемы с ГГС
egene_1
сообщение 18.5.2018, 15:42
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 166
Регистрация: 1.9.2014
Пользователь №: 6 929



У нас установлено в диспетчерской 2 клш и ксл (ксл поставил для развязки клш от компа и отказа от усб воис). Выявилась такая проблема, если включаешь ГГС с одним из лифтов и выключаешь, то после этого пропадает связь со всеми лифтами данного клш, и появляется она только после отключения питания клш и отключения клш от мми. При включении ГГС через другой КЛШ, он сразу же перезагружается и связь соответственно не включается. Пробовал менять местами КЛШ, менял на другие, толку ноль, ММИ тоже менял, ни чего не помогает, в чем может быть дело?