LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V  1 2 3 > »   
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Проблемы с КЛШ-pro, Пишем о проблемах в калошах-прошках
revit
сообщение 12.8.2010, 22:41
Сообщение #1


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Два КЛШ-про в cлоте 5 и 6. В 7 слоте КСЛ-Еthernet настроенный, но временно без Ethernet подключения.
Был компьютер, который отключил физически из-за проблемы. Звук в КЛШ выставлен на режим "классический" и после отключения компа звук не появился. Отключил КСЛ из 7 слота звук все равно не появился. Пришлось ехать через весь город за ноутом т.к. ничего и даже севисного ключа под руками не было. mad.gif
Это баг? или как? Версии КЛШ -04.17.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 13.8.2010, 15:27
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 12.8.2010, 20:41) *

Два КЛШ-про в cлоте 5 и 6. В 7 слоте КСЛ-Еthernet настроенный, но временно без Ethernet подключения.
Был компьютер, который отключил физически из-за проблемы. Звук в КЛШ выставлен на режим "классический" и после отключения компа звук не появился. Отключил КСЛ из 7 слота звук все равно не появился. Пришлось ехать через весь город за ноутом т.к. ничего и даже севисного ключа под руками не было. mad.gif
Это баг? или как? Версии КЛШ -04.17.

Есть такая бяка. Комп сдох, а КЛШ не пищит. Звуки выставлены как стандартный вариант. Правда есть в этом бутерброде КСЛ-Е с АДСЛ, но он только для ИТ, не для лифтов. И комп у того диспетчера выставлен в 9 слоте.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay
сообщение 14.8.2010, 18:43
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 2.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274



это нормально для подключения нескольких КЛШ через ММИ.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 14.8.2010, 19:36
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Комп потух, звуков нет. Люди застряли в лифте.
Цитата(Nikolay @ 14.8.2010, 16:43) *

это нормально для подключения нескольких КЛШ через ММИ.



--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 15.8.2010, 12:25
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 14.8.2010, 17:36) *

Комп потух, звуков нет. Люди застряли в лифте.

Действительно....
Второй вариант -на компе только КЛШ без удаленных подключений. Отрубили электроэнергию в диспетчерской надолго. Зачем гонять дополнительные 300Вт? Можно использовать только КЛШ периодически временно включая УПС.
Да и зачем тогда режим -"классический" , если с несколькими КЛШ он не работает???
Что здесь не так. ЛКДС в чем истина?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry
сообщение 17.8.2010, 8:06
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 262
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 18



Поведение в "классическом" режиме действительно изменилось. Насколько я знаю это связано с техническими ограничениями.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 25.8.2010, 12:00
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Dmitry @ 17.8.2010, 6:06) *

Поведение в "классическом" режиме действительно изменилось. Насколько я знаю это связано с техническими ограничениями.

Непонятненько..... sad.gif

Так все же это на нескольких КЛШ в ММИ или и на одном тоже???
И почему?
Как действовать при отключении компа?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 13.10.2010, 9:21
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 25.8.2010, 10:00) *

Непонятненько..... sad.gif

Так все же это на нескольких КЛШ в ММИ или и на одном тоже???
И почему?
Как действовать при отключении компа?

А в ответ - тишина......
Меня затерроризировали в одной диспетчерской. Там три КЛШ ПРО 4.17 и один 3.03. Во всех классический вариант. При выключении компа молчат @@@@! Стоит тронуть перемычки ММИ - тут же очухались. Может вместо одной из снятых перемычек подключить кнопку "reset" от старого системника? Или как? Или что?


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 13.10.2010, 13:23
Сообщение #9


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Alex @ 13.10.2010, 3:21) *

А в ответ - тишина......
Меня затерроризировали в одной диспетчерской. Там три КЛШ ПРО 4.17 и один 3.03. Во всех классический вариант. При выключении компа молчат @@@@! Стоит тронуть перемычки ММИ - тут же очухались. Может вместо одной из снятых перемычек подключить кнопку "reset" от старого системника? Или как? Или что?

Судя по всему... залить версию 4.18 и радоваться...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 13.10.2010, 14:22
Сообщение #10


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(oleg @ 13.10.2010, 11:23) *

Судя по всему... залить версию 4.18 и радоваться...

И мне наверное....


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 13.10.2010, 14:32
Сообщение #11


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(oleg @ 13.10.2010, 11:23) *

Судя по всему... залить версию 4.18 и радоваться...

А как быть с 3.03? И где взять 4.18?


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 14.10.2010, 8:42
Сообщение #12


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Alex @ 13.10.2010, 8:32) *

А как быть с 3.03? И где взять 4.18?

3.03 на 3.XX только перешивать программатором... причем на предприятии...
4.18 - для КЛШ-Pro здесь... статус пока бета.. поэтому официально не выложена...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  alpd4I96.rar ( 13.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 14.10.2010, 9:34
Сообщение #13


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(oleg @ 14.10.2010, 6:42) *

3.03 на 3.XX только перешивать программатором... причем на предприятии...

Реально ли это? Это целый год надо заниматься сбором-пересылом-установкой этих КЛШ. Может представитель сможет приехать? Я его лично по всем нашим диспетчерским прокачу.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 14.10.2010, 9:55
Сообщение #14


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Alex @ 14.10.2010, 3:34) *

Реально ли это? Это целый год надо заниматься сбором-пересылом-установкой этих КЛШ. Может представитель сможет приехать? Я его лично по всем нашим диспетчерским прокачу.

для версий...
1.XX и 2.XX можем прислать процессоры.
3.XX - только программатор

приехать можно... Вам необходимо связаться с коммерческим отделом...

в сущности данный эффект проявляется на ММИ-USB при подключении через USB.
если подключение ММИ выполнено через COM-порт, то при выключении компьютера - звуки на КЛШ должны появляться...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 14.10.2010, 22:25
Сообщение #15


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(oleg @ 14.10.2010, 7:55) *

для версий...
1.XX и 2.XX можем прислать процессоры.

Уничтожаем как класс. Кстати они-то пищат при отключении компа.
Цитата(oleg @ 14.10.2010, 7:55) *

3.XX - только программатор

В смысле? На 555АП5 для ПЛМ программатор есть. Подойдёт?
Цитата(oleg @ 14.10.2010, 7:55) *

приехать можно... Вам необходимо связаться с коммерческим отделом...

Передам руководству.
Цитата(oleg @ 14.10.2010, 7:55) *

в сущности данный эффект проявляется на ММИ-USB при подключении через USB.
если подключение ММИ выполнено через COM-порт, то при выключении компьютера - звуки на КЛШ должны появляться...

ММИ-USB, но подключено через СОМ. При выключении компа КЛШ продолжают работать обычным порядком. Молча. Звуки - везде классический вариант. Попробую залить 4.18. Отпишусь.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 15.10.2010, 0:19
Сообщение #16


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 14.10.2010, 20:25) *

Попробую залить 4.18. Отпишусь.

Я то же.
У меня всего одна пара КЛШ через USB и вот такая вот незадача... В новом компе ни одного COM-а smile.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 15.10.2010, 22:56
Сообщение #17


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Залил. УМ: ММИ USB, подключенный через СОМ порт, 3 КЛШ ПРО, 1 КЛШ 3.03, КСЛ-Е. После выключения компа рестартов КЛШ не было. Проверили вызов из кабины. Звук КЛШ ПРО выдал как положено. КЛШ с версией 3.03 тоже не рестартовал, работал молча.
Цитата(revit @ 14.10.2010, 22:19) *

У меня всего одна пара КЛШ через USB и вот такая вот незадача... В новом компе ни одного COM-а smile.gif

Переключи питание USB с дежурного +5 на рабочее +5 на материнской плате, чтобы с отключением компьютера отключался преобразователь USB-COM в ММИ. Или вставь плату с СОМ портами. Стоит она совсем недорого.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 5.12.2010, 13:24
Сообщение #18


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 15.10.2010, 19:56) *

Или вставь плату с СОМ портами. Стоит она совсем недорого.

А зачем? С лета прекрасно работает. Карту с COM вставить проблематично-корпус miniITX низкопрофильный....


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 20.1.2011, 22:47
Сообщение #19


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(oleg @ 14.10.2010, 5:42) *

3.03 на 3.XX только перешивать программатором... причем на предприятии...
4.18 - для КЛШ-Pro здесь... статус пока бета.. поэтому официально не выложена...

Опробовано. Проблем нет. Можно выложить на сайт.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 21.1.2011, 8:07
Сообщение #20


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Alex @ 20.1.2011, 16:47) *

Опробовано. Проблем нет. Можно выложить на сайт.

Выложено... можно обновляться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  1 2 3 > » 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 9:34