Подключение ЛБ6 BLT |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ЛБ6 BLT |
oleg |
13.11.2012, 7:52
Сообщение
#21
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Привет. Есть лифт BLT МРК708 контроллер при подключении Оби через некоторое время пропадают вызова на лифте. и не появляются пока не отключиш блок обь. Кто нибудь сталкивался с таким ? Прошивки пробовал все не помогает. А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит? Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1). Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf |
val3445 |
13.11.2012, 8:34
Сообщение
#22
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 6 706 |
А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит? Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1). Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf Диагностика приходит а вызова исчезают. Завтра схожу проверю землю от лб к лифту. |
val3445 |
16.11.2012, 4:45
Сообщение
#23
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 6 706 |
|
Anton877 |
17.4.2013, 4:57
Сообщение
#24
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2012 Пользователь №: 6 645 |
А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит? Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1). Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf Смотрел схему такого разьема не нашел? Где найти его? |
Dmitry |
22.4.2013, 12:58
Сообщение
#25
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Смотрел схему такого разьема не нашел? Где найти его? Разъем обозначен на фотографии в прикрепленном файле. Эскизы прикрепленных изображений |
Jony |
5.7.2013, 5:31
Сообщение
#26
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 28.6.2013 Пользователь №: 6 775 |
|
oleg |
5.7.2013, 6:38
Сообщение
#27
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Примерно раз в год на одном и том же ЛБ сгорает платка внутри блока. Было 3 факта. На фото красным обведено что именно выгорает на этой плате. что с этим можно сделать? Выполнить подключение ЛБ согласно стандартной рекомендованной схемы... http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf Обратите внимание!!! 12 вывод XS3 ОБЯЗАТЕЛЬНО соединяется с сигналом V- разьема JT1 (маркировка 0V) контроллера MPK708. |
Gaff |
5.7.2013, 8:42
Сообщение
#28
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 30.1.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 5 789 |
Выполнить подключение ЛБ согласно стандартной рекомендованной схемы... http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf Обратите внимание!!! 12 вывод XS3 ОБЯЗАТЕЛЬНО соединяется с сигналом V- разьема JT1 (маркировка 0V) контроллера MPK708. Хм, на Orona (ARCA 2) проблема та же, (интерфейсная плата такая же) было 2 случая на разных лифтах, находящихся на одном объекте. Известно, что 2ой раз это случилось после какого-то скачка напряжения, обстоятельства первого раза выяснить не удалось. Может тоже что-нибудь порекомендуете? |
Странник |
12.2.2014, 13:28
Сообщение
#29
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 6 858 |
Здравствуйте! Объясните пожалуйста для чайника на пальцах как подключать ЛБ 6.0 к лифту BLT MPK807C. Я новичок, работаю 2 месяца, только освоил подключение к отечественным лифтам, а тут сразу дали BLT. Для меня импортные лифты пока что загадка. Я посмотрел на шкаф управления, куда подключать микрофон, динамик и кнопку вызова непонятно. Выше прочитал что провода, которые идут к разъему J14 нужно подключать к уже имеющимся проводам парной работы, я правильно понял? Очень надеюсь на Вашу помощь! Если есть возможность, выложите фотографии с уже подключенным блоком. Заранее спасибо!
|
Fixer |
23.2.2014, 12:17
Сообщение
#30
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 6 621 |
схему читать не пробовали?
-------------------- Самоуверенный юзверь
|
seal |
18.3.2014, 15:43
Сообщение
#31
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.3.2010 Пользователь №: 4 408 |
Подключил ЛБ6 к лифту BLT. Лифт работает нормально, в MPultPro информация с лифта обновляется, но когда ЛБ подключён к контроллеру MPK708, в меню контроллера IO (ввод, вывод) информация с датчиков лифта не обновляется. При работах на лифте механику приходится отключать ЛБ от контроллера лифта.
|
oleg |
18.3.2014, 17:19
Сообщение
#32
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Подключил ЛБ6 к лифту BLT. Лифт работает нормально, в MPultPro информация с лифта обновляется, но когда ЛБ подключён к контроллеру MPK708, в меню контроллера IO (ввод, вывод) информация с датчиков лифта не обновляется. При работах на лифте механику приходится отключать ЛБ от контроллера лифта. Задавали вопрос китайской стороне. Ответ: это нормально - особенность работы контроллера MPK708. |
seal |
11.2.2016, 14:45
Сообщение
#33
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.3.2010 Пользователь №: 4 408 |
Существует ли прошивка на ЛБ 6.1 Pro CM3 BLT для "старых" контроллеров MPK708.
|
oleg |
11.2.2016, 16:09
Сообщение
#34
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
seal |
11.2.2016, 16:50
Сообщение
#35
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.3.2010 Пользователь №: 4 408 |
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...post&p=8176
Вы писали о "старых" контроллерах MPK708 в которых нет протокола для диагностики. У них в меню нет пункта MONITOR. Для таких контроллеров прилагалась прошивка. |
oleg |
12.2.2016, 19:36
Сообщение
#36
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...post&p=8176 Вы писали о "старых" контроллерах MPK708 в которых нет протокола для диагностики. У них в меню нет пункта MONITOR. Для таких контроллеров прилагалась прошивка. Разработка прошивки CM3 для указанного протокола не планируется. Вариант решения вопроса: применить на данные лифты обычные ЛБ (не CM3) для которых разработана прошивка. Их можно переделать из любых ЛБ (не СМ3) имеющихся у Вас заменой интерфейсной платы и обновлением прошивки или заказать в коммерческом отделе предприятия ЛБ (не СМ3). |
EVGEN |
20.6.2022, 17:32
Сообщение
#37
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
Разработка прошивки CM3 для указанного протокола не планируется. Вариант решения вопроса: применить на данные лифты обычные ЛБ (не CM3) для которых разработана прошивка. Их можно переделать из любых ЛБ (не СМ3) имеющихся у Вас заменой интерфейсной платы и обновлением прошивки или заказать в коммерческом отделе предприятия ЛБ (не СМ3). Здравствуйте. Подскажите какая прошивка подойдёт для этих старых контроллеров MPK708C. ЛБ 6.1 PRO был релейный, поставил плату от ЛБ 6.0 обычного. (оба блока НЕ cm3) Обновили ЛБ до последней версии, буквально на секунд 30 появляется информация, даже в станцию зайти можно успеть и отправить по приказам. И после вылетает и отображается отсутствие обмена с mcs |
ArkGenBoy |
20.6.2022, 19:03
Сообщение
#38
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2021 Пользователь №: 8 423 |
Здравствуйте. Подскажите какая прошивка подойдёт для этих старых контроллеров MPK708C. ЛБ 6.1 PRO был релейный, поставил плату от ЛБ 6.0 обычного. (оба блока НЕ cm3) Обновили ЛБ до последней версии, буквально на секунд 30 появляется информация, даже в станцию зайти можно успеть и отправить по приказам. И после вылетает и отображается отсутствие обмена с mcs Здравствуйте! По данному вопросу, обратитесь в тех.поддержку ЛКДС. Либо по бесплатному тлф. 8 800 100 8421, либо на почту: techno@lkds.ru. |
oleg |
21.6.2022, 11:13
Сообщение
#39
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Здравствуйте! По данному вопросу, обратитесь в тех.поддержку ЛКДС. Либо по бесплатному тлф. 8 800 100 8421, либо на почту: techno@lkds.ru. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:48 |