ЛБ5.4-ШУЛК-17, Глюк с зависанием блока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ5.4-ШУЛК-17, Глюк с зависанием блока |
revit |
7.6.2006, 21:47
Сообщение
#1
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Есть на пульте две пары ШУЛК-17 новой модификации (высокие шкафы) в двух подъездах одного дома и метрах в 20-и отдельный дом с одним ШУЛК-17 старой модификации (шкаф маленький с откидной панелью, на которой стоят реле. ПКЛ тоже первой модификации).
Периодически пропадает связь с этим отдельностоящим блоком. На блоке горит отказ-завис процессор. Отключив лифт и линию от ГЗ с последующим восстановлением -связь восстанавливается. Поменяли и ЛБ на более новый и КЛШ (версии сейчас не скажу)-результата нет. Чтобы это могло быть? Уже не знаю что делать!!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Van Gog |
18.7.2011, 14:21
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
На 2х древних как гуано мамонта ЛБ 5.4 ШУЛК-17 вылезла след. проблема: при попытке включить лифт с сервисного ключа пускатель притягивается только пока нажата кнопка. После отпускания кнопки он отваливается, а MPult регистрирует состояние "перемычка пускателя". При этом с терминала включается без проблем. Кто знает куда копать?
-------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
oleg |
18.7.2011, 16:46
Сообщение
#3
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
На 2х древних как гуано мамонта ЛБ 5.4 ШУЛК-17 вылезла след. проблема: при попытке включить лифт с сервисного ключа пускатель притягивается только пока нажата кнопка. После отпускания кнопки он отваливается, а MPult регистрирует состояние "перемычка пускателя". При этом с терминала включается без проблем. Кто знает куда копать? Агаааа.... уже не намазывается.... но еще пахнет... Из особенностей ранних 5.4 - для включения по сервисному ключу необходимо было чтобы обмена между станцией управления и лифтом небыло, затем после нажатия - удерживать кнопку включения до тех пор, пока не появится обмен со станцией управления. В это время также входит и время старта станции... в случае лифтов УКЛ приходилось ждать пока лифт выполнит корректировку... несколько позже появилась доработка позволяющая устранить данное неудобство... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:24 |