ЛБ6-Р-УПЛ, Вопрос по схеме подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ6-Р-УПЛ, Вопрос по схеме подключения |
revit |
5.7.2007, 13:47
Сообщение
#1
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
В схеме ЛНГС.465213.060-10.013 Э5 показано подключение входа РКД через делитель 390кОм/47кОм. Зачем нужен делитель, котрого в схеме ЛБ5 не было? Сейчас при таком включении вход РКД не работает-не светится "РКД".
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Van Gog |
31.7.2007, 20:51
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
В схеме ЛНГС.465213.060-10.013 Э5 показано подключение входа РКД через делитель 390кОм/47кОм. Зачем нужен делитель, котрого в схеме ЛБ5 не было? Сейчас при таком включении вход РКД не работает-не светится "РКД". Делитель делит 220 вольт примерно 8 к 1. На выходе ~24 В. У меня "РКД" светится. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
revit |
1.8.2007, 2:04
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Делитель делит 220 вольт примерно 8 к 1. На выходе ~24 В. У меня "РКД" светится. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Van Gog |
1.8.2007, 19:09
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
-------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
revit |
1.8.2007, 22:35
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Питание катушек пускателей . РКД-пускатель в УПЛ, УЛЖ? Что то новенькое! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Dmitry |
2.8.2007, 8:50
Сообщение
#6
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
РКД снимается с цепи выбора напрвления (КМ1, КМ2) после конткатов К13, К14, К15. Там действительно 220В, поэтому для приведения уровней контрольных точек стоит резистивный делитель.
|
revit |
2.8.2007, 11:13
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
РКД снимается с цепи выбора напрвления (КМ1, КМ2) после конткатов К13, К14, К15. Там действительно 220В, поэтому для приведения уровней контрольных точек стоит резистивный делитель. Действительно- не заметил что это 111 точка а не 212, 213. А в связи с чем решили перейти на эти напряжения вместо 24 В с катушек реле? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
lex889 |
29.11.2009, 14:52
Сообщение
#8
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.10.2009 Из: Пермь Пользователь №: 4 002 |
вопрос как раз по делителю.при парной работе УЛЖ-17 показывает 12 вспышек светодиода и конечно отключает лифт.на улж-10 и упл эта схема нормально работает.Подключил напрямую к 111 все в норме стало.Кто-нибудь с этим встречался?Как это прокомментирует завод изготовитель?
|
Dmitry |
30.11.2009, 11:43
Сообщение
#9
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Отключение лифта и индикация 12 вспышек происходит из-за возниконвения состояния "Блокировка движения без РКД". Оно формируется при наличии сигнала движения РД и отсутствия сигнала РКД. Прошу Вас уточнить какое значение напряжение присутствует на контрольноой точке 111 лифта УЛЖ-17?
|
lex889 |
2.12.2009, 16:58
Сообщение
#10
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.10.2009 Из: Пермь Пользователь №: 4 002 |
на контрольной точке 111 переменное напряжение 220в,как и на УЛЖ-10.У меня в первую очередь интересует вопрос зачем делитель,если нормально функционирует без него.А по этим неисправностям в руководстве уже все написано.
|
Dmitry |
3.12.2009, 9:28
Сообщение
#11
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Делитель нужен для того чтобы понизить напряжение на контрольной точке до 24В и соответственно уменьшить ток по входу РКД адаптера релейной станции. Работать будет и без делителя, но с превышением расчетного тока по входу, что не рекомендуется.
|
котяра |
3.12.2009, 17:07
Сообщение
#12
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
вопрос к lex889.
а контрольные точки движения КН, КВ куда подключены?на К1, К2 или К11? |
lex889 |
4.12.2009, 11:53
Сообщение
#13
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.10.2009 Из: Пермь Пользователь №: 4 002 |
кн и кв подключены на К1 и К2.На АРС направление показывало,а РКД видимо не хватало питания с делителем.
|
котяра |
4.12.2009, 23:18
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
возможно, возможно...
на делителе (ркд) надо ставить около 30в-35в... так как там переменка... и ещё. на этих станциях, при срабатывании зашиты штатной электроникой, реле комутации такие как к1,2,3,4 и прочие продолжают работать и лифт рубится блоком. К томуж наблюдаются случаи когда лифт в нормальной работе комутациоными реле показывает движение, а двери еще открыты... баг это али фича станции и непоймеш... а проблемы возникают... вот и "перешиваеш" блок под такие штучки... |
Alex |
5.12.2009, 15:38
Сообщение
#15
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
и ещё. на этих станциях, при срабатывании зашиты штатной электроникой, реле комутации такие как к1,2,3,4 и прочие продолжают работать и лифт рубится блоком. К томуж наблюдаются случаи когда лифт в нормальной работе комутациоными реле показывает движение, а двери еще открыты... баг это али фича станции и непоймеш... УПЛ не имеет обратной связи как УЛЖ по 219 проводу (сигнал с KL 13 в плату) и при несхлопнутых дверях может выдать команду на движение, поэтому возможно ложное срабатывание аварии по УКСЛ. Лечится подключением сигнала РД к 215 проводу. При срабатывании СПК, ВЛ и прочего не даёт информацию диспетчеру в виде АБЛ. Лечится параллельным включением свободной группы этого реле к группе контактов реле KL 5, с которых берётся АБЛ. УЛЖ после срабатывания какой-либо аварии, при которой он встаёт с открытыми дверями через паузу даёт команду на закрытие дверей, а, поскольку KL 5 отключено, ОБЬ отключает по аварии привода дверей. Поскольку в УЛЖ есть своя защита привода дверей (просто пропадание блокировки, которое можно отменить кнопкой стоп), то по 36 адресу можно записать 0. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Grenui |
2.3.2011, 22:41
Сообщение
#16
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
УПЛ не имеет обратной связи как УЛЖ по 219 проводу (сигнал с KL 13 в плату) и при несхлопнутых дверях может выдать команду на движение, поэтому возможно ложное срабатывание аварии по УКСЛ. Лечится подключением сигнала РД к 215 проводу. на ЛБ 6.0 вместо РД - КН и КВ, и если их объединить - блок перестанет определять местоположение кабины... При срабатывании СПК, ВЛ и прочего не даёт информацию диспетчеру в виде АБЛ. Лечится параллельным включением свободной группы этого реле к группе контактов реле KL 5, с которых берётся АБЛ. что-то не до конца понял, что с чем соединить, и откуда в итоге брать АБЛ? |
Alex |
2.3.2011, 23:53
Сообщение
#17
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
на ЛБ 6.0 вместо РД - КН и КВ, и если их объединить - блок перестанет определять местоположение кабины... Можно сделать диодную развязку: 3 провод - контакт пускателя - отвод в АРС + диод. После диода - 215. Так на обеих группах. что-то не до конца понял, что с чем соединить, и откуда в итоге брать АБЛ? На К 5 есть нормальнозамкнутые крнтакты. С них берётся АБЛ. Параллельно им подключить контакты реле цепи блокировок. Если не хватает групп контактов, то можно задействовать реле диспетчеризации, подключив его катушку к катушке реле блокировок. На некоторых УПЛ есть малозаметный клеммник справа от силового. Если он есть, то это то, что надо для параллельного подключения к К 5 -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Grenui |
3.3.2011, 15:30
Сообщение
#18
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
Можно сделать диодную развязку: 3 провод - контакт пускателя - отвод в АРС + диод. После диода - 215. Так на обеих группах. То есть что-то типа А не проще тогда добавить к штатной схеме? Или я что-то опять не так понял? На К 5 есть нормальнозамкнутые крнтакты. С них берётся АБЛ. Параллельно им подключить контакты реле цепи блокировок. Если не хватает групп контактов, то можно задействовать реле диспетчеризации, подключив его катушку к катушке реле блокировок. На некоторых УПЛ есть малозаметный клеммник справа от силового. Если он есть, то это то, что надо для параллельного подключения к К 5 То есть получаем |
Alex |
3.3.2011, 23:23
Сообщение
#19
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Grenui |
4.3.2011, 11:38
Сообщение
#20
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:19 |