сообщение 5.7.2007, 13:47
Сообщение #1


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



В схеме ЛНГС.465213.060-10.013 Э5 показано подключение входа РКД через делитель 390кОм/47кОм. Зачем нужен делитель, котрого в схеме ЛБ5 не было? Сейчас при таком включении вход РКД не работает-не светится "РКД".


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 31.7.2007, 20:51
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(revit @ 5.7.2007, 10:47) *

В схеме ЛНГС.465213.060-10.013 Э5 показано подключение входа РКД через делитель 390кОм/47кОм. Зачем нужен делитель, котрого в схеме ЛБ5 не было? Сейчас при таком включении вход РКД не работает-не светится "РКД".


Делитель делит 220 вольт примерно 8 к 1. На выходе ~24 В. У меня "РКД" светится.


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 1.8.2007, 2:04
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Van Gog @ 31.7.2007, 18:51) *

Делитель делит 220 вольт примерно 8 к 1. На выходе ~24 В. У меня "РКД" светится.
Откуда там 220???


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 1.8.2007, 19:09
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(revit @ 31.7.2007, 23:04) *

Откуда там 220???


Питание катушек пускателей wink.gif .


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 1.8.2007, 22:35
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Van Gog @ 1.8.2007, 17:09) *

Питание катушек пускателей wink.gif .

РКД-пускатель в УПЛ, УЛЖ? Что то новенькое! biggrin.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry
сообщение 2.8.2007, 8:50
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 262
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 18



РКД снимается с цепи выбора напрвления (КМ1, КМ2) после конткатов К13, К14, К15. Там действительно 220В, поэтому для приведения уровней контрольных точек стоит резистивный делитель.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 2.8.2007, 11:13
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Dmitry @ 2.8.2007, 6:50) *

РКД снимается с цепи выбора напрвления (КМ1, КМ2) после конткатов К13, К14, К15. Там действительно 220В, поэтому для приведения уровней контрольных точек стоит резистивный делитель.

Действительно- не заметил что это 111 точка а не 212, 213.
А в связи с чем решили перейти на эти напряжения вместо 24 В с катушек реле?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
lex889
сообщение 29.11.2009, 14:52
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 30.10.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 4 002



вопрос как раз по делителю.при парной работе УЛЖ-17 показывает 12 вспышек светодиода и конечно отключает лифт.на улж-10 и упл эта схема нормально работает.Подключил напрямую к 111 все в норме стало.Кто-нибудь с этим встречался?Как это прокомментирует завод изготовитель?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry
сообщение 30.11.2009, 11:43
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 262
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 18



Отключение лифта и индикация 12 вспышек происходит из-за возниконвения состояния "Блокировка движения без РКД". Оно формируется при наличии сигнала движения РД и отсутствия сигнала РКД. Прошу Вас уточнить какое значение напряжение присутствует на контрольноой точке 111 лифта УЛЖ-17?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
lex889
сообщение 2.12.2009, 16:58
Сообщение #10


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 30.10.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 4 002



на контрольной точке 111 переменное напряжение 220в,как и на УЛЖ-10.У меня в первую очередь интересует вопрос зачем делитель,если нормально функционирует без него.А по этим неисправностям в руководстве уже все написано.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry
сообщение 3.12.2009, 9:28
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 262
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 18



Делитель нужен для того чтобы понизить напряжение на контрольной точке до 24В и соответственно уменьшить ток по входу РКД адаптера релейной станции. Работать будет и без делителя, но с превышением расчетного тока по входу, что не рекомендуется.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 3.12.2009, 17:07
Сообщение #12


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



вопрос к lex889.

а контрольные точки движения КН, КВ куда подключены?на К1, К2 или К11?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
lex889
сообщение 4.12.2009, 11:53
Сообщение #13


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 30.10.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 4 002



кн и кв подключены на К1 и К2.На АРС направление показывало,а РКД видимо не хватало питания с делителем.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 4.12.2009, 23:18
Сообщение #14


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



возможно, возможно...
на делителе (ркд) надо ставить около 30в-35в... так как там переменка...

и ещё. на этих станциях, при срабатывании зашиты штатной электроникой, реле комутации такие как к1,2,3,4 и прочие продолжают работать и лифт рубится блоком.
К томуж наблюдаются случаи
когда лифт в нормальной работе комутациоными реле показывает движение, а двери еще открыты...
баг это али фича станции и непоймеш...
а проблемы возникают... вот и "перешиваеш" блок под такие штучки...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 5.12.2009, 15:38
Сообщение #15


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(котяра @ 4.12.2009, 20:18) *

и ещё. на этих станциях, при срабатывании зашиты штатной электроникой, реле комутации такие как к1,2,3,4 и прочие продолжают работать и лифт рубится блоком.
К томуж наблюдаются случаи
когда лифт в нормальной работе комутациоными реле показывает движение, а двери еще открыты...
баг это али фича станции и непоймеш...

УПЛ не имеет обратной связи как УЛЖ по 219 проводу (сигнал с KL 13 в плату) и при несхлопнутых дверях может выдать команду на движение, поэтому возможно ложное срабатывание аварии по УКСЛ. Лечится подключением сигнала РД к 215 проводу. При срабатывании СПК, ВЛ и прочего не даёт информацию диспетчеру в виде АБЛ. Лечится параллельным включением свободной группы этого реле к группе контактов реле KL 5, с которых берётся АБЛ. УЛЖ после срабатывания какой-либо аварии, при которой он встаёт с открытыми дверями через паузу даёт команду на закрытие дверей, а, поскольку KL 5 отключено, ОБЬ отключает по аварии привода дверей. Поскольку в УЛЖ есть своя защита привода дверей (просто пропадание блокировки, которое можно отменить кнопкой стоп), то по 36 адресу можно записать 0.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 2.3.2011, 22:41
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



Цитата(Alex @ 5.12.2009, 12:38) *

УПЛ не имеет обратной связи как УЛЖ по 219 проводу (сигнал с KL 13 в плату) и при несхлопнутых дверях может выдать команду на движение, поэтому возможно ложное срабатывание аварии по УКСЛ. Лечится подключением сигнала РД к 215 проводу.

на ЛБ 6.0 вместо РД - КН и КВ, и если их объединить - блок перестанет определять местоположение кабины...

Цитата(Alex @ 5.12.2009, 12:38) *

При срабатывании СПК, ВЛ и прочего не даёт информацию диспетчеру в виде АБЛ. Лечится параллельным включением свободной группы этого реле к группе контактов реле KL 5, с которых берётся АБЛ.

что-то не до конца понял, что с чем соединить, и откуда в итоге брать АБЛ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 2.3.2011, 23:53
Сообщение #17


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(Grenui @ 2.3.2011, 19:41) *

на ЛБ 6.0 вместо РД - КН и КВ, и если их объединить - блок перестанет определять местоположение кабины...

Можно сделать диодную развязку: 3 провод - контакт пускателя - отвод в АРС + диод. После диода - 215. Так на обеих группах.
Цитата(Grenui @ 2.3.2011, 19:41) *

что-то не до конца понял, что с чем соединить, и откуда в итоге брать АБЛ?

На К 5 есть нормальнозамкнутые крнтакты. С них берётся АБЛ. Параллельно им подключить контакты реле цепи блокировок. Если не хватает групп контактов, то можно задействовать реле диспетчеризации, подключив его катушку к катушке реле блокировок. На некоторых УПЛ есть малозаметный клеммник справа от силового. Если он есть, то это то, что надо для параллельного подключения к К 5


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 3.3.2011, 15:30
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



Цитата(Alex @ 2.3.2011, 20:53) *

Можно сделать диодную развязку: 3 провод - контакт пускателя - отвод в АРС + диод. После диода - 215. Так на обеих группах.

То есть что-то типа Изображение
А не проще тогда добавить к штатной схеме? Изображение
Или я что-то опять не так понял? sad.gif
Цитата(Alex @ 2.3.2011, 20:53) *

На К 5 есть нормальнозамкнутые крнтакты. С них берётся АБЛ. Параллельно им подключить контакты реле цепи блокировок. Если не хватает групп контактов, то можно задействовать реле диспетчеризации, подключив его катушку к катушке реле блокировок. На некоторых УПЛ есть малозаметный клеммник справа от силового. Если он есть, то это то, что надо для параллельного подключения к К 5

То есть получаем Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 3.3.2011, 23:23
Сообщение #19


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(Grenui @ 3.3.2011, 12:30) *

Или я что-то опять не так понял?

Изображение


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 4.3.2011, 11:38
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



Цитата(Alex @ 3.3.2011, 20:23) *

Изображение

тогда можно просто в разъёме АРС вставить диоды КН->РКД и КВ->РКД, эффект тот же, но без вмешательства в схему лифта. А во втором рисунке мы добавляем контакты только одной релюшки? Просто схемы лифта под рукой нет, кажется KL5?