Если возникает необходимость перепрограммировать один вид КСЛ в другой(к примеру КСЛ-Ethernet в КСЛ-GSM) то одной только перезаписи прошивок программ недостаточно. КСЛ не будет видеть модема.
Необходимо скопировать прошивку NVRAM (выгрузка/загрузка) с "фирменого" КСЛ-GSM" и загрузить в новый. После корректировки номеров УМ и SIM-карт КСЛ увидит модем и выйдет на связь. Сам столкнулся с этой проблеммой. Возможно кому-то пригодится. |
WFox |
![]()
Сообщение
#2
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 ![]() |
Давно прошил 6 шт. КСЛ-Ethernet в КСЛ-GSM MProg без каких либо проблем.
|
revit |
![]()
Сообщение
#3
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 437 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
А я наоборот- два старые GSM в Ethernet, и забыл про GSM как про страшный сон
![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Викторович |
![]()
Сообщение
#4
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 ![]() |
|
revit |
![]()
Сообщение
#5
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 437 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Если у Вас каждый лифт имеет подключение к Ethernet тогда конечно ... К сожалению не всегда и не везде это так. Пора отказываться от всех видов проводной связи, а цены зависят от провайдера. - плохое качество связи, время дозвона - совсем никакое, при загруженности соты оператора - наличие модема в центральной диспетчерской Даже GPRS от МТС у нас не обеспечивает хорошего качества связи - две точки работают только с прерывателями. Недавно к нам пришел Скайлинк и сейчас у меня работают четыре точки CDMA- качество связи отличное. Прерыватели еще не ставил ![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Викторович |
![]()
Сообщение
#6
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 ![]() |
Не каждый.. По возможности использую ADSL. А вот GSM меня не порадовал. Основные его недостатки: - плохое качество связи, время дозвона - совсем никакое, при загруженности соты оператора - наличие модема в центральной диспетчерской Даже GPRS от МТС у нас не обеспечивает хорошего качества связи - две точки работают только с прерывателями. Недавно к нам пришел Скайлинк и сейчас у меня работают четыре точки CDMA- качество связи отличное. Прерыватели еще не ставил ![]() ADSL в нашем городе пришёл в упадок, а с GPRS связываться слишком канительно. GSM - наоборот работает прекрасно. Для небольших групп лифтов вполне приемлимо, особенно если их обслуживает грамотный механик. |
WFox |
![]()
Сообщение
#7
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 ![]() |
ADSL в нашем городе пришёл в упадок, а с GPRS связываться слишком канительно. GSM - наоборот работает прекрасно. Для небольших групп лифтов вполне приемлимо, особенно если их обслуживает грамотный механик. Поддержу. ADSL технология подразумевает наличие телефонной линии, она есть не всегда. Про GPRS я уже писал, это не выход. Делать смешанное подключение (ADSL в ЦД, GPRS на УМ), при пропадании связи будут разборки как минимум с 2-мя операторами, как правило они посылают друг к другу ![]() |
anton605 |
![]()
Сообщение
#8
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.1.2015 Пользователь №: 6 961 ![]() |
всем привет,вопрос к знатокам ,возможно ли перепрошить ксл-ethernet в ксл 433,под рукой только интернетовский а нужен радиоканал,и как это сделать ,если возможно и поподробней пожалуйста,спасибо
|
revit |
![]()
Сообщение
#9
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 437 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Можно любой КСЛ перешить, вопрос в дополнительном оборудовании. Для КСЛ-433 дополнительно нужен радиомодем РМД-400 с антенной.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Romanych |
![]()
Сообщение
#10
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2011 Пользователь №: 6 343 ![]() |
А как на счёт КСЛ PSTN в КСЛ-Ethernet? Воткнуть плату Wiznet и прошить и поедет?
|
Виноградов |
![]()
Сообщение
#11
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 ![]() |
Пойдет, плата Wiznet может быть уже установлена, mac адрес написан либо на задней стенке, либо нужно запросить адрес в ЛКДС вмеcте с новым модулем. MAC нужно записать в строке собственные после перепрошивки блока.
|
Alex |
![]()
Сообщение
#12
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 582 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Пойдет, плата Wiznet может быть уже установлена, mac адрес написан либо на задней стенке, либо нужно запросить адрес в ЛКДС вмеcте с новым модулем. MAC нужно записать в строке собственные после перепрошивки блока. Если этой платы не было, может потребоваться установка резистора для согласования 3,3 и 5 Вольтовых уровней. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Romanych |
![]()
Сообщение
#13
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2011 Пользователь №: 6 343 ![]() |
|
revit |
![]()
Сообщение
#14
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 437 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Это нужно для старой ревизии платы КСЛ при установке модуля WIZNET версии 2.0.
По данной доработке можете сделать запрос в техподдержку ЛКДС. Мне другое интересно -где вы возьмете Wiznet-ы, они ведь сняты с производства? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Romanych |
![]()
Сообщение
#15
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2011 Пользователь №: 6 343 ![]() |
Это нужно для старой ревизии платы КСЛ при установке модуля WIZNET версии 2.0. По данной доработке можете сделать запрос в техподдержку ЛКДС. Мне другое интересно -где вы возьмете Wiznet-ы, они ведь сняты с производства? ну в начале года ответили: "Цена с НДС – 1300 руб. за 1 шт. С уважением, менеджер отдела продаж ООО "Лифт-Комплекс ДС " будем попробовать заказать... ![]() |
revit |
![]()
Сообщение
#16
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 437 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Интересно, старые еще в запасе остались или новая модификация WIZ81xMJ, которая сейчас выпускается, обратносовместима?
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Виноградов |
![]()
Сообщение
#17
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 ![]() |
В прошлом году присылали старого образца, в CM3 моноблоках какие сейчас ставят?
|
revit |
![]()
Сообщение
#18
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 437 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
В СМ3 оборудовании модули не используются. Там стоят чипы визнета .
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
![]()
Сообщение
#19
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 460 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
А что за резюк и куда его втыкать? ![]() П.С плат в PSTN-ах. нету ![]() Документ по доработке прикрепляю. Модули на базе W3100 действительно сняты с производства. В целях поддержки эксплуатируемого оборудования и его текущего ремонта - предприятие организовало запас указанных модулей на складе. В случае необходимости - заказывайте... проблем с поставкой нет. Прикрепленные файлы ![]() |
Romanych |
![]()
Сообщение
#20
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2011 Пользователь №: 6 343 ![]() |
платы WizNet получили
![]() ![]() |
![]() ![]() |