Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 ![]() |
Предлагаю, для ОСОБО ОДАРЕННЫХ (коих большое количество)
![]() "В случае если не используется Пускатель, провод с маркировкой PWS изолировать" , а не просто оставлять оголенным. ![]() Ну и плюсом для всех версий - что монтажные провода должны быть уложены и жестко закреплены, а не держаться за счет разъемных соединений ![]() Для Устройства переговорно ЛБ7 резьбовое крепление а не двухсторонний скотч или проводки! ![]() ![]() По ЛБ7 я не нашел каких-либо рекомендаций по монтажу, кроме обобщенных. Просто в ответ на замечания, любят говорить "Работает же, в инструкции нет запретов". Ну по 6-м блокам хоть есть указания, на использование шурупов, но все равно умудряются пластиковыми хомутами обходиться ![]() ![]() Все это вроде очевидные вещи, но 90% тех, кто монтирует связь , почему-то не осознают этих очевидных вещей. Приходится отсылать их учить ПУЭ, но было бы проще ткнуть носом в инструкцию завода изготовителя. -------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
Alex |
![]()
Сообщение
#2
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 592 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
К таким работам должен быть допущен обученный и аттестованный персонал. Вот и вся инструкция.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
![]()
Сообщение
#3
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 602 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
К таким работам должен быть допущен обученный и аттестованный персонал. Вот и вся инструкция. Весь персонал на монтаже обученный и аттестованный (ведь у нас ЦОКи!!!), но это никак не гарантирует правильность монтажа диспетчерского оборудования к сожалению. Многолетняя практика показала, что те кто монтирует ОБЬ "для себя", т.е монтируют те же люди что и будут обслуживать, то они делают хорошо и надежно . А вот если монтируется "лишь бы акты подписать", то потом приходится переделывать т.к потребовать с монтажников не возможно. Ответ один: "где это написано" Есть предложение - написать в этой теме список рекомендаций для внесения их в инструкцию по монтажу блока -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
sergey57949 |
![]()
Сообщение
#4
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 ![]() |
Прямо запретить устанавливать датчики охраны МП на двусторонний скотч, он в жару отваливается.
В остальном каких то проблем не было. |
anatoliy |
![]()
Сообщение
#5
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 ![]() |
Прямо запретить устанавливать датчики охраны МП на двусторонний скотч, он в жару отваливается. В остальном каких то проблем не было. ![]() ![]() И на клей то же. ЗАПРЕТИТЬ заземление грозозащиты подключать на крепежные элементы лифтового блока! ![]() ![]() Отверстия для Локальной шины сверлить под углом к горизонту, исключающим возможность попадания воды "самотеком" ![]() При монтаже ЛБ на станцию управления - Запретить использование саморезов с острым концом, в местах где возможно соприкосновение с проводами станции управления или "руками" обслуживающего персонала! ![]() ![]() Укладку проводов вести таким способом, что бы исключить возможность их повреждения обслуживающим персоналом и подвижными элементами. ![]() ![]() Надо еще в фотоархиве покопаться, найду еще с десяток пунктов. -------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
revit |
![]()
Сообщение
#6
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 602 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Надо еще в фотоархиве покопаться, найду еще с десяток пунктов. Давай , интересно посмотреть на работу "профессионалов" С размещением блоков тоже беда бедовая у многих. Вот сегодня прислали ![]() ![]() Мало того что в самом низу , на двери, так еще и все разъемы на кромке двери которые будут ломаться при попытке закрытия двери. Вот что у этого монтажера в голове? ЗАПРЕТИТЬ заземление грозозащиты подключать на крепежные элементы лифтового блока! Да, это серьезный косяк... Они не думают о последствиях которые будут после удара грозы в эту линии. Меня всегда шокировало, ранее, когда КЛШ еще ставили, что многие "подключатели" прикручивали заземляющий провод грозозащиты на заземляющий винт КЛШ!!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Ali |
![]()
Сообщение
#7
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 10.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 4 439 ![]() |
Вообще тема качества монтажа удручает временами.
Фоток не накидаю, бо их нет, но почти со всем, что тут представлено, сталкивался. Да. Требуется подробная инструкция по монтажу. С разрешениями и запретами. Я про это говорил представителю "Оби" ещё лет 5 назад. Всё спускалось на тормозах. Хотя тема архиактуальная и чем дальше, тем сильнее. Например, "высота размещения блока над уровнем пола от ... до ...". "Высота размещения модуля грозозащиты над уровнем пола от ... до ...". "Категорически запрещено подключать заземление модуля грозозащиты на крепёжные элементы лифтового блока". И так далее. |
Alex |
![]()
Сообщение
#8
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 592 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Например, "высота размещения блока над уровнем пола от ... до ...". Об этом сказано. Чтобы запомнить, нужно помнить как по высоте ставится ручка "рубильника", т. е. вводного устройства. Принцип тот же. ![]() Отверстия для Локальной шины сверлить под углом к горизонту, исключающим возможность попадания воды "самотеком" ![]() При монтаже ЛБ на станцию управления - Запретить использование саморезов с острым концом, в местах где возможно соприкосновение с проводами станции управления или "руками" обслуживающего персонала! ![]() Укладку проводов вести таким способом, что бы исключить возможность их повреждения обслуживающим персоналом и подвижными элементами. ![]() Надо еще в фотоархиве покопаться, найду еще с десяток пунктов. 1) Именно так и делаю. Только на конце делаю петлю, а не абы как прижать. 2) Отверстия всегда сверлим с уклоном в сторону улицы, чтобы исключить затекание, а снаружи делаем петлю, чтобы по кабелю вода скатывалась с петли, а не текла в отверстие. Кабель закрепляем по стене от возможности перелома порывами ветра. 3) Грозозащиту ставим на винты М4 с шайбами. ЛБ ставим на М5 с шайбами и гравером. Острых концов не допускаем. 4) Отверстие для пропуска кабелей сверлим коронкой как можно ближе к задней стенке станции. Это примерно под разъёмом 220 ЛБ на 10 см ниже. На новых домах при монтаже электрики бросают много заглушек от распределительных коробок. Вот эти заглушки мы и ставим в просверленные коронкой отверстия. Тогда при связывании всех кабелей в единый пучок исключено рассоединение под собственным весом. Далее внутри станции крепим пластиковыми стяжками. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
![]() ![]() |