> Сообщение 159 (ff9f) станции управление
D_e_a_d
сообщение 28.3.2016, 14:04
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 212
Регистрация: 27.6.2012
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666



Сообщение 159 (ff9f) станции управление
лифт НКУ-МППЛ БПШ2 прошивка 2.4.6
кто ни будь знает что оно означает?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 28.3.2016, 19:01
Сообщение #2


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(D_e_a_d @ 28.3.2016, 8:04) *

Сообщение 159 (ff9f) станции управление
лифт НКУ-МППЛ БПШ2 прошивка 2.4.6
кто ни будь знает что оно означает?

Сайт производителя станций НКУ-МППЛ БПШ2.
Руководство по кодам аварий.

http://www.pokomplex.ru/ftp/support/diagno...28191113%29.pdf

Читаем на странице 151. Код "9F" - Размыкание контактов реле РКБ.
159 это и есть 9F в шестнадцатеричной системе счисления (ff9f).

В программе MPultPro этот код ошибки еще не добавлен в описания.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_e_a_d
сообщение 29.3.2016, 8:12
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 212
Регистрация: 27.6.2012
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666



Спасибо)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PTO
сообщение 26.8.2016, 15:40
Сообщение #4


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.6.2016
Пользователь №: 7 105



Здравствуйте.

Плата ЦПУ
УИРФ.656363.001 РЭ.
Станция УКЛ/УЛ.
Приходят сообщения:
191(ff6f);
193 (ffc2);
194 (ffc2).

Где можно взять расшифровку?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 26.8.2016, 21:34
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Укл/ул это исполнение ЛБ , система управления у вас УЭЛ. И по всей видимости со свежим ПО.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PTO
сообщение 29.8.2016, 10:35
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.6.2016
Пользователь №: 7 105



А расшифровку где можно скачать, к этому новому ПО?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 29.8.2016, 11:53
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Список ошибок должен быть в документации на лифт и на станцию упарвления. Если его нет, то обратитесь к разработчику системы управления УЭЛ
Сайт Э-лифт
На сайте есть файл с описанием кодов, но это на старые версии, а у вас наверное 63 (будем угадывать?)
Если вы хотите описание ошибок в программе Спульт/Мпульт, то обновите версию программы до последней для начала. В случае отсутствия этих описаний в последней версии обратитетсь к разработчикам комплекса ОБЬ по телефону техподдержки.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 30.8.2016, 12:02
Сообщение #8


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(PTO @ 26.8.2016, 9:40) *

Здравствуйте.

Плата ЦПУ
УИРФ.656363.001 РЭ.
Станция УКЛ/УЛ.
Приходят сообщения:
191(ff6f);
193 (ffc2);
194 (ffc2).

Где можно взять расшифровку?

Обновите программное обеспечение MPultPro.
Расшифровка указанных кодов ошибок в прикладном ПО осуществляется:

191 (ffbf) - A0 Произошел сбой местоположения
193 (ffc1) - A2 Более контрольного времени открыты двери шахты (30сек)
194 (ffc2) - A3 Пропадание посылок в последовательном канале
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pro100A1ex
сообщение 6.9.2016, 13:39
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 287
Регистрация: 18.8.2015
Пользователь №: 7 019



Цитата(oleg @ 30.8.2016, 12:02) *

Обновите программное обеспечение MPultPro.
Расшифровка указанных кодов ошибок в прикладном ПО осуществляется:

191 (ffbf) - A0 Произошел сбой местоположения
193 (ffc1) - A2 Более контрольного времени открыты двери шахты (30сек)
194 (ffc2) - A3 Пропадание посылок в последовательном канале

Мы не пользуемся MPultPro, у на серверное решение SPult, которое обновляется автоматически smile.gif по заверениям разработчика.
Хотелось бы увидеть полный перечень расшифровок ошибок по коду приходящие на компьютер диспетчеру, так как часть ошибок приходит в формате разработчика, а часть в десятичной системе счисления!!!
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 31.10.2016, 11:54
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 263
Регистрация: 30.6.2008
Пользователь №: 3 076



Цитата(Pro100A1ex @ 6.9.2016, 10:39) *

Хотелось бы увидеть полный перечень расшифровок ошибок по коду приходящие на компьютер диспетчеру, так как часть ошибок приходит в формате разработчика, а часть в десятичной системе счисления!!!
Прикрепленное изображение


Присоединяюсь.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 31.10.2016, 12:16
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Суда по скрину-данные от блока приходят нормально и Spult знает их расшифровку, но при кратковременной неисправности "не успевает" ее расшифровать...такая проблема имеет место давно и в MpultPro, причем как на PRO блоках так и на обычных....особенно заметно на небыстрых каналах Интернет с большой величиной пинга. Как этот эффект минимизировать...ответ за разработчиками.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pro100A1ex
сообщение 31.10.2016, 14:44
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 287
Регистрация: 18.8.2015
Пользователь №: 7 019



Цитата(Виноградов @ 31.10.2016, 12:16) *

Суда по скрину-данные от блока приходят нормально и Spult знает их расшифровку, но при кратковременной неисправности "не успевает" ее расшифровать...такая проблема имеет место давно и в MpultPro, причем как на PRO блоках так и на обычных....особенно заметно на небыстрых каналах Интернет с большой величиной пинга. Как этот эффект минимизировать...ответ за разработчиками.

Если ошибка уже пришла на сервер ЛКДС, то как влияет интернет канал на расшифровку данной ошибки?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 1.11.2016, 3:26
Сообщение #13


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(Pro100A1ex @ 31.10.2016, 11:44) *

Если ошибка уже пришла на сервер ЛКДС, то как влияет интернет канал на расшифровку данной ошибки?

Если в канале есть неустойчивость, из-за которой данные приходят в искажённом виде, то тогда и ГГС не будет хотя бы более-менее приемлемой. Произошло обновление прошивок станций управления. Например ПО для УЭЛ 41 серии значительно изменилось. Там даже кнопки управления работают по-другому при программировании, добавились новые коды ошибок, добавились новые разделы программирования. Чтобы новые коды ошибок правильно видеть на компе, нужен софт, который эти ошибки правильно представит. Для начала рекомендую обновиться. ЛКДС сотрудничает с изготовителями станций управления. Сейчас есть некий переходный период, при котором возможны нюансы.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pro100A1ex
сообщение 1.11.2016, 9:33
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 287
Регистрация: 18.8.2015
Пользователь №: 7 019



Цитата(Alex @ 1.11.2016, 3:26) *

Если в канале есть неустойчивость, из-за которой данные приходят в искажённом виде, то тогда и ГГС не будет хотя бы более-менее приемлемой. Произошло обновление прошивок станций управления. Например ПО для УЭЛ 41 серии значительно изменилось. Там даже кнопки управления работают по-другому при программировании, добавились новые коды ошибок, добавились новые разделы программирования. Чтобы новые коды ошибок правильно видеть на компе, нужен софт, который эти ошибки правильно представит. Для начала рекомендую обновиться. ЛКДС сотрудничает с изготовителями станций управления. Сейчас есть некий переходный период, при котором возможны нюансы.

Вы хотите сказать что программы автообновления котороя висит в трен не достаточно для обновления комплекса LKDSdrv?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 1.11.2016, 11:31
Сообщение #15


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Достаточно. Но на всякий случай убедитесь что обновление отрабатываются выбрав "список сообщений при обновлении ПО LKDSDrv" правой кнопкой на значке утилиты обновления. У меня допустим иногда почему-то не проходят обновления в 2 часа ночи и пишет "служба не ответила".
Если Спульт/Мпульт последние, то на ваш вопрос сможет ответить только oleg или Андрей Ефименко. Можете также позвонить или написать в техподдержку.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pro100A1ex
сообщение 1.11.2016, 11:46
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 287
Регистрация: 18.8.2015
Пользователь №: 7 019



Цитата(revit @ 1.11.2016, 11:31) *

Достаточно. Но на всякий случай убедитесь что обновление отрабатываются выбрав "список сообщений при обновлении ПО LKDSDrv" правой кнопкой на начке утилиты обновления. У меня допустим иногда почему-то не проходят обновления в 2 часа ночи и пишет "служба не ответила".
Если Спульт/Мпульт последние, то на ваш вопрос сможет ответить только oleg или Андрей Ефименко. Можете также позвонить или написать в техподдержку.

У меня такое ощущение, что мы пока тут пишем, ребята потихоньку обновляют и устраняют баги и наши выявленные замечания становятся не актуальными smile.gif Вот и сегодня СПульт обновился biggrin.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 1.11.2016, 13:15
Сообщение #17


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Это исправили проблемку по сохранению ширины столбцов журнала, которую я заметил. Без инициативы пользователей многие проблемы не будут выявлены поэтому важно в этом плане помогать разработчикам информацией.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:09