ЛБv6-СУЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБv6-СУЛ |
oleg |
2.4.2018, 16:53
Сообщение
#61
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
У меня тоже есть фото Эти платы стоят на двух соседних лифтах в одном доме. Заводские номера ЛБ отличаются на единицу. Кто делал данную доработку я не знаю. С платы с диодами (или стабилитронами) выходит ~4.7 В, без диодов ~6.5 В. В том подъезде где 6.5 В постоянно вываливается "Нет связи с MCS", помогает только полное снятие питания с ЛБ или отключение информационного кабеля, видимо подвисает проц в плате сопряжения СУЛ-1. В связи с этим три вопроса: 1. "законна" ли данная доработка? 2. если "законна", какие диоды установлены? 3. есть ещё какие-то решения данной проблемы, кроме озвученного уважемым sergey57949? 1. Законна. Все текущие интерфейсные платы с интерфейсом RS485 используют диоды. 2. По сути любые кремниевые, например LL4148. 3. Проблема "зависания" платы сопряжения СУЛ-1 связана с повышенным напряжением питания. |
Van Gog |
2.4.2018, 20:24
Сообщение
#62
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
1. Законна. Все текущие интерфейсные платы с интерфейсом RS485 используют диоды. ... Спасибо за ответ. Есть замечание: в актуальном руководстве по эксплуатации ЛНГС.465213.160-10 РЭ Изм. 12 на принципиальной схеме платы диоды отсутствуют, что собственно и породило вопросы. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
Shishlin |
29.10.2018, 13:34
Сообщение
#63
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 10.1.2010 Из: Вологда Пользователь №: 4 207 |
Не нашел свою нарисованную схемку но вот из доки скрин http://yadi.sk/d/l2bKnY0hMFV5C а вот так прописал в МПульте http://yadi.sk/d/l57MSpDDMFVut сейчас смотрю-лучше даже использовать два USERa -второго переназначить на ABL тогда немного проще подключать -не нужно 24В подтягивать перемычкой. выходы ДС1, ДС2 -с реле. Тут ошибки на СУЛ (фатальная/нет)http://yadi.sk/d/RbbkXQqBMFXNs стр. 35-37 Запараллеливать сигналы не надо как я делал в 2008 http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=2843 тогда по каждому чиху на рабочем лифте будет бить ABL ("простой" на КЛШ). Будьте добры, обновите пожалуйста ссылки. Тоже мучаемся с со связью на СУЛ. |
revit |
29.10.2018, 21:43
Сообщение
#64
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А что конкретно мучает? У вас порт в сул есть или нет?
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Shishlin |
30.10.2018, 12:38
Сообщение
#65
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 10.1.2010 Из: Вологда Пользователь №: 4 207 |
|
revit |
30.10.2018, 17:14
Сообщение
#66
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
У меня на МЭЛах портов не было т.к они были еще из первых партий. И предчувствуя большие проблемы с ними я даже не стал заказывать платы портов. Повесили релейный блок и подключили USER1 и ABL.
ABL на ДС1 - фатальные остановки. USER-на ДС2 -не фатальные ошибки, согласно таблице ошибок СУЛ. Потом пришла мысль что можно использовать для ДС1- еще один USER, а потенциальный вход ABL для "напряжения в цепи управления"(+24 станции) либо на цепь безопасности. О чем и писал... Года два назад эти МЭЛы срезали и поставили УЛ-ы.... Вот такая судьба у них. Проработали они (а точнее один из двух) года два. Перед этим пять лет простояли на недострое и сгнили. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
revit |
9.12.2023, 12:20
Сообщение
#67
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
В одном городе есть 15 МЭЛов с СУЛ. Диагностика работает на десятке из них. Но вот проблема-на 3 из них постоянно висит ошибка 82 (неисправность канала кабины). Этот код ошибки фатальный и лифт с такой ошибкой должен стоять до устранения и пересброса, но лифты работают.
Может кто-то с таким сталкивался и подскажет что можно сделать? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
s-hattabych |
19.12.2023, 8:37
Сообщение
#68
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.4.2007 Из: г.Красноярск Пользователь №: 992 |
Но вот проблема-на 3 из них постоянно висит ошибка 82 (неисправность канала кабины). Поставьте паралельно каналу кабины резистор 1кОм. Можно прямо в станции. -------------------- Колесо изобрёл тот, кто первым перегнул палку.
http://sib-texservis.by.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:44 |