Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 21.4.2006 Из: Томск Пользователь №: 23 |
Седня был на лифтах шулк 32 где стоят одноименые блоки обь 3 лифта и все по разному один работает нормально за исключением того , что пришлось добавить время на уксл
2 вобьше пишет что нет связи с MCS а третий то есть связь то нету ну и на деспечерской все время писшит пишлось отключить алгоритмы нет связи с MCS и нет напряжения в цепи управления ну и преславутый УКСЛ разберусь сообщу, а нет так буду вопросы задавать Да тяжолый день выдался то линии то ето туда токо в семь попал а домой и того в 9 придется завтра доделывать и досматривать чегоб меня на приемку сразу не пригласть хрен бы я у них его принял пусть монтажники с ним и мучались бы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- кто е.... в дождь и грязь наша доблесная связь , когда нет дождя и грязи всех ..... начальник связи эх в отпуск бы уже скорей, на море, на теплое море |
AlexM |
6.5.2006, 14:24
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 21.4.2006 Из: Томск Пользователь №: 23 |
Сходил седня потаскал плату из соседного нормально работающего подьезда, дело в платах с рабочей все нормально , лифты сами по себе работают
Дал заявку монтажникам будем наверно теперь неделю ждать пока поменяют (празники ж на носу) |
revit |
8.5.2006, 0:17
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Вот блин у меня тоже один (и первый с ЛБ) ШУЛК-32 дает "нет связи с MCS" и ТОЖЕ МОНТАЖНИКИ ПОДСУЕТИЛИ... Чую с ПКЛ проблема .
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
revit |
19.5.2006, 0:46
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Сегодня только добрался до него. Прихватил новую плату и другой ЛБ.
ЛБ написал то же самое. нОВАЯ ПЛАТА ВООБЩЕ ОТКАЗАЛАСЬ ЗАПУСКАТЬСЯ. Я блин фигею с нашего качества. Короче дело таки в плате и прийдется ждать другую. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
AlexM |
19.5.2006, 20:38
Сообщение
#5
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 21.4.2006 Из: Томск Пользователь №: 23 |
ага я тож жду монтажников их электронщик в отпуске когда вернется фиг знает
а деспетчера уже несколько раз туда зазря механиков гоняли |
revit |
20.5.2006, 20:28
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Danger |
19.6.2006, 12:24
Сообщение
#7
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 7 |
Интересно развитие данной темы.
Решилось ли что нибудь с подключением ЛБ5.4 к ШУЛК32? Похоже, что мы тоже наступили на эти грабли... На каком заводе изготовлены Ваши ШУЛК32? И какие версии микропрограмм в камнях? |
revit |
19.6.2006, 23:21
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Я еще жду ПКЛ-32. Её на завод отправили. А лифт только со связью ходит. Прошивка по моему 5.0.1 Точнее напишу когда будет плата и зайду на объект.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Danger |
20.6.2006, 7:41
Сообщение
#9
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 7 |
Заметил одну "особенность" -
станции с разными версиями прошивок программируются по разному(в разных ячейках вкл/выкл протокол связи с диспетчерской). Обратите внимание. |
AlexM |
20.6.2006, 20:19
Сообщение
#10
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 21.4.2006 Из: Томск Пользователь №: 23 |
есчо ничо не сделали я монтажникоф напряг пусть разбираются
версии прошивок вроде одинаковые а платы видно что разные и вобше я седня в отпуск ушол завтра на море летим |
revit |
12.12.2006, 2:57
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Забыл совсем отписаться в этой теме.
Вобщем дело было в плате. Порты не работали. Причем порт наладочного прибора работал. Другую новую поставил и все окей. Потом еще несколько ПКЛ-32 таких встречал, где порты мертвые. А кто-нибудь может сказать при каких обстоятельствах ПКЛ-32 пересбрасывается? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
AlexM |
12.2.2008, 2:36
Сообщение
#12
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 21.4.2006 Из: Томск Пользователь №: 23 |
Цитата А кто-нибудь может сказать при каких обстоятельствах ПКЛ-32 пересбрасывается? Сегодня разобрался с Шулком 32 при закрытии дверей рестартует плата лифта выяснилось что проблема в выключении освешении кабины без пассажира (кл 9 кажется) поставил перемычку л132 на 220в после этого рестары прикратились до этого есчо рестортавала плата в момент пуска двигателя лифта (при этом даже лампочки на МОП притухали )но потом электрики вроде исправили мож кому пригодится |
Mixailv |
25.2.2008, 1:26
Сообщение
#13
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2008 Пользователь №: 2 714 |
Сегодня разобрался с Шулком 32 при закрытии дверей рестартует плата лифта выяснилось что проблема в выключении освешении кабины без пассажира (кл 9 кажется) поставил перемычку л132 на 220в после этого рестары прикратились до этого есчо рестортавала плата в момент пуска двигателя лифта (при этом даже лампочки на МОП притухали )но потом электрики вроде исправили мож кому пригодится Большая проблема ШУЛК- фильтры на пускателях. Они не залиты компаундом и жестко прикручены к пускателям При включении пускателя удар, и через некоторое время внутри фильтра от резистора отваливается ножка. Без фильтра при отключении пускателя через контакты соответствующего реле проскакивает искра и процессор перезапускается. После отключения какого пускателя начинается перезагрузка- тот фильтр и сдох. Правда однажды на вид всё было в норме, но конденсатор оказался в обрыве.Лучше все фильтры от пускателей отсоединить. При перезапусках кроме того сбиваются установки, может начать пропускать некоторые посадочные площадки и всякие другие глюки. |
revit |
28.2.2013, 14:23
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Вот такая ситуевина
лифт стоит, а диспетчер не видит. С портом непонятка-если он не работает то почему нет "отсутсвует связь с МКС", а если работает то почему нет данных? Станция ШУЛК-32 из первых. Лб -5.4 в.0.0.5, 91=1 Че-то непойму что делать и кто виноват.... если только не знаменитая 93 ошибка.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
revit |
28.2.2013, 17:01
Сообщение
#15
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Выяснились детали:
На лифте, как сообщил механик, на ПКЛ-32 светились светодиоды в т.ч "авария шахты", а индикатор цифровой ничего не показывал. Т.е на лицо-зависание платы. После переключения все заработало. Вопрос1, к разработчику - почему не было сообщения "отсутствует связь с МКС" которое показало бы что порт не отдает данные? Вопрос2: что за фигня такая с ПКЛ-32 была, как это она так зависла и было ли подобное у кого-то? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Виноградов |
2.3.2013, 18:52
Сообщение
#16
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Сталкивался с чем то подобным совсем недавно на ЛБ6.1Pro Шулк-32 с довольно свежей станцией ШУЛМ-К2. Люди перевозили на нем вещи, а потом вдруг все утихло. Открываю динамику-а там регулярно вспыхивает молния-отсутствие напряжения в цепи управления. Пока не сделал сброс блока-в журнале полная тишина. После сброса-отсутствие напряжения в цепи управления с частотой раз в 15-20 секунд. При этом по ГГС слышу-лифт исправен и ходит. Были выходные, поэтому на дом никто не ездил,через 1,5 суток все нормализовалось. Все это произошло на фоне так и не изжитой до конца проблемы с 81 кодом в парной работе, обновлял процессоры станции до 5.0.6.1, все равно 3-4 раза в сутки на ведущем лифте появляется. Могу предположить, что в один из таких моментов и появился вышеописанный сбой в работе информационных каналов платы ПКЛ-32. Интересно было бы услышать комментарии Олега Владимировича по этому поводу.
|
Andrey Petrov |
26.6.2015, 15:00
Сообщение
#17
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.8.2014 Пользователь №: 6 927 |
Здравствуйте, подскажите есть возможность перепрошивать с диспетчерского ПК этот блок новой прошивкой? - или нужен програматор.
-------------------- Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
|
revit |
26.6.2015, 18:17
Сообщение
#18
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
И программатор не поможет. Только заказ процессора в техподдержке . Ну или отправка старого на программирование. но это конечно утопичный вариант.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |