Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
egene_1 |
![]()
Сообщение
#1
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
У нас установлено в диспетчерской 2 клш и ксл (ксл поставил для развязки клш от компа и отказа от усб воис). Выявилась такая проблема, если включаешь ГГС с одним из лифтов и выключаешь, то после этого пропадает связь со всеми лифтами данного клш, и появляется она только после отключения питания клш и отключения клш от мми. При включении ГГС через другой КЛШ, он сразу же перезагружается и связь соответственно не включается. Пробовал менять местами КЛШ, менял на другие, толку ноль, ММИ тоже менял, ни чего не помогает, в чем может быть дело?
|
Alex |
![]()
Сообщение
#2
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Объясните-ка, уважаемый, что с чем соединено, какая структура в настройках драйвера и какие прошивки залиты. Чую скрестили вы ежа и ужа, но даже полметра колючей проволоки от них не получили.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
egene_1 |
![]()
Сообщение
#3
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
В один ММИ подключен ксл и два клш (7 слот -ксл, 5 и 6 слот клш). Ксл подключен к роутеру, а роутер к компу. Сейчас стоят клш про и клш про см3, прошивки последние, как и прошивка в ксл. Посмотрел один клш перезагружается по коду 0-0b. Или при включении ГГС идет рестарт блока лифтового 0-02, и он уходит со связи.
|
Виноградов |
![]()
Сообщение
#4
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 487 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Тольятти Пользователь №: 6 414 ![]() |
Скорее всего перезагружается более старый КЛШ и судя по все-проблемы с питанием, открывать, проверять электролиты.
|
revit |
![]()
Сообщение
#5
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Прошку которая рестартует- в ремонт. Неисправна она.
Очень похоже что и с СМ3 тоже проблемы, если конечно не банальная акустическая связь. Проверьте ее отдельно от всего и включая ггс с МП. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
![]()
Сообщение
#6
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 349 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Выявилась такая проблема, если включаешь ГГС с одним из лифтов и выключаешь, то после этого пропадает связь со всеми лифтами данного клш, и появляется она только после отключения питания клш и отключения клш от мми. Судя по всему у Вас при включении ГГС с ЛБ происходит возбуждение голосового тракта (акустическая обратная связь), что приводит к невозможности отключения ГГС у ЛБ по команде от КЛШ. Данный эффект проявляется в виде пропадания связи со всеми ЛБ на локальной шине, после отключения ГГС с ЛБ. Через 3 минуты ГГС у ЛБ отключится автоматически по таймауту, что приведет к восстановлению связи со всеми ЛБ на локальной шине. Убедитесь в этом. Метод решения проблемы очень прост - необходимо устранить причину возбуждения ГГС в ЛБ (разнести микрофон и громкоговоритель в кабине лифта). При включении ГГС через другой КЛШ, он сразу же перезагружается и связь соответственно не включается. Здесь немного другая история. Эффект перезагрузки КЛШ при включении ГГС связан с "высыханием" электролитических конденсаторов по питанию. Замена электролитических конденсаторов решит проблему данного КЛШ (но не решит проблему акустической обратной связи описанную выше. О результатах сообщите. |
Alex |
![]()
Сообщение
#7
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Метод решения проблемы очень прост - необходимо устранить причину возбуждения ГГС в ЛБ (разнести микрофон и громкоговоритель в кабине лифта). Добавлю. Конденсатор в ЛБ 5х, тот что стоит после согласующего трансформатора, 100х63 В необходимо заменить 100х100 В. При его высыхании возможен возбуд и срезание НЧ составляющей голоса. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
egene_1 |
![]()
Сообщение
#8
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
В общем после долгих попыток сделать, чтобы все нормально работало, так и не решил проблему. Сейчас установлены клш про и клш про см3, по отдельности они работают нормально, однако когда работают вместе , при включении ггс на клш про, пропадает связь со всеми лифтами клш про см3, и не появляется до того момента пока не перезагрузишь оба клш. Что делать я не знаю уже.
|
котяра |
![]()
Сообщение
#9
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 115 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 ![]() |
начнем с начала. у вас есть узел (2 клш, 1 ксл, мми) и он подключен через зернет на компьютер (ПКСЛ).
Правильно понимаем? или как то не так? описано несколько сумбурно... И на этом УМ используются разные КЛШ: см3 и не см3. и при включении дистанционном ГГС они по разному "зависают"/стартуют... 1. замените КЛШ который рестартует на заведомо исправный. 2. Попробуйте подключить трубку непосредственно к КСЛ и включить связь посредством нажатия кнопок на самих КЛШ. Как он себя поведёт? какие шумы в трубке будут? 3. Замените КСЛ. и обязательно обновите прошивки!!! По рестарту клш при включении ГГС это на 99% проблема с питанием (конденсаторами). |
egene_1 |
![]()
Сообщение
#10
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
Да, все как вы написали "2 клш и ксл и мми подключены к ПКСЛ через локальную сеть". Тот клш что перезагружался при включении ггс я поставил на другой дом и там он не перезагружается. Оттуда взял новый клш см3, который не перезагружается, но слетает со связи когда включаешь ггс с соседним клш, и не выходит на связь пока его не перезагрузишь. Единственно, можно попробовать поставить 2 клш см3, а клш не см3 увезти на другой дом.
|
котяра |
![]()
Сообщение
#11
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 115 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 ![]() |
Да, все как вы написали "2 клш и ксл и мми подключены к ПКСЛ через локальную сеть". Тот клш что перезагружался при включении ггс я поставил на другой дом и там он не перезагружается. Оттуда взял новый клш см3, который не перезагружается, но слетает со связи когда включаешь ггс с соседним клш, и не выходит на связь пока его не перезагрузишь. Единственно, можно попробовать поставить 2 клш см3, а клш не см3 увезти на другой дом. значит у вас оба клш не см3 были... трубку непосредственно на УМ ставили (как писал) для проверки? Возможно у вас и второй КЛШ начинает выходить из строя... так что меняйте его тож. з.с. а о первому клш (что увезли в другое место) не обольщайесь... он и там свой норов покажет рано или поздно... ![]() |
egene_1 |
![]()
Сообщение
#12
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
Cпасибо всем за помощь, поменял местами клш, пока все работает.
|
![]() ![]() |