> Выносной WiFi
vlad
сообщение 8.11.2016, 16:38
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 29.9.2010
Пользователь №: 5 272



Здравствуйте. А был ли реализован выносной модуль Wi-FI?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 14.12.2016, 17:22
Сообщение #2


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(vlad @ 8.11.2016, 10:38) *

Здравствуйте. А был ли реализован выносной модуль Wi-FI?

Для решения задачи удлинения связи по Wi-Fi в шахте реализованы и предлагаются к тестированию и использованию 2 подхода.

1 подход.
В качестве удлинителя использовать ПУv7 перешитое специальной прошивкой (vdext001.b34). При этом ПУ становится полноценным выносным WiFi модулем. Положение перемычки "Приямок" у данного модуля удлинит внутреннюю (собственную) сеть. Положение перемычки "Кабина" у данного модуля удлинит подключение к внешней сети. К шине CAN могут одновременно подключаться ПУ кабины, ПУ приямка, перешитый модуль для удлинения внутренней сети, перешитый модуль для удлинения внешней сети.

2 подход.
В прошивках начиная с V7.0.5 для ЛБ и прошивках v0.0.5 для ПУv7 (vdunt005.b34) - реализована функция автоматического переноса излучения WiFi внутренней сети в ПУ-приямка. (При обнаружении подключенного ПУ ПРИЯМКА к шине CAN). При этом ПУ Приямка продолжает выполнять свои штатные функции, существенно увеличивается зона покрытия внутренней WiFi сети шахте, нет необходимости использовать дополнительное оборудование. Встроенный в ЛБ WiFi модуль для организации внутренней сети - автоматически деактивируется.

Оба технических решения являются взаимодополняющими. Отзывы, замечания, предложения по результатам тестирования - приветствуются.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vdext001.rar ( 44.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  vdunt005.rar ( 199.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  V705.rar ( 8.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 14.12.2016, 18:48
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Олег! Прошу уточнить-возможно ли провести тесты на ранее присланном тестовом блоке (пока нет возможности отправить его на перепрошивку)? Какая скорость обмена по CAN в тестовых блоках и в прошивках 7.0.4-7.0.5 для серийных блоков?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 14.12.2016, 19:42
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



После загрузки прошивки vdunt005.b34 в ПУ кабины переговорная связь с кабиной отсутствует, ПУ на перпрошивку не выходит, в блок залита прошивка 7.0.5, как вернуть ПУ к жизни? ПУ из тестового комплекта
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 14.12.2016, 21:22
Сообщение #5


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Виноградов @ 14.12.2016, 13:42) *

После загрузки прошивки vdunt005.b34 в ПУ кабины переговорная связь с кабиной отсутствует, ПУ на перпрошивку не выходит, в блок залита прошивка 7.0.5, как вернуть ПУ к жизни? ПУ из тестового комплекта

Не успел написать... ПУ из тестового комплекта обновлять нельзя. Их надо прислать на предприятие для перепрошивки загрузчика.
Подробнее здесь: http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=3293

Возврат ПУ к "жизни": откручиваем 2 самореза, снимаем верхнюю крышку ПУ, зажимаем внутреннюю кнопку "default" дожидаемся пока светодиоды замигают сначала медленно, затем быстро - отпускаем кнопку. Активирована заводская прошивка ПУ. Работоспособность восстановлена. Закрываем крышку. Закручиваем саморезы. Отправляем ПУ вместе с тестовым ЛБ на предприятие для перепрошивки загрузчиков.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 24.11.2017, 18:35
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Возврат функций ПУ-приямок в ПУ перешитом под радиоудлинитель прошивкой vdext002 осуществляется описанным выше образом или есть способ не вскрывая перешить обратно?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 24.11.2017, 21:42
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(oleg @ 14.12.2016, 18:22) *

откручиваем 2 самореза....Закручиваем саморезы. Отправляем ПУ вместе с тестовым ЛБ на предприятие для перепрошивки загрузчиков.

Непонятно зачем тогда раскручивать и проводить все эти манипуляции, если всё равно возврат.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 25.11.2017, 1:33
Сообщение #8


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Alex @ 24.11.2017, 15:42) *

Непонятно зачем тогда раскручивать и проводить все эти манипуляции, если всё равно возврат.

В сообщении от 14.12.2016 года речь шла о тестовых образцах ПУ.
В серийных образцах ПУ, после манипуляции с кнопкой "default" ничего возвращать на предприятие не требуется. Кнопка "default" сбрасывает любую установленную прошивку на заводскую.

Цитата(revit @ 24.11.2017, 12:35) *

Возврат функций ПУ-приямок в ПУ перешитом под радиоудлинитель прошивкой vdext002 осуществляется описанным выше образом или есть способ не вскрывая перешить обратно?

Есть.
- Режим "Приямок" (красный) - ExtWiFi-AP => удлинитель внутренней сети WiFi. Адрес "3".
- Режим "Кабина" (зеленый) - ExtWiFi-STA => удлинитель для внешней сети WiFi. Адрес "4".
В программе MProgPro указываете "Код устройства" 3 или 4 в зависимости от перемычки на ПУ и производите необходимые манипуляции с памятью.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ser
сообщение 22.12.2017, 12:09
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.4.2010
Пользователь №: 4 613



Прошивал версию 0.0.2, в качестве удлинителя внешней сети, не работает. При попытке отката не находит устройства с номером 4 и 3. При заливке версии 0.0.1 процесс останавливается.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 22.12.2017, 12:15
Сообщение #10


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Недавно прошивал 0.0.2 -всё работает на объекте. А вообще это не актуально- можно оставить новую прошивку ПУ-приямок и повесить как радиоудлинитель в любом месте шахты.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ser
сообщение 22.12.2017, 12:19
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.4.2010
Пользователь №: 4 613



Цитата(revit @ 22.12.2017, 10:15) *

Недавно прошивал 0.0.2 -всё работает на объекте. А вообще это не актуально- можно оставить новую прошивку ПУ-приямок и повесить как радиоудлинитель в любом мсесте шахты.

Мне внешняя сеть нужна.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 22.12.2017, 13:48
Сообщение #12


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Не заметил. Радиоудлинитель на внешнюю не юзал.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ser
сообщение 22.12.2017, 16:10
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.4.2010
Пользователь №: 4 613



Все заработало как надо, виноват com порт, прошивка туго пролазила. Залил по воздуху все отлично biggrin.gif. И самое главное, при проверке работоспособности удлинителя, смотрел через провод, что видимо не дает запуститься удлинителю unsure.gif .