лб 7.2 Родос, блок не видит станцию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
лб 7.2 Родос, блок не видит станцию |
Dim4ik1992 |
27.1.2022, 13:49
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 980 |
Подскажите . может кто сталкивался ? К станции Родос подключили ЛБ7.2 РОДОС .через RS 232 . связь ГГС есть , но на Диспетчерском пульте пишет * отсутсвует обмен с MCS * И такая ситуация на 3 объектах. Блоки провода с разъемами с комплекта коробки .
|
oleg |
27.1.2022, 16:28
Сообщение
#2
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Подскажите . может кто сталкивался ? К станции Родос подключили ЛБ7.2 РОДОС .через RS 232 . связь ГГС есть , но на Диспетчерском пульте пишет * отсутсвует обмен с MCS * И такая ситуация на 3 объектах. Блоки провода с разъемами с комплекта коробки . Станция РОДОС сама отправляет данные в ЛБ. Для поддержки канала диспетчерской в самой станции должны быть обновлены прошивки, ибо она это умела делать далеко не всегда. Свяжитесь по этому вопросу с разработчиками станции. Для более детальных консультаций пишите на techno@lkds.ru |
Dim4ik1992 |
27.1.2022, 21:04
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 980 |
Станция РОДОС сама отправляет данные в ЛБ. Для поддержки канала диспетчерской в самой станции должны быть обновлены прошивки, ибо она это умела делать далеко не всегда. Свяжитесь по этому вопросу с разработчиками станции. Для более детальных консультаций пишите на techno@lkds.ru спасибо за совет !! завтра попробуем связаться с разработчиками родоса !! скажите вы ставили такую связку , если да , то как работает ??? |
oleg |
28.1.2022, 6:24
Сообщение
#4
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
Dim4ik1992 |
11.2.2022, 14:49
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 980 |
Компания разрабатывала и тестировала решение совместно с разработчиками РОДОСа. Проблему решили !!! Причина заключается в том, что заводской разъем RS 232 ( комплектация БЛ ) запаян прямой все 9 жил ! надо поменять с однлй стороны 2 и 5 провод местами ( сделать перевертыш ) и все заработало !!!!!! |
oleg |
14.2.2022, 8:39
Сообщение
#6
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Проблему решили !!! Причина заключается в том, что заводской разъем RS 232 ( комплектация БЛ ) запаян прямой все 9 жил ! надо поменять с одной стороны 2 и 5 провод местами ( сделать перевертыш ) и все заработало !!!!!! |