> типы КЛШ, или что с чем едят
Alex
сообщение 11.9.2015, 22:43
Сообщение #21


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 11.9.2015, 19:31) *

А при чем тут ЛКДС? Там пластмаска от разъема вроде снимается вот ее кто-то и перевернул.

Это баба Маня при сборке так поставила. А дядя Вася сообразил что к чему и разводку разъёма в обратном порядке распаял.
В эксплуатации оба КЛШ имели стандартный для "двоек" ремонт: замена конденсаторов 25В на 35В. И не более того.
З. Ы. Они и сейчас в рабочем состоянии. Просто надо поднять скорость на ММИ, а это позволяют только ПРО. Процессор можно, конечно поменять, но почему-то не выполнили мою просьбу о заказе их в ЛКДС, да и зачем их каждый раз менять, вскрывая коробку, когда обновить ПО можно удалённо, поставив ПРО?


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 14.9.2015, 19:50
Сообщение #22


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Сегодня ещё два КЛШ взялся модернизировать. Серия 01 и 02. В 02 сюрприз повторился.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 14.9.2015, 22:21
Сообщение #23


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Могу тебе еще несколько штук подарить -может там без сюрпризов будет. biggrin.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 15.9.2015, 9:59
Сообщение #24


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



А ты что? Выкидываешь железо КЛШ? Я только самые первые не переделываю. Там разъём для СК надо пропиливать, да и табло там стрёмное.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 15.9.2015, 12:04
Сообщение #25


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Для меня самые первые это v.2.х. Те что 1.х на рассыпухе только два в 2003 году застал. В эксплуатации все начиная с 3.х, да и вообще кол-во КЛШ на безоператорных/безлифтерных точках постепенно сокращается за счет замены на моно и ЛБpro.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 25.6.2016, 3:36
Сообщение #26


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Кончились платы ПРО для модернизации. Дали мне две ПРО СМ3. О таких зверях я слышал, но увидел впервые. Суть не в этом. Модернизировал 02 серию. Не нравятся они мне: через КРЕНку 12 В проходит питание для КРЕНки 5 В. Это по токовым и тепловым параметрам не очень хорошо. Снимаю плату, убираю сетевой трансформатор, отпаиваю провода от табло и ставлю вместо них разъём, пропиливаю в корпусе сзади пространство под 2 новых разъёма, изготавливаю шлейф с 26-контактными "мамами". В общем-то всё подходит, но вот беда:
1. Резистор 10 ВТ 20 ОМ упирается в ПВХ кембрик разъёма 220 В. Неужели никак это было не учесть?
2. Плата длиннее, есть 2 дополнительных отверстия для её крепления. Но они на пару миллиметров не совпадают с имеющимися М4 для сетевых трансформаторов. Взял бы я подлиннее винт М4, втулочку и закрепил бы без проблем. Ан нет! Не совпадает. Приходится сверлить новые отверстия. Не цомпатибле, блин!


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 20.9.2016, 21:17
Сообщение #27


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 20.9.2016, 12:57) *

А как ты модернизируешь КЛШpro платами от КЛШ СМ3? Посадочные места подходят?

Сетевой трансформатор убираю. Около его крепёжной резьбы сверлю отверстие, ставлю втулку М3. Одну. Только со стороны распайки 220В на СМ3. На 0,5 мм подпиливаю плату, чтобы разъём 220 позволил придвинуть плату к краю, пропиливаю прорезь для внешних разъёмов под 2 новые. Ну и сказанное выше. Отверстия основного крепежа подходят. Аккумулятор не ставлю, все КЛШ работают через бесперебойники.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 20.9.2016, 22:59
Сообщение #28


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Понятно. это как с мониками-старая плата в новый корпус-пили. Новая плата в старый корпус тоже пили. Без напильника никак...
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 20.9.2016, 23:23
Сообщение #29


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Наш отечественный и довольно старый способ: заказчику высылается болванка с краткой инструкцией: "доработать напильником". biggrin.gif


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 17.3.2022, 6:46
Сообщение #30


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Пришёл "хвостатый" КЛШ в ремонт (неразъёмно 220). Почему-то без вилки 220 В. Я как дельная Маша беру коричневый и синий, подаю 220. Не дышит. Делаю вскрытие. Сюрприз. На железо прикручен коричневый провод, а синий и жёлтый с зелёным - на питание.
Прикрепленное изображение


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V < 1 2
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 8:08