Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
Svjatoslav |
![]()
Сообщение
#1
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 7 153 ![]() |
Привет, может кто сталкивался!
На обьектах стоят моноблоки клш-ксл, и на каких то обьекта связь теряется раз в день на других раз в неделю. И не появляется сама! Принзжаю, и первым делом втыкаю ноут в роутер, Ок инет есть! Звоню провайдеру, тот говорит что все было норм и сессии не пропадали! Затем просто делаю рестарт моноблока и все работает! Один знакомый говорит что моноблок уходит в "петлю"! Может че в настройках роутера поправить? Спасибо) |
котяра |
![]()
Сообщение
#2
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 115 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 ![]() |
Привет, может кто сталкивался! На обьектах стоят моноблоки клш-ксл, и на каких то обьекта связь теряется раз в день на других раз в неделю. И не появляется сама! Принзжаю, и первым делом втыкаю ноут в роутер, Ок инет есть! Звоню провайдеру, тот говорит что все было норм и сессии не пропадали! Затем просто делаю рестарт моноблока и все работает! Один знакомый говорит что моноблок уходит в "петлю"! Может че в настройках роутера поправить? Спасибо) вопросы. какой моноблок? СМ3 или нет. какая прошивка в них? эта ситуация изначально с момента запуска была или проявилось не давно? моноблоки в режиме static или DHCP? маршрутизаторы на всех объектах стоят? Роутеры предоставленны были провайдером? какой провайдер на этих узлах? если можно то настройки одного из проблемных моноблока в студию (скриншотом). попробуйте (после пропадания связи) перезагрузить маршрутизатор, а не моноблок. |
revit |
![]()
Сообщение
#3
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
У многих роутеров есть опция "коннект по запросу" для PPPoE. Возможно она включена вместо "коннект постоянно".
У сотовых провайдеров есть функция "засыпания" канала. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
egene_1 |
![]()
Сообщение
#4
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
Привет, может кто сталкивался! На обьектах стоят моноблоки клш-ксл, и на каких то обьекта связь теряется раз в день на других раз в неделю. И не появляется сама! Принзжаю, и первым делом втыкаю ноут в роутер, Ок инет есть! Звоню провайдеру, тот говорит что все было норм и сессии не пропадали! Затем просто делаю рестарт моноблока и все работает! Один знакомый говорит что моноблок уходит в "петлю"! Может че в настройках роутера поправить? Спасибо) А без роутера ни как нельзя? Я где можно роутеры убрал. |
Svjatoslav |
![]()
Сообщение
#5
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 7 153 ![]() |
|
Svjatoslav |
![]()
Сообщение
#6
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 7 153 ![]() |
вопросы. какой моноблок? СМ3 или нет. какая прошивка в них? эта ситуация изначально с момента запуска была или проявилось не давно? моноблоки в режиме static или DHCP? маршрутизаторы на всех объектах стоят? Роутеры предоставленны были провайдером? какой провайдер на этих узлах? если можно то настройки одного из проблемных моноблока в студию (скриншотом). попробуйте (после пропадания связи) перезагрузить маршрутизатор, а не моноблок. Самое главное (все проблемные объекты, это оптика от Ростелеком, терминалы HUAWEI HG8245H На других объектах другие провайдеры проблем небывает! моноблок СМЗ Прошивки: КЛШ СМЗ - v07.05; КСЛ CM3 Eth-Lite моноблок - V 04.08; В адресах связи, собственный адрес СТАТИКА Роутер от провайдера (до него идет оптика) Порты проброшены в настройках роутера на СТАТИЧный IP моноблока. И самое главное, я неправильно изначально написал!!! Я перезагружаю роутер и все работать начинает! (а не моноблок) Хотя сам интернет как бы и до этого был! Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Svjatoslav |
![]()
Сообщение
#7
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 7 153 ![]() |
|
revit |
![]()
Сообщение
#8
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
1. Уберите пробросы!
2. Прошейте моно последней прошивкой с сайта. 3. поставьте "интервал оповещения соседей" 30 сек. 4. проверьте версию прошивки роутера (хоть и хуавэй но вдруг?) Оптический роутер-терминал питается от ИБП? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Svjatoslav |
![]()
Сообщение
#9
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 7 153 ![]() |
|
котяра |
![]()
Сообщение
#10
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 115 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 ![]() |
Ростелеком.... как же как же... знакомы
![]() Мучилась с ними также... Было 3 типа роутеров от ростелекома. И все вели себя одинаково. Общение с провайдером никаких результатов не дал. ![]() Пришлось прерыватели питания ставить на маршрутизаторы. Иначе ничего не помогало. кстати у вас моноблоки СМ3, а там прерыватель встроен: http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/monoblo..._mono_cm3_3.pdf стр7. и стр9. Интервал "ожидания после рестарта" мы ставили порядка 120сек. Иначе роутеры не успевали просыпаться. |
revit |
![]()
Сообщение
#11
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
120 секунд для оптики и PPPoE???
![]() У меня Теле2 20 секунд везде. 120 -единичные случаи где связь совсем ни какая и то как правило на таких точках 50-90 хватает. Ну дык это сота.... Нужно было "интервал оповещения уменьшать" -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Svjatoslav |
![]()
Сообщение
#12
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 7 153 ![]() |
120 секунд для оптики и PPPoE??? ![]() У меня Теле2 20 секунд везде. 120 -единичные случаи где связь совсем ни какая и то как правило на таких точках 50-90 хватает. Ну дык это сота.... Нужно было "интервал оповещения уменьшать" Котяра прав, терминал от ростелекома получает выход в интернет только спустя минуты полторы, и все кстати одинаково! Ростелеком.... как же как же... знакомы ![]() Мучилась с ними также... Было 3 типа роутеров от ростелекома. И все вели себя одинаково. Общение с провайдером никаких результатов не дал. ![]() Пришлось прерыватели питания ставить на маршрутизаторы. Иначе ничего не помогало. кстати у вас моноблоки СМ3, а там прерыватель встроен: http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/monoblo..._mono_cm3_3.pdf стр7. и стр9. Интервал "ожидания после рестарта" мы ставили порядка 120сек. Иначе роутеры не успевали просыпаться. Я щас не помню сколько вольт роутер) Но я понял так: Напрямую питания от 12v и массы (с колодки) в разьем роутера? И при сигнале моноблока RESET питания будет прирываться самостоятельно? |
revit |
![]()
Сообщение
#13
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
В вашем случае нужно сначала определить потребляемый ток роутеров т.к моно может питать тольок при токах до 350мА. У вашего Хуавэя по мануалу 18Вт максимальное потребление при напряжении 11-14В.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
![]()
Сообщение
#14
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 115 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 ![]() |
120 секунд для оптики и PPPoE??? ![]() У меня Теле2 20 секунд везде. 120 -единичные случаи где связь совсем ни какая и то как правило на таких точках 50-90 хватает. Ну дык это сота.... Нужно было "интервал оповещения уменьшать" да ничего ![]() Практика.... Кстати параметр "подтверждение пакета" также увеличивал до 5сек, если скорость давали менее 0,5МБ/с... РОСТЕЛЕКОМ однако... ![]() |
котяра |
![]()
Сообщение
#15
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 115 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 ![]() |
Я щас не помню сколько вольт роутер) Но я понял так: Напрямую питания от 12v и массы (с колодки) в разьем роутера? И при сигнале моноблока RESET питания будет прирываться самостоятельно? На колодке моноблока есть независимый контакт ПР1-ПР2 которым можно прерывать один проводник от "родного" БП роутера если что. ![]() Правильно поняли. Мы так и делали. В роутерах только wi-fi отключали, чтоб ток уменьшить и увеличить время автономной работы. Вот только время работы аккумулятора моноблока (при отсутствии 220в на моноблоке), в зависимости от модели роутера, составляло от 30 до 70 мин. ![]() Р.С. Допустимый потребляемый ток от моноблока 500мА. http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/monoblo..._mono_cm3_3.pdf стр.4 |
revit |
![]()
Сообщение
#16
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Кстати параметр "подтверждение пакета" также увеличивал до 5сек, если скорость давали менее 0,5МБ/с... РОСТЕЛЕКОМ однако... При плохом канале и наличии УПП это правильно, иначе будет дергать постоянно![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
iLnuRtat |
![]()
Сообщение
#17
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2018 Пользователь №: 7 543 ![]() |
Привет, может кто сталкивался! На обьектах стоят моноблоки клш-ксл, и на каких то обьекта связь теряется раз в день на других раз в неделю. И не появляется сама! Принзжаю, и первым делом втыкаю ноут в роутер, Ок инет есть! Звоню провайдеру, тот говорит что все было норм и сессии не пропадали! Затем просто делаю рестарт моноблока и все работает! Один знакомый говорит что моноблок уходит в "петлю"! Может че в настройках роутера поправить? Спасибо) Добрый день. У нас точно такая же проблема один в один, только роутеров нет(провайдер завел Eternet в МП и в Диспетчерскую). Выключаем-включаем питание моноблока[b] все восстанавливается. Моноблоки СМ3 2013года. 70 штук. ip статические серые и в диспетчерской и на моноблоках. Прошивки на моноблоках самые последние. пробовали уменьшать "интервал оповещения соседей" до 30 сек. не помогает. Все это началось после переноса диспетчерской из одного микрорайона в другой ( айпишники, оборудование, провайдер остались прежние). Коллеги подскажите как решить проблему. |
revit |
![]()
Сообщение
#18
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Добрый день. У нас точно такая же проблема один в один, только роутеров нет(провайдер завел Eternet в МП и в Диспетчерскую). Выключаем-включаем питание моноблока все восстанавливается. Моноблоки СМ3 2013года. 70 штук. ip статические серые и в диспетчерской и на моноблоках. Прошивки на моноблоках самые последние. пробовали уменьшать "интервал оповещения соседей" до 30 сек. не помогает. Все это началось после переноса диспетчерской из одного микрорайона в другой ( айпишники, оборудование, провайдер остались прежние). Коллеги подскажите как решить проблему. iLnuRtat Тип подключения какой? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
iLnuRtat |
![]()
Сообщение
#19
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2018 Пользователь №: 7 543 ![]() |
|
revit |
![]()
Сообщение
#20
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Проблема похожая была и именно на статике. Но там оба типа моноблоков отваливались. Ситуацию исправило внесение резервных IP в связи с центральной. (на ЦД -три канала)
А попробуйте проделать такой эксперимент: когда отвалятся в очередной раз моноблоки-измените порты собственные данного ПКСЛа (и сохраните) минут на 15-20. Потом верните обратно. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2021, 7:24 |