сообщение 13.12.2021, 14:05
Сообщение #481


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(Serfer @ 12.12.2021, 13:41) *

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как управлять выходом "OUT1" по команде диспетчера.
В NVRAM ЛБ6 адрес 3=0, но в Mpult, при открытии лифта, кнопки "Выход 1" и "Выход 2" неактивны.


http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/program/MPultPro.pdf

стр 21, 22
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serfer
сообщение 14.9.2022, 17:01
Сообщение #482


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Здравствуйте! Есть такая проблема.
ЛБ-6.1-Pro-CM3 Релейный. 2013 года. Хотел сделать из него УКЛ/УЛ блок. Но в MprogPro не читаются страницы памяти. Даже чек-бокс загрузчика не ставит галочку, хотя активен (другие вообще не активны). Кнопка "Обновить" не приносит никаких результатов, только в поле, где написано "IAP" появляется слово "обновление" и все. Ошибка возникает и при работе через аппаратный конфигуратор, и при работе через Ethernet порт.
Есть еще лб про ЛНГС.435213.067.100 (с торчащим портом Ethernet). Там такая-же проблема.
Причем с конфигурированием обоих ЛБ проблем нет.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 14.9.2022, 17:20
Сообщение #483


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Serfer @ 14.9.2022, 11:01) *

Здравствуйте! Есть такая проблема.
ЛБ-6.1-Pro-CM3 Релейный. 2013 года. Хотел сделать из него УКЛ/УЛ блок. Но в MprogPro не читаются страницы памяти. Даже чек-бокс загрузчика не ставит галочку, хотя активен (другие вообще не активны). Кнопка "Обновить" не приносит никаких результатов, только в поле, где написано "IAP" появляется слово "обновление" и все. Ошибка возникает и при работе через аппаратный конфигуратор, и при работе через Ethernet порт.
Есть еще лб про ЛНГС.435213.067.100 (с торчащим портом Ethernet). Там такая-же проблема.
ЛБ этих лет выпуска могли еще не поддерживать работу с программой MProgPro. Для обновления этих ЛБ используйте механизм загрузки микропрограмм из режима администратора программы MPultPro.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serfer
сообщение 14.9.2022, 18:29
Сообщение #484


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Для старого блока (с выступающим модулем Ethernet ) требуется прошивка с расширением *b03. На сайте я не могу найти её (под УКЛ-УЛ)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 14.9.2022, 20:46
Сообщение #485


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Serfer @ 14.9.2022, 12:29) *

Для старого блока (с выступающим модулем Ethernet ) требуется прошивка с расширением *b03. На сайте я не могу найти её (под УКЛ-УЛ)
Обратитесь на techno@lkds.ru
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serfer
сообщение 3.11.2022, 10:46
Сообщение #486


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Здравствуйте. Есть два вопроса:
1. ЛБ.6.УКЛ/УЛ СМ3 5.4.0. Стоит на станции с ФАИД.00501-55. В удаленном терминале определяет станцию как UKL/UL=1 KAFI. Это нормально?

2.ЛБ.6.Релейный. Интерфейсная плата L160.200b RevC. Активированная Прошивка в блоке: УКЛ/УЛ 5.4.1. Станция: УЛ--ФАИД.00501-55. (Эта ситуация возникла случайно biggrin.gif ). Но оказалось, что удаленный терминал взаимодействия станции все равно запускается и пишет все те-же UKL/UL=1 KAFI. Как такое возможно, если в блоке стоит "релейная" интерфейсная плата? Если залить Релейную прошивку, то, естественно, появляется сообщение "отсутствует обмен с MCS".
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 3.11.2022, 12:52
Сообщение #487


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Serfer @ 3.11.2022, 4:46) *

Здравствуйте. Есть два вопроса:
1. ЛБ.6.УКЛ/УЛ СМ3 5.4.0. Стоит на станции с ФАИД.00501-55. В удаленном терминале определяет станцию как UKL/UL=1 KAFI. Это нормально?
Это вариант нормы. Сообщение носит информационный характер, больше для службы техподдержки LKDS. В прошивках лифтов KAFI обычно отсутствует корректная информация о движении в последовательном канале. В лифтах с прошивкой ФАИД корректная информация о движении в последовательном обычно присутствует. По умолчанию в ЛБ при отсутствии данных от станции управления изначально предполагается, что корректной информации о движении в последовательном канале от станции управления нет, наличии обмена - в зависимости от получаемых из канала данных.

Цитата(Serfer @ 3.11.2022, 4:46) *
2.ЛБ.6.Релейный. Интерфейсная плата L160.200b RevC. Активированная Прошивка в блоке: УКЛ/УЛ 5.4.1. Станция: УЛ--ФАИД.00501-55. (Эта ситуация возникла случайно biggrin.gif ). Но оказалось, что удаленный терминал взаимодействия станции все равно запускается и пишет все те-же UKL/UL=1 KAFI. Как такое возможно, если в блоке стоит "релейная" интерфейсная плата? Если залить Релейную прошивку, то, естественно, появляется сообщение "отсутствует обмен с MCS".
В прошивке ЛБ-УКЛ/УЛ при отсутствии обмена со станцией управления в главном меню сервисного прибора станции управления в настоящее время действительно не вывешивается баннер "LB UKL/UL Link not found". Тем не менее информационное сообщение - "Отсутствует обмен с MCS" в программах *Pult формируется.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 2.2.2023, 15:44
Сообщение #488


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Добрый день.
ЛБ6Про УКЛ/УЛ 4.2.3 перестал разговаривать с пассажирами, лифт приезжает на этаж, а блок не говорит на какой, пассажиры обижаются. На кого блок обиделся?
З.Ы. попытки включить/выключить оповещение и сбросить блок безрезультатны.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 2.2.2023, 17:11
Сообщение #489


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(poiZon @ 2.2.2023, 12:44) *

Добрый день.
ЛБ6Про УКЛ/УЛ 4.2.3 перестал разговаривать с пассажирами, лифт приезжает на этаж, а блок не говорит на какой, пассажиры обижаются. На кого блок обиделся?
З.Ы. попытки включить/выключить оповещение и сбросить блок безрезультатны.

Ну это же старая прошка -не См3, у нее нет РИН. Только оповещение вызова.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 2.2.2023, 17:17
Сообщение #490


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(revit @ 2.2.2023, 18:11) *

Ну это же старая прошка -не См3, у нее не РИН. Только оповещение вызова.


Точно? Механик утверждает что раньше лифт разговаривал. Если 4.х.х не говорит, то надо подправить SmartTool ибо галку он показывает.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 2.2.2023, 19:21
Сообщение #491


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(poiZon @ 2.2.2023, 14:17) *

Точно? Механик утверждает что раньше лифт разговаривал. Если 4.х.х не говорит, то надо подправить SmartTool ибо галку он показывает.
Галку показывают все блоки. А механику пора похмелиться :-)
РИН работает только в блоках СМ3 и 7


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serfer
сообщение 15.2.2023, 0:12
Сообщение #492


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Здравствуйте! Есть такой вопрос:
Если ЛБ не имеет доступа к серверам точного времени (и соответственно не может его в себе настроить) и не имеет доступа к серверам ЛКДС, но в связях прописана диспетчерская, то ЛБ начнет обмен с диспетчерской или нет?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 15.2.2023, 10:30
Сообщение #493


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(Serfer @ 15.2.2023, 1:12) *

Здравствуйте! Есть такой вопрос:
Если ЛБ не имеет доступа к серверам точного времени (и соответственно не может его в себе настроить) и не имеет доступа к серверам ЛКДС, но в связях прописана диспетчерская, то ЛБ начнет обмен с диспетчерской или нет?



вопрос не в этой теме надо задавать. а в ЛБ.7.2.
Ответ: конечно, если правильно настроите блок и программу