> Доработка Системы 433Мгц
Serfer
сообщение 9.6.2021, 17:27
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Здравствуйте!
Недавно у меня спалило грозой Моноблок 433 МГЦ и радиомодуль РМД-400 (в пластиковом корпусе). Причем РМД-400 был заземлен (провод я намотал под винт где гнездо для КСЛ-шнура DB-15), но это не помогло. В связи со сказанным я предлагаю грозозащиту, которая устанавливается между радиомодемом и антенной. Схема представлена на рисунке (вдохновлялся оригинальной ГЗ для Лифтовых блоков). Прошу оценить и сделать ценные замечания.
Спасибо!


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 9.6.2021, 17:56
Сообщение #2


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Serfer @ 9.6.2021, 11:27) *

Здравствуйте!
Недавно у меня спалило грозой Моноблок 433 МГЦ и радиомодуль РМД-400 (в пластиковом корпусе). Причем РМД-400 был заземлен (провод я намотал под винт где гнездо для КСЛ-шнура DB-15), но это не помогло. В связи со сказанным я предлагаю грозозащиту, которая устанавливается между радиомодемом и антенной. Схема представлена на рисунке (вдохновлялся оригинальной ГЗ для Лифтовых блоков). Прошу оценить и сделать ценные замечания.
Спасибо!

Скорее всего предлагаемый подход не позволит решить задачу.
Между антеной и радиомодемом не зря используется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 ом. Предлагаемое техническое решение как минимум рассогласует работу антены и радиочастотного тракта модема, что приведет к падению дальности связи при недоказанной эффективности повышения устойчивости к грозовым разрядам.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 9.6.2021, 18:35
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Serfer @ 9.6.2021, 14:27) *

Здравствуйте!
Недавно у меня спалило грозой Моноблок 433 МГЦ и радиомодуль РМД-400 (в пластиковом корпусе). Причем РМД-400 был заземлен (провод я намотал под винт где гнездо для КСЛ-шнура DB-15), но это не помогло.

И куда же он заземлялся через этот винт? Где там ЗЕМЛЯ? blink.gif
Вот таким же методом некоторые "специалисты и ГЗ КЛШ заземляют -земляной провод от ГЗ на заземляющий винт КЛШ.... Т.е потенциал грозовой на корпус КЛШ отводят , который в свою очередь никуда не заземлен.
Ну надо же хоть немного думать!!
https://lkds.ru/upload/docs/archive/ksl/bul_gr.pdf


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serfer
сообщение 9.6.2021, 19:39
Сообщение #4


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Цитата(revit @ 9.6.2021, 15:35) *

И куда же он заземлялся через этот винт? Где там ЗЕМЛЯ? blink.gif
Вот таким же методом некоторые "специалисты и ГЗ КЛШ заземляют -земляной провод от ГЗ на заземляющий винт КЛШ.... Т.е потенциал грозовой на корпус КЛШ отводят , который в свою очередь никуда не заземлен.
Ну надо же хоть немного думать!!
https://lkds.ru/upload/docs/archive/ksl/bul_gr.pdf


Интересно, где же мне взять землю в Машинном помещении? Никогда-же её там не было laugh.gif

Заземление происходит на шину заземления (на неё заземляется корпус лифтовой станции).
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serfer
сообщение 9.6.2021, 19:53
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Цитата(oleg @ 9.6.2021, 14:56) *

Скорее всего предлагаемый подход не позволит решить задачу.
Между антеной и радиомодемом не зря используется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 ом. Предлагаемое техническое решение как минимум рассогласует работу антены и радиочастотного тракта модема, что приведет к падению дальности связи при недоказанной эффективности повышения устойчивости к грозовым разрядам.


Расстояние до базовой станции 1,3км, что для радиоканал немного.
Не представляю, чтобы это устройство работало хуже, чем ГЗ для ЛБ, где вместо предохранителей стоят резисторы.
Я много раз видел как простецкое ГЗ из двух резисторов и двух варисторов, спасала блок, пережигая один из резисторов.
Объект стоит как тополь в поле. Все молнии будут бить в него. Если ничего не предпринимать, то оборудование будет гореть регулярно.

Кстати, какова максимальная амплитуда сигнала радиопередатчика, чтобы я мог правильно подобрать варисторы?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 10.6.2021, 0:48
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Serfer @ 9.6.2021, 16:39) *

Интересно, где же мне взять землю в Машинном помещении? Никогда-же её там не было laugh.gif
Заземление происходит на шину заземления (на неё заземляется корпус лифтовой станции).

Ну во первых вы сами так написали:
Цитата(Serfer @ 9.6.2021, 14:27) *

...Причем РМД-400 был заземлен (провод я намотал под винт где гнездо для КСЛ-шнура DB-15), но это не помогло.

Во вторых в МП не заземление, а зануление. А контур может быть заземлен, а может и нет. Но в любом случае это лучше чем ничего.

В третьих мощность очень маленькая у модема. всего 10мВт на максимальной настройке и если будет нарушено волновое сопротивление коаксиального кабеля то будет значительная потеря мощности. После такого точно связи не будет.

В четвертых -дешевле, надежнее и проще использовать сотовый вид связи.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serfer
сообщение 10.6.2021, 6:40
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Цитата(revit @ 9.6.2021, 21:48) *

Ну во первых вы сами так написали:

Во вторых в МП не заземление, а зануление. А контур может быть заземлен, а может и нет. Но в любом случае это лучше чем ничего.

В третьих мощность очень маленькая у модема. всего 10мВт на максимальной настройке и если будет нарушено волновое сопротивление коаксиального кабеля то будет значительная потеря мощности. После такого точно связи не будет.

В четвертых -дешевле, надежнее и проще использовать сотовый вид связи.


Ну насчет сотовой связи я полностью согласен, но начальству "виднее", какое оборудование ставить.
Но деваться некуда - надо попробовать самодельную ГЗ. НЕ получится так не получится.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 10.6.2021, 7:33
Сообщение #8


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Serfer @ 10.6.2021, 0:40) *

Ну насчет сотовой связи я полностью согласен, но начальству "виднее", какое оборудование ставить.
Но деваться некуда - надо попробовать самодельную ГЗ. НЕ получится так не получится.

Считаю наиболее продуктивным путем обсудить возможные варианты решения возникшей проблемы с разработчиками и производителями радиомодемов РМД-400 ООО "КБ Марс" http://kbmars.ru/
На форуме LKDS уже поделиться результатами.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serfer
сообщение 10.6.2021, 14:03
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 17.1.2021
Пользователь №: 8 414



Цитата(oleg @ 10.6.2021, 4:33) *

Считаю наиболее продуктивным путем обсудить возможные варианты решения возникшей проблемы с разработчиками и производителями радиомодемов РМД-400 ООО "КБ Марс" http://kbmars.ru/
На форуме LKDS уже поделиться результатами.


Хорошая мысль! Так и сделаю.