Здравствуйте Уважамые!
Приобрели устройство прерывания питания, ни схем ни описания к нему не приложили.
Кто-нибудь пользовался? Как его вообще юзать?

при подаче питания на вход - сразу появляется на выходе, однако при подключении КСЛ к разъему "управление" питание отрубается и не восстанавливается даже при выключенном КСЛ, а включается только при отсоединения разъема "управление" от КСЛ...

Может кто поможет?


--------------------
лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молодой
сообщение 30.3.2007, 15:28
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 157
Регистрация: 28.3.2007
Из: Казань
Пользователь №: 989



ага, нашел...
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=50
14-й контакт разъема "модем" это сигнал сброса...
схема действительно простая, осталось только разобраться почему не работает как должно.


--------------------
лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молодой
сообщение 5.4.2007, 11:32
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 157
Регистрация: 28.3.2007
Из: Казань
Пользователь №: 989



Разобрались, оказывается входное напряжение (напряжение питания модема) должно быть не более 8 вольт, тогда схема работает. Но на Д-Линке 500 питающее напряжение 9 вольт, а выпрямленное 13 вольт и получается, что транзистор всегда открыт, т.к. выход с процессора в КСЛ не с открытым коллектором и соответственно держит 5 вольт и никакой подтягивающий резистор это напряжение поднять не сможет...
предлагаю доработать схему - вместо транзистора 3107 поставить пару n-p-n-транзисторов, например 3102 и все будет работать.


--------------------
лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 5.4.2007, 21:16
Сообщение #4


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Молодой @ 5.4.2007, 5:32) *

Разобрались, оказывается входное напряжение (напряжение питания модема) должно быть не более 8 вольт, тогда схема работает. Но на Д-Линке 500 питающее напряжение 9 вольт, а выпрямленное 13 вольт и получается, что транзистор всегда открыт, т.к. выход с процессора в КСЛ не с открытым коллектором и соответственно держит 5 вольт и никакой подтягивающий резистор это напряжение поднять не сможет...
предлагаю доработать схему - вместо транзистора 3107 поставить пару n-p-n-транзисторов, например 3102 и все будет работать.

Спасибо... исправимся...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 12.7.2007, 16:06
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Поставил прерыватель сегодня на точку с GPRS - всё работает нормально, но вот интервал в 10 минут после пропадания связи мне кажется слишком большим. Может стоит в настройках КСЛ ввести изменение времени тайм -аута (3-10мин) и продолжительности отключения (0,2-1)мин?
Еще есть неудобство при подключении кабелем к КСЛу. Т.к. кабель связи с ком портом компьютера пришлось отключить, а при подключении компьютера для диагностики и настройки каждый раз лезть внутрь ящика и переключать кабели, что однако неудобно, предлагаю в устройстве прерывания питания сделать кабель без разъема -встроенный с ответвлением на DB9 для ком порта, в таком случае не прийдется каждый раз дергать кабели при подключении компьютера.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 12.7.2007, 16:51
Сообщение #6


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 12.7.2007, 10:06) *

Поставил прерыватель сегодня на точку с GPRS - всё работает нормально, но вот интервал в 10 минут после пропадания связи мне кажется слишком большим. Может стоит в настройках КСЛ ввести изменение времени тайм -аута (3-10мин) и продолжительности отключения (0,2-1)мин?
Еще есть неудобство при подключении кабелем к КСЛу. Т.к. кабель связи с ком портом компьютера пришлось отключить, а при подключении компьютера для диагностики и настройки каждый раз лезть внутрь ящика и переключать кабели, что однако неудобно, предлагаю в устройстве прерывания питания сделать кабель без разъема -встроенный с ответвлением на DB9 для ком порта, в таком случае не прийдется каждый раз дергать кабели при подключении компьютера.

Речь идет о моноблоке???
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 12.7.2007, 18:31
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(oleg @ 12.7.2007, 14:51) *

Речь идет о моноблоке???
В моём случае -да.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 1.8.2007, 17:03
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(revit @ 12.7.2007, 14:06) *

.. но вот интервал в 10 минут после пропадания связи мне кажется слишком большим. Может стоит в настройках КСЛ ввести изменение времени тайм -аута (3-10мин) и продолжительности отключения (0,2-1)мин?

Ну как насчет настройки временного интервала? Нужно всё таки , потому как периодами связь у нас на МТСе не устойчива и может зависать по несколько раз за короткое время.. При этом пару-тройку раз по 10 минут=30минут- не укладываемся в аварийный норматив однако!


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 12.8.2007, 8:40
Сообщение #9


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 1.8.2007, 11:03) *

Ну как насчет настройки временного интервала? Нужно всё таки , потому как периодами связь у нас на МТСе не устойчива и может зависать по несколько раз за короткое время.. При этом пару-тройку раз по 10 минут=30минут- не укладываемся в аварийный норматив однако!

В КСЛ-GSM и моноблоке GSM адрес 22 младший байт - время пересброса модема в минутном тике.
В ближайшее время КСЛ-Eth и моноблок Eth также будут поддерживать данный параметр.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 12.8.2007, 12:05
Сообщение #10


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(oleg @ 12.8.2007, 6:40) *

В КСЛ-GSM и моноблоке GSM адрес 22 младший байт - время пересброса модема в минутном тике.
В ближайшее время КСЛ-Eth и моноблок Eth также будут поддерживать данный параметр.

Но у меня моноблок-ethernet. Для него аналогично?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 27.8.2007, 12:45
Сообщение #11


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 12.8.2007, 6:05) *

Но у меня моноблок-ethernet. Для него аналогично?

так точно...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 29.8.2007, 1:00
Сообщение #12


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(oleg @ 27.8.2007, 10:45) *

так точно...

а версия прошивки при этом?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 31.8.2007, 16:17
Сообщение #13


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 28.8.2007, 19:00) *

а версия прошивки при этом?

Для КСЛ - 0109, Для моноблока - 5521...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 31.8.2007, 17:32
Сообщение #14


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(oleg @ 31.8.2007, 14:17) *

Для КСЛ - 0109, Для моноблока - 5521...

Спасибо, буду менять. biggrin.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 5.9.2007, 23:41
Сообщение #15


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Олег, результат исследований- 22=2, 19=ff - рестартует быстро но иногда не хватает поднять линк из-за минуты отключения. Думаю секунд 10-20 вместо минуты хватило бы.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 28.4.2008, 19:02
Сообщение #16


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Было время поэкспериментировать с GPRS комплектом, снятым с точки с очень неуверенной связью.. КСЛ-1.09 +DLink804+FargoMaestro+SIM от MTC.
Рестартует быстро, но иногда линк поднимает только с третьей-четвертой попытки.
"ожид. соединения после рестарта" =60сек. и больше поставить не возможно. Мне кажется не хватает секунд 20-30 для уверенного коннекта модема. Почему это значение ограничили 60-ю?
Еще вопрос -что такое AutoDog?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 5.3.2009, 13:56
Сообщение #17


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(revit @ 28.4.2008, 16:02) *

Было время поэкспериментировать с GPRS комплектом, снятым с точки с очень неуверенной связью.. КСЛ-1.09 +DLink804+FargoMaestro+SIM от MTC.
Рестартует быстро, но иногда линк поднимает только с третьей-четвертой попытки.
"ожид. соединения после рестарта" =60сек. и больше поставить не возможно. Мне кажется не хватает секунд 20-30 для уверенного коннекта модема. Почему это значение ограничили 60-ю?
Еще вопрос -что такое AutoDog?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 6.3.2009, 0:08
Сообщение #18


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 28.4.2008, 16:02) *

Еще вопрос -что такое AutoDog?

Автоматическая собака. biggrin.gif


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 16.3.2009, 22:48
Сообщение #19


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 5.3.2009, 21:08) *

Автоматическая собака. biggrin.gif
Спасибо , до этого я сам дошел. Точнее если можно...

Вопрос к ЛКДС-
Цитата(revit @ 28.4.2008, 16:02) *

Было время поэкспериментировать с GPRS комплектом, снятым с точки с очень неуверенной связью.. КСЛ-1.09 +DLink804+FargoMaestro+SIM от MTC.
Рестартует быстро, но иногда линк поднимает только с третьей-четвертой попытки.
"ожид. соединения после рестарта" =60сек. и больше поставить не возможно. Мне кажется не хватает секунд 20-30 для уверенного коннекта модема. Почему это значение ограничили 60-ю?
Еще вопрос -что такое AutoDog?

Из руководства на УПП:
2.1.4 В поле "Ожид. соединения после рестарта» ввести значение времени необходимое для осуществления перезагрузки аппаратуры передачи данных. Значение времени измеряется в секундах и выбирается из диапазона от 1 до 127 сек.

Но ведь только 60!


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay
сообщение 2.6.2009, 11:35
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 2.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274



УПП переключается сигналом с КСЛ (или моноблока). но этот сигнал достаточно короткий, и модем не всегда успевает нормально перезапустится. Вопрос: можно ли изменить продолжительность сигнала сброса, поступающего на УПП.