Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
subroma |
![]()
Сообщение
#1
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2009 Из: г. Энгельс Пользователь №: 3 399 ![]() |
Возникла необходимость перевести 433 на ethernet. Можно ли заказать модули ethernet для ксл у вас?
|
revit |
![]()
Сообщение
#2
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 411 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Возникла необходимость перевести 433 на ethernet. Можно ли заказать модули ethernet для ксл у вас? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
![]()
Сообщение
#3
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 576 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Возникла необходимость перевести 433 на ethernet. Можно ли заказать модули ethernet для ксл у вас? Зекажи плату WIZNET с МАС адресом, залей NVRAM копией с Ethernet и прошивку, соответственно. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
![]()
Сообщение
#4
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 411 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Зекажи плату WIZNET с МАС адресом, залей NVRAM копией с Ethernet и прошивку, соответственно. Кстати вопрос очень интересный. Ранее были единичные случаи прописки mac -ов при замене или переделке КСЛ-ов. Сейчас перевожу 28 КСЛов GSM на Ethernet и mac-и пишу с потолка лишь бы не повторялись. Как быть с мак-адресами? Их можно заказать? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Dmitry |
![]()
Сообщение
#5
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 ![]() |
MAC адреса могут быть выделены по запросу на lkds@lkds.ru или techno@lkds.ru.
|
revit |
![]()
Сообщение
#6
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 411 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
MAC адреса могут быть выделены по запросу на lkds@lkds.ru или techno@lkds.ru. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
АлексейК |
![]()
Сообщение
#7
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 ![]() |
Товарищи, подскажите. Хочу перевести старый КСЛ 433 на Ethernet. Заказал плату WIZnet. Плата КСЛ - СБН 465213.038-02 (без буквы "А" в конце). WIZnet Rev.2.0. Правильно ли я понял, что плату КСЛ следует доработать установкой килоомного резистора? И обязательно ли заказывать уникальный MAC?
А на корпусе КСЛ номер почему-то СБН.465213.038-03. Какому верить? |
Виноградов |
![]()
Сообщение
#8
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Тольятти Пользователь №: 6 414 ![]() |
Проверяйте.
Прикрепленные файлы ![]() |
АлексейК |
![]()
Сообщение
#9
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 ![]() |
|
Виноградов |
![]()
Сообщение
#10
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Тольятти Пользователь №: 6 414 ![]() |
XS1.2 это штыревые контакты wiznet-модуля и ответный разъем на плате КСЛ, reset это не кнопка, а сигнал от процессора к модулю. Если IP101 на модуле, то проверяйте наличие R75 и допаивайте при необходимости, для RTL8201 дорабатывать нет необходимости.
|
АлексейК |
![]()
Сообщение
#11
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 ![]() |
XS1.2 это штыревые контакты wiznet-модуля и ответный разъем на плате КСЛ, reset это не кнопка, а сигнал от процессора к модулю. Если IP101 на модуле, то проверяйте наличие R75 и допаивайте при необходимости, для RTL8201 дорабатывать нет необходимости. Да, уже понял и сделал. Спасибо. |
АлексейК |
![]()
Сообщение
#12
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 ![]() |
Признаться ничего не получается. Впаял 1 килоомный резистор, КСЛ прошил на Ethernet, присвоил MAC. Присвоил из головы, примерно похожий на те что идут на оборудовании "Обь". Адреса все сохраняет. При установке на адрес горят диоды модем-готовность и связь-цифровая, а КСЛ-передача медленно моргает - секунд по 5. На ДП его не видно.
Что может быть не так? Если вернуть его на 433, то работает нормально. |
revit |
![]()
Сообщение
#13
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 411 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Ну дык и разбирайтесь чего вы не так прописали в настройках. Может адрес шлюза а может еще чего...
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
![]()
Сообщение
#14
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 451 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Признаться ничего не получается. Впаял 1 килоомный резистор, КСЛ прошил на Ethernet, присвоил MAC. Присвоил из головы, примерно похожий на те что идут на оборудовании "Обь". Адреса все сохраняет. При установке на адрес горят диоды модем-готовность и связь-цифровая, а КСЛ-передача медленно моргает - секунд по 5. На ДП его не видно. Что может быть не так? Зажигание светодиода КСЛ передача на длительное время (4-5 сек) говорит о том, что КСЛ не может выполнить ARP запрос, т.е. сопоставить IP адресу - MAC адрес устройства получателя. (конечного, если оба КСЛ находятся в одном сегменте сети, или шлюза, если КСЛы находятся в разных сетях). Revit прав - это либо ошибка в конфигурировании параметров КСЛ (собственных и соседа), либо неисправность сети к которой подключен КСЛ. Уточняющий вопрос: ДП работает с другими КСЛ через Ethernet? Для информации: MAC адрес можно получить в компании - пришлите запрос на techno@lkds.ru |
АлексейК |
![]()
Сообщение
#15
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 ![]() |
Зажигание светодиода КСЛ передача на длительное время (4-5 сек) говорит о том, что КСЛ не может выполнить ARP запрос, т.е. сопоставить IP адресу - MAC адрес устройства получателя. (конечного, если оба КСЛ находятся в одном сегменте сети, или шлюза, если КСЛы находятся в разных сетях). Revit прав - это либо ошибка в конфигурировании параметров КСЛ (собственных и соседа), либо неисправность сети к которой подключен КСЛ. Уточняющий вопрос: ДП работает с другими КСЛ через Ethernet? Для информации: MAC адрес можно получить в компании - пришлите запрос на techno@lkds.ru Параметры несколько раз проверял, ошибки не нашел. Связи и порты всё норм вроде. Несколько узлов (КСЛ-КЛШ-ММИ) работает через интернет, но там WIZnet был изначально, всё подключил и настроил без проблем. Есть несколько узлов (КСЛ-КЛШ-ММИ) которые работают по 433 каналу, их и хочется перевести на интернет. Может действительно что-то с MAC. Запрос сделаю. P.S. В итоге всё оказалось банально. Маршрутик брался связистами на другой адрес и был поменян пул адресов DHCP. Когда вернул на предыдущие значения всё заработало. |
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2022, 22:07 |