Приветствую. Прошили моноблоки КЛШ-КСЛ Ethernet последней версией прошивки с сайта, прошивали через com-порт с компьютера, нажимаешь Активировать, затем Обновить, показывает активность прошивки, версию и т.д., развезли по машинкам, установили, в программе конфигуратор сети Обь нажимаем загрузить микропрограмму запускается окно программы MProg и после обновления данных показывает вместо активной микропрограммы МУСОР, удаленно через сеть провайдера прошивал, после загрузки все фрагментов и обновления то же показывает МУСОР. В чем проблема? Подскажите, пожалуйста.
|
revit |
3.2.2015, 11:31
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А что в ней нового/исправленного кто знает?
И 6336 было Bugfix msg24 "Неисправности источника 60В" это значит что в 6335 не формировалось сообщение "Неисправности источника 60В"? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
6.2.2015, 13:47
Сообщение
#3
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
А что в ней нового/исправленного кто знает? И 6336 было Bugfix msg24 "Неисправности источника 60В" это значит что в 6335 не формировалось сообщение "Неисправности источника 60В"? Именно так. Нововведения в обновлениях... V6437 от 15.08.14. - Добавлено оповещение о переходе на резервный шлюз msg24 - Исправлена ошибка отсутствия ARP запроса при переходе на альтернативный IP при одной связи - Время анонса маршрута по умолчанию 1 минута V6436 от 24.03.14. - корректировка передачи 0 для ЛБ-ОБЬ - корректировка передачи 1 для ЛБ-ОБЬ - корректировка сброс бит при сдвиге в процедуре передачи пакета ОБЬ (стоп биты всегда =0) V6336a от 08.08.13. - Добавлено шифрование трафика ключем системы |
revit |
12.2.2015, 13:44
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
- Время анонса маршрута по умолчанию 1 минута Интервал оповещения соседей это оно или нет?-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
12.2.2015, 14:34
Сообщение
#5
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
revit |
7.9.2015, 13:38
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Это оно. По умолчанию в новых моноблоках это время составляет 1 мин. 6537-когда делаешь "штатные значения" устанавливается 2 минуты. В КСЛ 1.20 то же. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....