Лифт-Комплекс ДС _ ИК "ИСТОК" _ Подключение инженерного оборудования

Автор: Н@стёна 9.3.2006, 18:39

Подскажите есть ли у оборудования "Обь" возможность подключения магнитоконтактных датчико открытия дверей и затопления приямков

Автор: revit 9.3.2006, 19:11

Цитата(Н@стёна @ 9.3.2006, 12:39) *

Подскажите есть ли у оборудования "Обь" возможность подключения магнитоконтактных датчико открытия дверей и затопления приямков


Вот эта штука
http://www.lkds.ru/catalog/engineer/it.html
может контролировать 8 входов от 5 до 500 вольт, 4 канала телеуправления и 24 контакта, т.е. можно повесить 24 магнитоконтактных датчиков открытия дверей и датчики затопления. Но датчики затопления нужно приобретать отдельно т. е. какие то готовые .Вот например что первое в поисковике попалось - http://www.siblink.ru/dz.htm или вот http://home.skif.net/~cms/uk4.htm
А далее как -удаленно или в пределах дома необходимо контролировать?

Автор: revit 14.3.2006, 13:43

Вопросы по теме:

1. Из описания на сайте ИТ имеет 8 входов 5-500 В, а в документации на ИТ написано 5/24 В, так
какое напряжение может контролировать ИТ на этих входах (величина, форма).
2. Входов для контроля 8, для чего на разъеме еще два.
2. Подключаемый по трехпроводной линии к ИТ датчик электронный это то же что и датчик
этажный? Если нет то где его описание, схема подключения?

Автор: revit 18.3.2006, 0:32

Хотелось бы увидеть ответы....... cool.gif

Автор: revit 24.3.2006, 14:13

Цитата(revit @ 17.3.2006, 18:32) *

Хотелось бы увидеть ответы....... cool.gif

И тишина..... ph34r.gif

Автор: Dmitry 28.3.2006, 17:04

Цитата(revit @ 14.3.2006, 13:43) *

Вопросы по теме:

1. Из описания на сайте ИТ имеет 8 входов 5-500 В, а в документации на ИТ написано 5/24 В, так
какое напряжение может контролировать ИТ на этих входах (величина, форма).
2. Входов для контроля 8, для чего на разъеме еще два.
2. Подключаемый по трехпроводной линии к ИТ датчик электронный это то же что и датчик
этажный? Если нет то где его описание, схема подключения?


Ответы на вопросы:
1. Подключение производится через резисторы 0,47-1,5МоМ 1Вт.
2. Первый контакт разъема является общим, а второй определяет порог срабатывания на входе (если установлена перемычка между выв. 1 и 2 ХР2 - 5В, если не установлена 24В).
3. Электронный датчик - это то же, что и датчик номера этажа. Сейчас выпускается датчик 3F поддерживающий три "сухих контакта" (нормально замкнутых или нормально разомкнутых). Инструкция по монтажу датчиков номера этажа 3F находится в разделе "Документация".

Автор: revit 28.3.2006, 20:22

Спасибо, уже ближе к истине smile.gif но не совсем понятно-можно контролировать трехфазную сеть 380В на этих входах?
Кстати вопросы эти не спроста и надо их учесть в документации, ведь проэктировщики и монтажники только по описанию на сайте и выложенной доке ориентируются.

Автор: Dmitry 29.3.2006, 9:23

Цитата(revit @ 28.3.2006, 21:22) *

Спасибо, уже ближе к истине smile.gif но не совсем понятно-можно контролировать трехфазную сеть 380В на этих входах?
Кстати вопросы эти не спроста и надо их учесть в документации, ведь проэктировщики и монтажники только по описанию на сайте и выложенной доке ориентируются.


Контроль фаз, наверное, наиболее целесообразно осуществлять с использованием реле контроля фаз. Например, РКН-3-220В 50/60 Гц-1-01 (АОЗТ "Меандр", www.meandr.spb.ru).

Автор: oleg 26.4.2006, 7:03

Цитата(revit @ 28.3.2006, 14:22) *

Кстати вопросы эти не спроста и надо их учесть в документации, ведь проэктировщики и монтажники только по описанию на сайте и выложенной доке ориентируются.

Замечание в целом верное - но возникает проблема - невозможно охватить все многообразие применяемых устройств хотя бы для решения одной отдельно взятой задачи, и если при этом дать ограниченный набор предложений - то вполне возможно более оптиальное решение просто не будет найдено, т.к. кто-то что-то уже предложил... многие работают к сожалению по шаблонам, мало привлекая голову к мыслительному процессу...

Автор: revit 26.4.2006, 20:02

Цитата(oleg @ 26.4.2006, 1:03) *

многие работают к сожалению по шаблонам, мало привлекая голову к мыслительному процессу...

Дайте им этот шаблон! biggrin.gif

Автор: Проходил мимо 8.4.2007, 20:20

Цитата(Dmitry @ 29.3.2006, 9:23) *

Контроль фаз, наверное, наиболее целесообразно осуществлять с использованием реле контроля фаз. Например, РКН-3-220В 50/60 Гц-1-01 (АОЗТ "Меандр", www.meandr.spb.ru).


Мы второй год применяем реле контроля напряжения ЗАО Меандр, в предыдущем сообщении неправильно указан адрес в интернете, правильный www.meandr.ru а АОЗТ Меандр название уже как года четыре назад сменили. Сначало мы применяли РКН-3-14-03, а сейчас РКН-3-14-08 данного производителя применяем мы их в автоматике лифтового оборудования. Необходимо учитывать, что данные реле напряжения работает с нулевым проводом и при обрыве нуля, обрыве фаз перепутывании фаз, фазы с нулем и пр. оно отслеживает данные ситуации и не дает выйти оборудованию из строя. И еще что хорошо пользователь сам устанавливает раздельно пороги и на нем хорошо видна индикация работы. На сайте производителя имеется вся необходимая информация по всем реле напряжения как трехфазных так и однофазных. До этого мы ставили реле АВВ, но у нас была с ними проблема в точности вспомнить не могу но что-то типа того- что было перепутана фаза и нулевой провод между собой и вдобавок напряжение по какой-то фазе было пониженное, а при подключении оборудования реле АВВ дало разрешение на включение, что чуть мы не испортили оборудование хорошо что вовремя увидели. Если необходимо точную информацию можно поднять документацию того случая. Мы долго разбирались и потом в результате приняли решение.Предприятие находится в СПб cool.gif Успехов Всем!!

Автор: Daykiri 28.11.2011, 19:36

Доброго времени суток! Кто имеет опыт подключения тепловычислителей КМ5-6И к ИТ-7? Помогите пожалуйста sad.gif .
Magics выдает сообщение при попытке опроса - "Сброшен из-за ошибок в обмене ИТ<->устройство. Нет пакета ответа. Такое ощущение что КМ5 вообще не подключен.
Да, и номера контактов у меня другие - не 31 и 32, а 44 и 45. Именно они на плате подписаны В и А соответственно. А 31 и 32 подписано G1 и G2 и кабели от них уходят к датчикам, а от 44 и 45 идут в блок питания а потом на разъём DB9. Так что думаю в контактах я не ошибся. Переключатели RS стоят в положении ON. Плата всего одна - большая, больше ничего нет. Есть фото платы

http://fotki.yandex.ru/users/kirilmikhajlov/view/438473/
http://fotki.yandex.ru/users/kirilmikhajlov/view/438473/
в общем как-то так sad.gif sad.gif sad.gif

Автор: Александр Смышляев 30.11.2011, 9:57

Вопрос решен. (хорошо бы еще, чтобы сами авторы отписывались).
Резюме:
- подключение связи на контакты 44/45 (в руководстве на ИТ указаны 31/32 - старая версия КМ-5, в новой контакты изменены)
- для связи указывается серийный номер прибора как адрес при обращении к нему
- требуется установить скорость обмена (в КМ-5) 9600 bps

Автор: Daykiri 30.11.2011, 14:28

Цитата(Александр Смышляев @ 30.11.2011, 6:57) *

Вопрос решен. (хорошо бы еще, чтобы сами авторы отписывались).
Резюме:
- подключение связи на контакты 44/45 (в руководстве на ИТ указаны 31/32 - старая версия КМ-5, в новой контакты изменены)
- для связи указывается серийный номер прибора как адрес при обращении к нему
- требуется установить скорость обмена (в КМ-5) 9600 bps

smile.gif Прошу прощения! Завал на работе - и лифты, и инженерка.
Да, вопрос решен, большое спасибо техподдержке ЛКДС, и лично Александру Николаевичу.

Основная проблема была в скорости обмена данных с тепловычислителем. Там изначально стояла скорость 19200. После изменения скорости на 9600 все заработало.