Приветствую. Только организовали диспетчерскую связь Обь, проблема такая: лифты УКЛ, ШУЛК32, лифтовые блоки ЛБ v6.0, прошивка последняя с сайта, проверяли лично при 4-х кратном реверсе в диспетчерской выдается ошибка Многократный реверс, но лифт работает (в это время просто что-то грузили или выгружали), контроллер лифта ошибку выдает после 8 реверсов. Вопрос: подскажите как изменить кол-во реверсов с4 на 8 в ЛБ 6.0, читал инструкцию там написано что в EEPROM по адресу 4 изменить кол-во, но детального описания нет, знаю что делается через сервисный прибор или терминал в MPult (эмулятор сервисного прибора), подскажите, пожалуйста, как реализовать.
|
Gaff |
15.5.2012, 19:28
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 30.1.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 5 789 |
Приветствую. Только организовали диспетчерскую связь Обь, проблема такая: лифты УКЛ, ШУЛК32, лифтовые блоки ЛБ v6.0, прошивка последняя с сайта, проверяли лично при 4-х кратном реверсе в диспетчерской выдается ошибка Многократный реверс, но лифт работает (в это время просто что-то грузили или выгружали), контроллер лифта ошибку выдает после 8 реверсов. Вопрос: подскажите как изменить кол-во реверсов с4 на 8 в ЛБ 6.0, читал инструкцию там написано что в EEPROM по адресу 4 изменить кол-во, но детального описания нет, знаю что делается через сервисный прибор или терминал в MPult (эмулятор сервисного прибора), подскажите, пожалуйста, как реализовать. А документацию не пробовали почитать? http://lkds.ru/docs/SBN.465213.044-07%20RE.pdf на страничке 9 написано подробно то, что Вам нужно. А вообще лучше изучить полностью. |
art4424 |
15.5.2012, 19:46
Сообщение
#3
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 15.5.2012 Из: Чита Пользователь №: 6 652 |
А документацию не пробовали почитать? http://lkds.ru/docs/SBN.465213.044-07%20RE.pdf на страничке 9 написано подробно то, что Вам нужно. А вообще лучше изучить полностью. спасибо, конечно будем изучать полностью, не увидел инструкцию сразу. |
anatoliy |
16.5.2012, 19:59
Сообщение
#4
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 |
А кто подскажет откуда берется "многократный реверс дверей" в лб6 УКЛ, в прошивке 2.4.0, при этом лифты работают, NVRAM после прошивки сбрасыволась по дефолту, 91 в 1, в 4 ячейки 10? Больше никаких сообщений не выдает.
-------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
WFox |
16.5.2012, 20:26
Сообщение
#5
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 |
А кто подскажет откуда берется "многократный реверс дверей" в лб6 УКЛ, в прошивке 2.4.0, при этом лифты работают, NVRAM после прошивки сбрасыволась по дефолту, 91 в 1, в 4 ячейки 10? Больше никаких сообщений не выдает. Ну если мне память не изменяет, то изначально должна вывалится "Ошибка 48 - 8 реверсов". Блок программировали "железным" сервис тулом или программным, если программным попробуйте сделать рестарт блоку. |
anatoliy |
16.5.2012, 22:16
Сообщение
#6
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 |
Ну если мне память не изменяет, то изначально должна вывалится "Ошибка 48 - 8 реверсов". -------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
котяра |
16.5.2012, 22:20
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
А кто подскажет откуда берется "многократный реверс дверей" в лб6 УКЛ, в прошивке 2.4.0, при этом лифты работают, NVRAM после прошивки сбрасыволась по дефолту, 91 в 1, в 4 ячейки 10? Больше никаких сообщений не выдает. откуда откуда... тригерность на это дело стоит в блоке... уверен что в начале была ошибка 48... станции сейчас после 48 ошибки через некоторое время опять пытаются закрыть двери. и если удалось то продолжают работать в норме, а блок запоминает это состояние вот и гонит... лечение: снять тригерность в блоке на многократный реверс. (ячейку не помню) |
anatoliy |
16.5.2012, 22:27
Сообщение
#8
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 |
откуда откуда... тригерность на это дело стоит в блоке... уверен что в начале была ошибка 48... станции сейчас после 48 ошибки через некоторое время опять пытаются закрыть двери. и если удалось то продолжают работать в норме, а блок запоминает это состояние вот и гонит... лечение: снять тригерность в блоке на многократный реверс. (ячейку не помню) -------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
WFox |
16.5.2012, 23:44
Сообщение
#9
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 |
А кто подскажет откуда берется "многократный реверс дверей" в лб6 УКЛ, в прошивке 2.4.0, при этом лифты работают, NVRAM после прошивки сбрасыволась по дефолту, 91 в 1, в 4 ячейки 10? Больше никаких сообщений не выдает. Напрягает то что вы сначала шьете блок, а уже потом делаете 18 = 0. Попробуйте так на блоке который "глючит": 1. 18 = 0 2. Заново льем прошивку 3. Ребутим блок еще раз (так на всякий случай ) 4. 18 = 85 5. 91 = 1 (если она не по умолчанию в 1, к сожалению в доке не нашел ее заводское значение) 6. 11 = 20 (по желанию, это тест ГГС, 20 - минимальный порог в % при котором формируется сообщение о неисправности ГГС с кабиной) 7. Ячейку 4 не трогаем вообще. 8. После всех манипуляций еще раз рестартуем блок. |
WFox |
17.5.2012, 0:56
Сообщение
#10
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 |
И еще мысля, сколько реверсов стоит в 4 ячейке????
Не получается ли так что, кол-во реверсов в 4 ячейке < 8, и блок формирует многократный реверс, до того как сама станция насчитает 8 реверсов (а она их может и не насчитать). |
art4424 |
17.5.2012, 4:11
Сообщение
#11
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 15.5.2012 Из: Чита Пользователь №: 6 652 |
И еще мысля, сколько реверсов стоит в 4 ячейке???? Не получается ли так что, кол-во реверсов в 4 ячейке < 8, и блок формирует многократный реверс, до того как сама станция насчитает 8 реверсов (а она их может и не насчитать). Поддерживаю вопрос, если в ячейке < 8, то почему разработчикам не забить по умолчанию 8, в контроллере 8 по умолчанию (по крайне мере в наших укл, уул, шулк)? |
WFox |
17.5.2012, 8:12
Сообщение
#12
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 |
|
anatoliy |
18.5.2012, 16:55
Сообщение
#13
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 |
Напрягает то что вы сначала шьете блок, а уже потом делаете 18 = 0. Попробуйте так на блоке который "глючит": 1. 18 = 0 2. Заново льем прошивку 3. Ребутим блок еще раз (так на всякий случай ) 4. 18 = 85 5. 91 = 1 (если она не по умолчанию в 1, к сожалению в доке не нашел ее заводское значение) 6. 11 = 20 (по желанию, это тест ГГС, 20 - минимальный порог в % при котором формируется сообщение о неисправности ГГС с кабиной) 7. Ячейку 4 не трогаем вообще. 8. После всех манипуляций еще раз рестартуем блок. Да не танцы с бубном здесь не помогут, для чего предназначена каждая ячейка я знаю. Попробую на следующей недели ФАИДы воткнуть посмотрим. Может просто плата 48 не отдает в порт? Хотя механик говорит что лифты работают, за эти дни ни одной заявки от жильцов. Просто интересно из каких сигналов формирует блок это сообщение? -------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
sergey57949 |
31.3.2022, 20:32
Сообщение
#14
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Можно задать глупый вопрос?
А как формируется сообщение про реверс? Имеем: лифт МЭЛ, ЛБ6 СУЛ v2. 5.4. в значении количества реверсов-4 Лифт реверсирует ну наверное с полчаса, а у диспетчеров на экране 'норма' Я так понимаю ЛБ ждёт от станции сообщение про реверс? Но это МЭЛ он будет реверсировать пока движок не сгорит Может есть смысл чтобы ЛБ считал количество реверсов. |
oleg |
1.4.2022, 12:38
Сообщение
#15
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Можно задать глупый вопрос? А как формируется сообщение про реверс? Имеем: лифт МЭЛ, ЛБ6 СУЛ v2. 5.4. в значении количества реверсов-4 Лифт реверсирует ну наверное с полчаса, а у диспетчеров на экране 'норма' Я так понимаю ЛБ ждёт от станции сообщение про реверс? Но это МЭЛ он будет реверсировать пока движок не сгорит Может есть смысл чтобы ЛБ считал количество реверсов. О результатах сообщите. Прикрепленные файлы lb_sul1_update_01042022.rar ( 494.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 |
sergey57949 |
3.4.2022, 11:20
Сообщение
#16
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Спасибо, всё работает
|
oleg |
4.4.2022, 9:13
Сообщение
#17
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
sergey57949 |
1.2.2023, 21:56
Сообщение
#18
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Прошивки для ЛБ-СУЛ (МЭЛ) обновлены на сайте. Не нашел тему где писал про самопроверку ГГС на МЭЛовских лифтах. Можно напишу здесь? Решил обновить прошивку. Скачал с сайта. Установил. И сигнал проверки начал мне сигналить в спину при открытии дверей. Иногда даже в движении лифта. Реверс завтра проверю может тоже перестал показывать. |