Разделение локальной шины на две диспетчерских |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разделение локальной шины на две диспетчерских |
liftgeneer |
17.3.2021, 22:46
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 |
Добрый день!
Встала задача разделить лифты, находящиеся на одной локальной шине, на две диспетчерских. Т.е. имеем 9 ЛБ----->КЛШ--->ММИ--->Мпульт на компьютере в малой диспетчерской. Надо сделать, пока реализована только следующая строка 9ЛБ----->моноблок----->Инет ----> Роутер ----> КСЛ---->ММИ--->Мпульт на компе в главной диспетчерской. Все ЛБ видны и управляемы. Но 3 ЛБ из тех, что выше, вывести на Мпульт на компьютере в малой диспетчерской. |
Alex |
17.3.2021, 23:15
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
И в чём проблема? В моноблоке прописываете ещё одну связь с другим компьютером. Важно чтобы прошивки КСЛ, моно, КЛШ поддерживали мультиадминистрирование. Далее на компьютерах расписываете каждому своё. Компьютеры не должны быть с одинаковым УМ одной подсети.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
liftgeneer |
18.3.2021, 11:21
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 |
В Mpult есть пункт "Обслуживается в другой диспетчерской".
Это как-то задействуется в моём случае? Программный КСЛ тут может чем-то помочь? Есть возможность моноблок и комп в малой диспетчерской завести в одну локальную сеть. С адресами 192.168.1.ХХХ. |
Андрей Ефименко |
18.3.2021, 13:45
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
В Mpult есть пункт "Обслуживается в другой диспетчерской". Это как-то задействуется в моём случае? Программный КСЛ тут может чем-то помочь? Есть возможность моноблок и комп в малой диспетчерской завести в одну локальную сеть. С адресами 192.168.1.ХХХ. Нужно, конечно, ещё знать имеющуюся структуру главной диспетчерской. Но, можно, например так: В ММИ малой диспетчерской нужно вставить аппаратный КСЛ Ethernet (программной КСЛ в малой диспетчерской использовать нельзя из-за голосовой связи). В главной диспетчерской описывается программный КСЛ, в котором будет связь с аппаратным КСЛом малой диспетчерской. Диспетчер в малой диспетчерской продолжает работать как и раньше. Т.е. нужно приобрести аппаратный КСЛ, остальное настройки, но, опять же, нужно знать главную диспетчерскую. |
liftgeneer |
20.3.2021, 19:06
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 |
Понял.
А что с подсетями? В главной диспетчерской - подсеть 0, УМ 0. моноблок, куда приходит ЛШ - подсеть 0, УМ 7 IP - 192.168.1.240 (к примеру) Роутер с белым IP указанный в главной диспетчерской в связях. А что должно быть в малой диспетчерской? В смысле номера подсети и номера УМ. Голос туда, предположительно, пробрасываться не будет - чисто состояние лифта на иконках в Мпульте. Может хватит только компьютера с Мпультом, IP - 192.168.1.241 (к примеру) или придётся городить КСЛ + ММИ + ЮСБ-кабель в компьютер? Будет-ли моноблок в своих связях дублировать всю инфу по обоим связям? По типу такой структуры: Аппаратный КСЛ малой диспетчерской <-----> моноблок <-----> аппаратный КСЛ главной диспетчерской. |
котяра |
20.3.2021, 20:20
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Понял. А что с подсетями? В главной диспетчерской - подсеть 0, УМ 0. моноблок, куда приходит ЛШ - подсеть 0, УМ 7 IP - 192.168.1.240 (к примеру) Роутер с белым IP указанный в главной диспетчерской в связях. А что должно быть в малой диспетчерской? В смысле номера подсети и номера УМ. Голос туда, предположительно, пробрасываться не будет - чисто состояние лифта на иконках в Мпульте. Может хватит только компьютера с Мпультом, IP - 192.168.1.241 (к примеру) или придётся городить КСЛ + ММИ + ЮСБ-кабель в компьютер? Будет-ли моноблок в своих связях дублировать всю инфу по обоим связям? По типу такой структуры: Аппаратный КСЛ малой диспетчерской <-----> моноблок <-----> аппаратный КСЛ главной диспетчерской. подсеть в диспетчерской любая. номер УМ малой диспетчерской не должен совпадать с номерами УМ большой диспетчерской (так проще). В моноблоке прописываются две связи: на малую и большую диспетчерскую. они будут равнозначны. |
liftgeneer |
22.3.2021, 20:02
Сообщение
#7
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 |
В моноблоке прописываете ещё одну связь с другим компьютером. Так-то связи между КСЛ-ами по логике Оби. В малой диспетчерской хватит только компьютера с установленной Mpult? Ну и с колонками и микрофоном. Или всё-таки придётся делать связку КСЛ ---- ММИ---ЮСБ-кабель - компьютер? Нужна полная диспетчеризация - ГГС должна работать! |
revit |
22.3.2021, 23:41
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Самое главное при организации нескольких мест операторов разобраться в организационных проблемах и кто из них главный оператор.
Т.е. кто ведет журнал, отвечает на звонки и следит за ситуацией, а кто только наблюдает за состоянием лифта и не может сбрасывать события лифта и включать ГГС. А то потом получается как в пословице "у семи нянек дитя без присмотру" -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
23.3.2021, 5:46
Сообщение
#9
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
У них два разных дитя в одной люльке. И две няньки у этой люльки.
Если КСЛ аппаратный, то нужен ММИ для задания номера УМ и слота. Если КСЛ программный, то для ГГС есть 3 варианта: 1) звуковая карта + гарнитура, 2) USB voice converter с трубкой или гарнитурой, 3) КСЛ 5.2 прошитый кодеком и используемый ТОЛЬКО как кодек, подключенный кабелем для моноблока на СОМ порт разъёмом "модем" + трубка. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
23.3.2021, 14:29
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
У них два разных дитя в одной люльке. И две няньки у этой люльки. Т.е ситуация когда лифты в кусте делятся между несколькими полноценными диспетчерами , у одного - одна часть лифтов , у второго -другая, в общем то допустима , но только в случае необходимости. Всегда есть вероятность включения связи и захвата локальной шины одним диспетчером и невозможность второго включить ГГС, допустим при веерном отключении. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
23.3.2021, 16:10
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Совершенно с Вами согласен. Каждый диспетчер должен убедиться перед включением ГГС, что кнопка ГГС на экране с этим КЛШ не красная.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
23.3.2021, 20:03
Сообщение
#12
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Совершенно с Вами согласен. Каждый диспетчер должен убедиться перед включением ГГС, что кнопка ГГС на экране с этим КЛШ не красная. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
23.3.2021, 20:19
Сообщение
#13
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Что есть - то есть. Коли полоска включения ГГС бежит, то надо подождать. Во всём нужна сноровка, смекалка, тренировка.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Hyligan |
16.9.2021, 20:49
Сообщение
#14
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2021 Пользователь №: 8 590 |
А кто подскажет как сделать клонирование рабочего пульта с одного ip, на компьютер в другом ip,
при этом что бы не было необходимости делать прописку связей второго компа в моноблоках, и на случай если придется создавать новый узловой модуль на одном любом компе он прописывался автоматом на втором, своего рода удаленного доступа через программу пульта. Такая необходимость для быстрых прописок без отвлечения диспетчера от работы. |
D_e_a_d |
16.9.2021, 21:38
Сообщение
#15
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
А кто подскажет как сделать клонирование рабочего пульта с одного ip, на компьютер в другом ip, при этом что бы не было необходимости делать прописку связей второго компа в моноблоках, и на случай если придется создавать новый узловой модуль на одном любом компе он прописывался автоматом на втором, своего рода удаленного доступа через программу пульта. Такая необходимость для быстрых прописок без отвлечения диспетчера от работы. Можно запустить сервер и подключаться через SPult на втором компе. |
Hyligan |
20.9.2021, 23:24
Сообщение
#16
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2021 Пользователь №: 8 590 |
Можно запустить сервер и подключаться через SPult на втором компе. А перенос с LKDSDrv на Spult данные перетащить без проблем? Или стол придется заново рисовать с таблицами IP умов, прописанных в ксл с клш прошек и семерок? Или где хранятся в сервере XML файлы со всеми настройками стола и вирт клш/ксл? |
Андрей Ефименко |
23.9.2021, 16:12
Сообщение
#17
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
А перенос с LKDSDrv на Spult данные перетащить без проблем? Или стол придется заново рисовать с таблицами IP умов, прописанных в ксл с клш прошек и семерок? Или где хранятся в сервере XML файлы со всеми настройками стола и вирт клш/ксл? Процедура перехода с MPultPro на серверное решение описана в документе Заново ничего настраивать не нужно, буду использованы имеющиеся настройки. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:28 |